Извиняюсь за качество фото,с мобильника.Суть проблемы такова.Котёл работает секунд 10,после этого из под горелки появляется пламя,выключается дымосос,горелка продолжает работать с расположением языков пламени под ней

Сервисники перекрыли газ от греха подальше.Это то что наблюдается при снятом кожухе.Ошибка С1.Со слов хозяев котелок нормально проработал полтора года.Потом появляются ошибки АА,С1,ЕА и котёл вырубается.Следов горения чего-либо не видно,всё чисто.Теперь смотрим на дымоход

Колено 90-коаксиал,тройник так и не выяснили какой,погнал выяснять,дальше горизонтальный участок-коаксиал,в тройник вставлена гофра -для приточки!!!Монтировала контора с сертификатом АСЦ от Боша,сейчас никаких обязательств по этим делам не несёт,созвон результатов не дал.Вопросы:почему при отключении дымососа горелка продолжает работать,и зачем,хотя бы теоретически понять ,надо было городить такой дымоход,и как котёл мог нормально проработать полтора года?Хозяева- люди Кавказа-"мамой клянус!!!",на моих пацанов косо так смотрели-"чё ты прислал таких молодых-зелёных,вот нам монтировал и обслуживал такой грамотный,пожилой,мудрый".Мысли по ремонту имеются,но хотелось бы услышать мнение спецов по Бошам,может что новое подскажете.