Прошу оценить схему отопления, ТП и ВС коттеджа

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

pavellarin писал(а):Млин, втюхали мне этот 2107 в горгазовском магазине..
pavellarin писал(а):Сейчас понимаю, что можно было использовать другую автоматику
2107 абсолютно нормальна для своих задач. И для того, чтобы реализовать Вашу задумку с "летним тёплым полом", действительно подходит рецепт г-на Лазарева. Не страшно, что Вы в нём запутались - распутаем. Вам нужно только докупить датчик комнатной температуры BFU. Впрочем, его я рекомендую докупить в любом случае.
Если Вы всё-таки хотите заменить СУ (систему управления), то я уже примерно подсчитал стоимость компонентов. Сумма получается порядка 100 тыс руб. (Если 2107 в упаковке, то можно рассмотреть вариант так сказать, взаимозачёта). Но искренне не рекомендую этого делать. Да, система будет работать несколько эффективней, но не стоит овчинка выделки.
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Стук термостатических клапанов при закрытии термоголовки происходит в том случае, когда перепутаны подающий и обратный трубопроводы.
Понял!
Постараюсь ненакосячить. На вход термоголовки подачу, выход - в "обратную" трубу и в магистраль.

К сожалению, нет финансовой возможности нанять спеца.
Были бы лишние $$$ - все бы отдал делать, а сам бы курил бамбук, лежа в шезлонге на берегу Мирового Океана.
Но придется делать все самому с отцом, поэтому выспрашиваю, что б потом не переделывать.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

pavellarin
Где дом-то находится?
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Где дом-то находится?
под Химками

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну обращайтесь если что. Мне проще на местности будет рекогносцировку провести :D
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):фильтр на обратке котла тоже лишним не будет
Спасибо! Теперь понятно.

Mij-gan писал(а):Чистка фильтра - мероприятие намного менее затратная, чем промывка котла
Да, полностью соглашусь. Знакомо по даче. Фильтр (на вводе воды) регулярно промываю, ГИ еще ни разу.

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Ну я не настаиваю на своих рекомендациях.
При условии установки ОК на обратном трубопроводе котла (как рекомендуете) - подключение РБ как я хотел ранее (к коллектору) неудачное, поскольку ОК "не пустит" горячую расширяющуюся воду из котла в РБ по кратчайшему пути.

Mij-gan писал(а): Конечно можете. Просто если Вы решите туда и обратку бойлера подключать (один из вариантов, рекомендуемых производителем. Достаточно компактно получается), то уж очень "балалайка" здоровая получится. Главное, чтоб между телом котла и РБ не было запорной арматуры. Кроме специального узла подключения РБ, защищённого от несанкционированного закрытия.
Спасибо за совет. Подключу РБ либо к EL, либо к RK/RS - я посмотрю, как по месту будет получаться аккуратней.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

pavellarin писал(а):При условии установки ОК на обратном трубопроводе котла (как рекомендуете)
Ну началось... Фильтр рекомендовался. Фильтр.
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Если Вы всё-таки хотите заменить СУ (систему управления), то я уже примерно подсчитал стоимость компонентов. Сумма получается порядка 100 тыс руб. (Если 2107 в упаковке, то можно рассмотреть вариант так сказать, взаимозачёта). Но искренне не рекомендую этого делать. Да, система будет работать несколько эффективней, но не стоит овчинка выделки.
2107 я уже вынул из коробки и установил на котел, к нему подключил датчик t котловой воды, провод поджига горелки, провод насоса отопительного контура (РО), сетевой шнур, контроллер отводимых газов. Предполагается в таком минимальном комплекте запустить котел (всё собрано), а потом доработать схему до обсуждаемой. Не установлен и не подключен только датчик давления газа.

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Ну началось... Фильтр рекомендовался. Фильтр.
Ой-ой, конечно фильтр! Зарапортовался...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Комплект подключения бойлера Вам продали?
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Нет, я от него отказался.
Есть группа безопасности бойлера.

Монтаж планирую сделать сам, медными трубами.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Хорошо, задам вопрос подругому - датчик бойлера Вам продали? Который собственно т-ру ГВС меряет. Он и штекера для подключения насосов загрузки бойлера и насоса рециркуляции как раз "комплектом подключения" и называется.
Я не ехидничаю, просто знаю, что о нём часто горе-продавцы забывают.
И начинается потом:
- "А у вас можно фишечки для насосов купить? Одну розовенькую и одну серенькую. А то затерялись куда-то"
- "Может вам вам комплект подключения бойлера нужен?"
- "Не-не. У нас только фишечки затерялись"
Ну находишь страждущим эти фишечки в своих запасах (Надо хоть глянуть, сколько они стоят :) )
Следующий звонок: "А можно нам купить у вас датчик бойлера?"
Или ещё круче - сначала хотят купить фишечку для датчика бойлера. Потому как - потерялася :)
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Хорошо, задам вопрос подругому - датчик бойлера Вам продали? Который собственно т-ру ГВС меряет. Он и штекера для подключения насосов загрузки бойлера и насоса рециркуляции как раз "комплектом подключения" и называется.
Вот описание чего я купил в газовом тресте:
01. Котел G124-32
02. Система контроля дымовых газов AW 50-2-Kombi
03. Прибор контроля давления газа
04. Группа безопасности котла KSS/G124
05. Сист. упр. 2107
06. Функц. модуль FM241
07. Бойлер SU200
08. Комплект подключения бака-в/н AS1, артикул 05991384, стоил 1000 руб.
09. Группа безопасности бака-в/н SG160S 3/4" 8 бар

Я сейчас не на объекте, но насколько помню - есть целлофановый пакетик со свернутым в бухту проводом и с "девайсами" на концах. Но, имхо, клеммных колодок в пакетике нет.
Насколько я помню - когда я подключал насос и датчик уличной темп - колодок не было, провода просто под винт сажал, колодка винтовая. Может и для бойлера и рециркуляции винтовые? Ничего не путаете?

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Ну обращайтесь если что. Мне проще на местности будет рекогносцировку провести
Я, с Вашего позволения, еще позадаю вопросов, перечерчу схему с учетом рекомендаций и попробую сделать сам. Надеюсь - что будет работать. Ну а если система не будет функционировать так как я этого ожидал - тогда буду обращаться за квалифицированной помощью.
Предполагаю, что переделки если и будут - то в котельной.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

pavellarin писал(а):Ничего не путаете?
Могу конечно и путать :) Но если Вы купили
pavellarin писал(а):08. Комплект подключения бака-в/н AS1, артикул 05991384
, то, с вероятностью 0,999 эти клеммы лежат внутри.
pavellarin писал(а):Я, с Вашего позволения, еще позадаю вопросов
Да я же не на монтаж напрашиваюсь, просто на объекте многие вопросы легче объяснить. А не обсуждать "сферический радиатор в вакууме" :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да, и заложите провод для BFU.
"Без измерений нет испытаний!"

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а): то, с вероятностью 0,999 эти клеммы лежат внутри.
Я сегодня-завтра заеду на стройку - обязательно посмотрю, что в этом пакетике лежит.

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Да я же не на монтаж напрашиваюсь, просто на объекте многие вопросы легче объяснить. А не обсуждать "сферический радиатор в вакууме" :mrgreen:
Если в таком режиме - то я в согласии (шучу).

Конечно, мне бы очень хотелось, что бы специалист дал свои рекомендации конкретно по моему объекту, но я достаточно чётко усвоил, что "на бесплатный вопрос бесплатный ответ".

pavellarin
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 авг 2009, 14:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение pavellarin »

Mij-gan писал(а):Да, и заложите провод для BFU.
Угу, обязательно.
Сам уже подумал об этой необходимости!
Где лучше размещать BFU? Планирую в гостиной, как бы в центре дома на 1-ом этаже.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»