Посоветуйте, плз, по полной переделке СО

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

Сходил к дилеру радиаторов - заодно попросил прикинуть схему и типы радиаторов.
Предлагали делать 2трубную систему, разводку полиэтиленом (kan.by). Две ветки (на схеме красная и зеленая). от котла спустить 25мм. вести 18 мм, в конце 14мм (диаметры на схеме обозначил). Радиаторы предложили.
О ППР както не очень отзывались..., может полиэтилен лоббируют. Я его только в интеренет и видел. кто нить с ним работал? как он вообще?
Дали проспекты - там и проектированию что-то есть - поизучаю.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

KAN-therm - это довольно известный польский производитель. ППР тоже кстати производят. Сам с этим материалом не работал, но думаю им можно доверять, так как фирма на рынке не один год. И даже не десять, а больше. У Вас такой домик, что напортачить в нем еще нужно постараться.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

а что скажите насчет схемы, которую мне предложили? особенно интересуют диаметры труб - не малол-ли, не задушит ли систему?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

извините, на провокационные вопросы не отвечаю :mrgreen:
нужно делать расчет, бесплатно его делать религия не позволяет, а деньги брать за такую мелочь - совесть :lol:
Раз вам кто то советы дает, то с них и спрос.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

имеет ли смысл делать 2 контура (красный и зеленый на плане) или делать один по периметру? какие преимущества, недостатки?
если 2 контура - от котла 25 в кольцах 20 труба. если по переиметру - то 25. Ведь нету смысла использовать большие трубы в магистралях, если выход из котла 3/4?

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

делайте 2 ветки. насосу легче будет работать.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

В вашем случае двухтрубная попутка одной веткой по всему дому самое удачное решение. Диаметр магистрали 25 труба ППР.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

may3ep
в своем первом посте вы сказали , что надо кидать от котла 32. но из котла выходит 3/4. есть ли смысл применения больших труб, таких как 32?
если прямой поток движется слева-направо. есть ли разница - подключать радиатор "слевасверху - справаснизу" или наоборот?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

mrvaldem писал(а):есть ли разница - подключать радиатор "слевасверху - справаснизу" или наоборот?
Можно и наоборот.
mrvaldem писал(а):но из котла выходит 3/4. есть ли смысл применения больших труб, таких как 32?
Это видно после гидравлического расчёта, иногда может и 50 тая труба нужна будет, смотря от гидравлического сопротивления системы и от выходных диаметров котла это не зависит. В вашем случае диаметр 25 подходит.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

mrvaldem
товарисч RUZALIN Вам уже ответил за меня. добавлю только что опуск с котла я бы все таки сделал до тройника 32 ППРом

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

подскажите, плз, по трубам. Смотрю армированные.
есть такие трубы Kraft Pipe (_http://www.urbiterm.by/?id=polipropilen ... kraft_pipe). По деньгам вроде не сильно дорого. Но производитель как-то смущает - Украина.Как они?
Есть wavin therm (_http://www.arhiterm.by/catalog/therm).они дороже в 2 раза.
На рынках фидел еще Фират турецкие.

Что предпочесть? Так что б оптимально "цена-качество".

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

из перечисленного остановитесь на ekoplastik. проверенный производитель. кстати kan-thеrm ППР из того же разряда

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

may3ep
скачал программу от KANа. ввел свои данные (насколько смог). мне действительно от котла предложило 32 трубой вести к магистралям. правда сказать нигде не задавал параметры котла...

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

сделал 2 расчета - для 2плечной и кольцевой схемы.

в 2 плечной на диаметры не ругалось - предложило от котла 32, и дальше 25,20,16. ругалось только на температуру ( видать я неточно теплопотери внес).
В кольцевое - ругается на скорости , давления и пр. в кольцевое сначала предлагало 32,25,16 вести, я ограничил, что 32 можно стояки , а 25 кольцо.

2плечная получше будет?

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

mrvaldem
ну я же высказал Вам свое мнение по этому поводу и поддерживаю 2-х плечный вариант. гидравлически он более легкий.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

тупиковые как-то не очень. Попутка рулит
Подача -обратка 32, меж первым и последним радиаторами 25, обвязка 20

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я бы не стал так уж гнобить тупиковую схем. Для таких домиков она работает прекрасно. Как правило даже и балансировать ничего не нужно, если система не слишком зажата.
А если зажата, то и с попуткой бывают проблемы. Как то обсуждали мы такую то ли на этом форуме то ли на авоке. Тонкостей не помню, но сама проблема была в том, что первые и последние радиаторы грелись, а в середине - нет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

при расчете выдает ошибки типа:
"Избыток давления 2756.15 Па в циркуляционном кольце через отопительный прибор НомерПрибора приведет к росту расхода воды приблизительно на 126.24%"
"Увеличение расхода в соседних циркуляционных кольцах приведет к ~ 26.79% уменьшения расхода в циркуляционном кольце через отопительный прибор НомерПрибора".

про давление ругается на радиаторы слева на 1 и справа на 2 от котла.
про расход на 2 левых последних и на 2 правых последних.

для каждого свои значения.

из-за чего это может быть и как попробовать победить?

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Не ломайте вы себе голову. Вам уже все рассказали, делайте все будет работать.
Думаете газом отапливаться дешевле будет? У нас сидящие на газе завидуют тем кто сидит на центральном отоплении)))

mrvaldem
Претендент
Претендент
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 23:44
Репутация: 0

Сообщение mrvaldem »

оно то может и не дешевле - но удобнее. включил когда надо, а не когда включат и пр.
вот если бы совместить... но боюсь котлу плохо будет от воды которая течет... или нет?

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»