график темп. для пластинчатого теплообменника

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

график темп. для пластинчатого теплообменника

Сообщение Denis_S »

Закрытый котловой контур. Температурный график тепловой сети - 95/70. Максимальная температура на котле 115 град.(аварийная). Какой график температур нужно выбрать для внутреннего котлового контура при заказе пластинчатого теплообменника - 105/80, 115/70 или другой?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А почему бы не обеспечить подачу требуемой температуры на то (согласно паспорта). Что на котлах воще регулировок нет? И летом 90/75?
Встретил дизайнера - убей сразу!

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

95/70 либо ниже,котельная на производстве используется?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Нормально подобранный теплообменник обеспечит дельту вплоть до 5 градусов! Ежели устроит большая дельта, то теплообменник будет дешевле...
А так, запрашиваете у теплообменщиков опросные листы и вперед! Сами подберут.
Лучшее решение - стандартное решение....

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

BAXI-Ural писал(а):5 градусов!
Именно так. Ток, я бы сыканул на СО пластинчатый ставить.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

гpязнуля писал(а):А почему бы не обеспечить подачу требуемой температуры на то (согласно паспорта).
Согласно какого паспорта? Я только подбираю теплообменник - какой закажу такой и сделают.
гpязнуля писал(а):И летом 90/75
95/70 - расчетный режим. Естессно все регулируется по температуре наружного воздуха.
1111 писал(а):95/70 либо ниже,котельная на производстве используется?
95/70 - график внешнего контура. меня интересует график внутреннего.
BAXI-Ural писал(а):А так, запрашиваете у теплообменщиков опросные листы и вперед!
вот в опросном листе и нужно заполнить подачу и обратку греющего контура.
VikT писал(а):Именно так. Ток, я бы сыканул на СО пластинчатый ставить.
ну и зря)

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Denis_S писал(а):105/80, 115/70 или другой
а Вы попробуйте разные, подбиральщикам делов то - цифирки в программке изменить...
Denis_S писал(а):Согласно какого паспорта?
Паспорта котла... Чем более низкие параметры теплоносителя Вы зададите, тем более будет дешевле эксплуатация...
Лучшее решение - стандартное решение....

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

Грязнуля совсем другой паспорт имел ввиду. Паспорт котла здесь непричем. Аварийная темп. написана в первом сообщении.
BAXI-Ural писал(а):Чем более низкие параметры теплоносителя Вы зададите, тем более будет дешевле эксплуатация...
- совсем не так.
Вопрос больше к проектировщикам. Просьба отписаться тем кто с таким подбором периодически сталкивается.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я думал что ты из готовых то выбираешь. О моъдщности не слова. Раз на заказ, пиши что пожелаешь, я бы 75/60 выбрал, но и про насос не забывай. Расход через то.
Встретил дизайнера - убей сразу!

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Denis_S писал(а):ну и зря)
Если по принципу учится только на своих ошибках, то Вы несомненно правы. :?
Но увидев дыры в пластинах от абразивного воздействия грязи в теплоносителе, останусь при своем мнении.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

гpязнуля писал(а):Я думал что ты из готовых то выбираешь
- не "ты", а "Вы".
гpязнуля писал(а):75/60
- Вы так и не поняли о чем речь.
VikT писал(а):Но увидев дыры в пластинах от абразивного воздействия грязи в теплоносителе
от грязи грязевики нужно ставить. Для больших мощностей при изношенных сетях - пластинчатые теплообменники, это лучшее решение.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну скажем грязнуля со всеми на "ТЫ" , особенно с персонажами обозначеными не русскими буквами. Я с тобой на брудершафтш не пил, и наверно пить не стану, так что не обижайся. Ты не в офисе, и заметь сам пришел.
Смешные люди.
Мы та поняли о чем речь, решение очень простое. Наверно ты понятия не имеешь сколько и какого качества тебе надо г воды, имеешь смутное представление о котельной и её автоматике. Давай рассказывай правду :)
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Хотя может ты и прав. Если ВАС много, то безусловно "ВЫ"! И судя потому что я вас не вижу (далеко вы) значит "Эй'ВЫ". Определяйся, пить будешь?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

Вот Вам ребус 3191 / 53 = 60,2 ).

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Denis_S писал(а):VikT писал(а):
Но увидев дыры в пластинах от абразивного воздействия грязи в теплоносителе
А какая альтернатива? Кожухотрубный? Пластинчатый хоть перебрать можно...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

гpязнуля
Наливай! :alc: Ибо без пацыря шнапса МЫ сей ребус не расшифруем :shock:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Прикинь какой аватар забацать можно! "грязнуля с кальмаром набрудэршафт разгадывают ребус турецкого Султана"
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: график темп. для пластинчатого теплообменника

Сообщение tiptop »

Denis_S писал(а):Закрытый котловой контур. Температурный график тепловой сети - 95/70. Максимальная температура на котле 115 град.(аварийная).
Странный котёл. Обычно "115" - максимальная рабочая.

А если всё-таки 115 - это аварийная, то надо "отступить" от 115-ти вниз, и, наверное, расчётные температуры можно будет взять "105/80".
У горелки плавное регулирование или 2-позиционное ?
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

BAXI-Ural писал(а):Кожухотрубный
ну да. он гораздо надежней.
И почистить его можно. Да и трубки в нем меняются( в большинстве случаев). Или глушаться.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

tiptop

Котел вполне обычный, просто проктически все производители максимально рабочую указывают температуру срабатывание защитного термостата.115 это еще мног восновном 110.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»