БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FLECK 9500

Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
Правила форума
Форум по водоочистке. Обсуждение анализов воды. Подбор оборудования для химический водоподготовки, фильтры механической очистки, обратный осмос, картриджные фильтры, фильтры с обратной промывкой.
vipkul
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 14:52
Репутация: 0

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FLECK 9500

Сообщение vipkul »

Добрый день! Cтолкнулся с такой проблемой..на блоке Fleck 9500 (SE) не могу установить время 12:01, для входа в режим программирования, сразу происходит переключение на регенерацию.

vipkul
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 14:52
Репутация: 0

Re: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FLECK 9500

Сообщение vipkul »

спасибо :D решилось отключением напряжения на 20 минут.Регенерация стояла по обьёму.

Ответить