Вот собрался брать Пантеру. У кого не спрашивал все НЕ рекомендуют, со словами, что кое-кто ставит, и работает уже несколько лет. Не показатель конечно, но всё ж.
Так, в одном магазине посоветовали поставить фильтры на проточную воду (для ГВС), и сепаратор после котла - для (в смысле ОТ) шлама. Системе лет 30-40. Батареи чугунные.
Так вот надо ли их промывать перед тем, как ставить котел.
И стоит ли поставить сепаратор, несколько часов прогреть дом старым котлом - сепаратор таким оразом уберет основной шлам, а потом уже ставить новый котел.
Так и не понял как добавлять сообщения - пипец.
Состояние гидравлическо или санитарное - мне главное чтоб котёл работал. Там же в чугунных батареях выделяется шлам, которым может забиться насос в протерме, а может, и не только насос.
Есть у кого нибудь опыт установки и эксплуатации Протерма на старых системах, при использовании сепаратора?
Протерм Пантера 24 на старую систему отопления.Чугунина.
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 июл 2011, 22:29
- Репутация: 0
Протерм Пантера 24 на старую систему отопления.Чугунина.
Последний раз редактировалось pronin.niko 22 июл 2011, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Мыть систему надо, но не факт что вы все вымоете, по правилам и новую систему перед запуском необходимо промывать. По жизни часто никто ничего не моет, или делают вид что помыли... и что, работает! А зачастую и не работает, есть системы которые засерают котлы в течении месяца на протяжении многих лет. Всякие грязевики, колбы, эфективны до определенного момента. Так что, решать вам. Все прогнозы на уровне гадания, а точнее угадывания.
Встретил дизайнера - убей сразу!
-
- Претендент
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 02 июл 2010, 13:58
- Репутация: 0
Re: Протерм Пантера 24 на старую систему отопления.Чугунина.
В таких случаях обязательно ставим гидравлический разделитель , сильно облегчает жизнь котлу , особенно на старых гравитационных системах.
Re: Протерм Пантера 24 на старую систему отопления.Чугунина.
Гидравлический разделитель как раз хорошо отсеивает шлам.раз-два в год сливаете его(шлам)краником снизу и все.