работа котла только на гвс

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

работа котла только на гвс

Сообщение karldos »

Добрый день.Подскажите,сейчас лето и при работе котла на гвс греются батареи.Возможно отключить циркуляционный насос и перекрыть подачу воды на отопление краном???

karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

Сообщение karldos »

забыл написать.Котел жидкотопливный Олимпия 100f

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

karldos писал(а):забыл написать.Котел жидкотопливный Олимпия 100f
Можно. Но перекройте только один кран - подачу...
Лучшее решение - стандартное решение....

karldos
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 01 дек 2010, 15:47
Репутация: 0

Сообщение karldos »

спасибо.А насос отключить я полагаю тоже надо?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

karldos писал(а):А насос отключить я полагаю тоже надо?
Надо. Достаточно на пульте регулятор комнатной температуры вывести в минимум.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

karldos насос обязательно зачем энергию тратить :mrgreen:
BAXI-Ural писал(а):Надо. Достаточно на пульте регулятор комнатной температуры вывести в минимум.
если насос подключен к автоматике котла
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»