Baxi LUNA-3, автоматика и теплый пол.

Сообщение Vrag »

Котел Baxi LUNA-3 Comfort COMBI (с бойлером).

Как мне подключить к нему водяной теплый пол, при этом, чтобы работала штатная погодозависимая автоматика?
Если просто подключить теплый пол к контуру отопления, то летом, когда тепло, автоматика не будет подавать в него горячую воду.
Понятно, что можно включить котел в режиме “самовар”, когда он всегда на выход дает горячую воду, а температуру подачи в контур радиаторного отопления регулировать вручную или внешней автоматикой. Но хотелось бы использовать штатную.

У Baxi в каталоге есть какой-то блок низкотемпературного контура KFG 714079611, с насосами и автоматикой, но подойдет ли он для этой задачи – непонятно.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Vrag писал(а):блок низкотемпературного контура KFG 714079611
этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола - но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так жарко.
вариант2 - если контуров мало (1-2) можно запитать через контур рециркуляции ГВС бойлера.
...

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Vrag »

То есть этот блок с мозгами котла не общается? Фактически это обычный смесительный узел?

У меня была надежда, что он согласует свои действия с погодозависимой автоматикой котла и на выходе блока выдает теплоноситель в контур отопления в зависимости от погоды, а в контур теплого пола в зависимости от выставленной температуры теплоносителя теплого пола.

Контуров много, через ГВС не получится.

То есть получается, что не получится использовать умную автоматику котла, а температурами теплоносителя управлять с помощью внешних устройств?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Совершенно верно.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Vrag писал(а):не получится использовать умную автоматику котла
Ну она не такая уж и умная....Но мне пришла в голову извращенческая идея по поводу Луны и ТП :mrgreen:
Делаете таки контур тёплого пола, управляемый чем угодно (в смысле внешней автоматикой, никак не связанной с автоматикой котла) И зимой всё работает без вмешательства человека. А в межсезонье пререключаете максимальную температуру котла на 45 градусов (насколько я помню, есть у любого Бакси сия опция)и оно всё опять работает без Вашего вмешательства. Ну а когда совсем тепло станет, то контур отопления можно и перекрыть. И сервопривод со смесителя снять, потому как котёл сам уже сможет регулировать нужную температуру по погоде. :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну и по гидравлике поизвращаться само собой. :mrgreen: Но прежде посчитать, стоит-ли овчинка выделки :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

А конденсировать котел не будет при 45грС?

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Vrag »

Похоже так и придется делать.

Например:

Контур теплого пола подключен напрямую от котла через трехходовой вентиль с термостатом 20-50
Контур отопления подключить через такой же вентиль с термостатом.

Зимой - котел работает с погодозависимой автоматикой, вентиль на подачу в контур отопления всегда открыт.

В остальное время года - котел работает с температурой на выходе - 50 градусов, на термостате подачи в контур отопления выставить 40, летом еще меньше. Остальное сделают термостаты на батареях.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):А конденсировать котел не будет при 45грС?
:mrgreen: Так и подмывает написать: "Учи матчасть!" :mrgreen:
стр.29 Инструкции на Комфортную Луну: параметр F16: Установка максимальной температуры системы отопления: 00 -85 градусов, 01 - 45 градусов.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):Так и подмывает написать: "Учи матчасть!"
Я спрашиваю не как перевести котел в низкотемпературный режим работы, а не будет ли при этом режиме идти конденсат с теплообменника? Ведь температура образования конденсата 50-55грС (насколько я помню...)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов. Но вот в этом году, они уже говорят, что при этом режиме конденсат будет и лучше покупать конденсатники :D Они как то сами начали пинать свои настенники простые, чтобы продвигать конденсатники :lol:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Это для дутьевых горелок, с их небольшим "альфа". Для атмосферников вероятность образования конденсата невелика. Хотя, знаю, был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
Да просто отключить насос РО...
Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
На лето программно отключить уличный и датчик в панели.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а): был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию. :)
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию.
не понял... :|
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural
Чего же непонятного ?
В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Не совсем. В данном случае расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
Иначе непонятно, почему пришлось "выкручиваться", делая такой подмес, вместо того, чтобы просто повысить заданную температуру воды на выходе котла...
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
не-а, не было... Стрелку поставили, чтоб на антифризе котлу легше было. А подмес уж какой получился...
На стрелке сначала было: со стороны ТП 35/20, состороны котла 40/20 - теплообменник заплакал.
Стало: ТП - 35/20, котел 55/35... :THUMBS UP:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):Стало: ТП - 35/20, котел 55/35
Да, неплохое соотношение получилось.
Изображение

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Vrag »

А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?

Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.