Подскажите пожалуйста! После запуска отопления-котёл секунд 20 работает потом отключается. Насос (VIHU 25/6-1) работает и сильно греется. А при ГВС переодически включается на 20 сек. потом выключается и т.д.
Возможно из-за воздуха в системе - котёл запускается, останавливается и греется насос. Перед тем, как включить отопление я заменил 10 чугунных радиаторов на алюминиевые. При замене пришлось разгерметиэировать систему . Может гдето воздушная пробка т.к. система закрытая трёхуровневая(ленинградка). ГВС работает нормально - неработает только отопление. На всех радиаторах стоят воздухоотводчики. На котле тоже. Может что-то другое? А если воздух,то как удалить его.
Ее надо смотреть - где воздух может скапливаться, куда он не уходит, если проблемная - с какой стороны закачивать, где надо воздушник поставить, мастера по месту найдите, а так - секс по телефону получается. Не факт , что она завоздушена... мож другая причина
Сейчас нет инструкции-надо за ней ехать. Инструкцию по запуску читал 5 лет назад, когда впервые запускал отопление на этом котле. Система работала всё этовремя без проблем. После замены первых пяти радиаторов тоже запускал отопление -работало нормально. А после последних стало глючить. Возможно воздух может что ещё? Постооветуйте с чего начать.
Вот только что мне подсказывают, что возможно не работает или не включается реле протока теплоносителя. У меня такое было, но толькона ГВС. Не знаю как проверить реле протока теплоносителя.
Грязевик проверял. Насос,я вижу,там только один на ГВС и на отопление. Котёл Vitopend 100 - двухконтурный. Эл. двигатель я снимал и вкючал на холостом - ходу турбинка крутится. Под насосом стоит реле. По всей вероятности зто оно,т.к. реле протока холодной воды я проверял. Думаю это реле,под насосом, надо посмотреть.
Сливал воду - заливал медленно с отводом воздуха. После многократных пусков котёл начал работать так и не понял очего. Очевидно, надо делать полную профилактику всей системы. Всё слить промыть,т.к. стояли чугунные радиаторы. На зимнее время хотел бы залить пищевой теплоноситель.
Всем СПАСИБО за помощь и участие.
victor39 а сразу нельзя было все описать?
вас что пытать надо чтобы все рассказывали?
датчика на СО в нем нет
воздух в системе а воздухоотводчик наверное не работает
через винт не хватило спустить т.к. инструкцию не читают
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии