Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:12
- Репутация: 0
- Откуда: МО
- Контактная информация:
Гидрострелка - быть или не быть?
Прошел год, случилось много событий... И приятные, и не очень. но ближе к делу.
По прежнему дом на 136м2 подвал, 2 этажа + гараж на 45м2 в 15 метрах от дома, трасса ДУ32 сталь ППУ, котельная в подвале дома, котел Baxi Slim 1.300iN, бойлер Baxi UB120. гараж до сих пор не функционирует, в доме отопление работает только в подвале и часть первого этажа, остальная часть до сих пор на стадии монтажа. отопление в доме двухтрубка - радиаторы - керми с термоголовками. Внимание - вопросы:
1. Получается 4 контура - 2 прямых(отопление дома и отопление гаража) и 2 с подмесом(контур ТП и контур ГВС). Про гидрострелку начитан - после бессонных ночей глаза от монитора красные - кто советует, кто наоборот. вообщем совсем я запутался и не знаю как быть - ставить или нет?
2. Еще такой момент. имеется насос ТР 32-60/4 циркуляционник. может есть смысл отказаться от стрелки и поставить частотный преобразователь на насос типа Lenze _http://www.prst.ru/4_2_1.html ?
3. Как все 4 контура меж собой перевязать? а то получается что ТП и ГВС работают круглогодично, отопление сезонно. поскольку оба контура с подмесом в определенный момент циркуляция может прекратиться и частотник не поможет, как тогда лучше организовать байпас?
4. Возможно ли ТР 32-60/4 пустить на все+ насос на бойлере с приоритетом? хватит ли этого для того, чтобы протянуть дом, гараж и ТП?
5. Возможно у кого был сей опыт с этим котлом в паре с бойлером и ТП, может у кого есть рабочая обкатанная схема?
6. С какой автоматикой будет дружить мой котел с учетом моих теплопотребителей?
По прежнему дом на 136м2 подвал, 2 этажа + гараж на 45м2 в 15 метрах от дома, трасса ДУ32 сталь ППУ, котельная в подвале дома, котел Baxi Slim 1.300iN, бойлер Baxi UB120. гараж до сих пор не функционирует, в доме отопление работает только в подвале и часть первого этажа, остальная часть до сих пор на стадии монтажа. отопление в доме двухтрубка - радиаторы - керми с термоголовками. Внимание - вопросы:
1. Получается 4 контура - 2 прямых(отопление дома и отопление гаража) и 2 с подмесом(контур ТП и контур ГВС). Про гидрострелку начитан - после бессонных ночей глаза от монитора красные - кто советует, кто наоборот. вообщем совсем я запутался и не знаю как быть - ставить или нет?
2. Еще такой момент. имеется насос ТР 32-60/4 циркуляционник. может есть смысл отказаться от стрелки и поставить частотный преобразователь на насос типа Lenze _http://www.prst.ru/4_2_1.html ?
3. Как все 4 контура меж собой перевязать? а то получается что ТП и ГВС работают круглогодично, отопление сезонно. поскольку оба контура с подмесом в определенный момент циркуляция может прекратиться и частотник не поможет, как тогда лучше организовать байпас?
4. Возможно ли ТР 32-60/4 пустить на все+ насос на бойлере с приоритетом? хватит ли этого для того, чтобы протянуть дом, гараж и ТП?
5. Возможно у кого был сей опыт с этим котлом в паре с бойлером и ТП, может у кого есть рабочая обкатанная схема?
6. С какой автоматикой будет дружить мой котел с учетом моих теплопотребителей?
Последний раз редактировалось 30hgsa 19 сен 2011, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Мы добиваемся не правды, а эфекта!!!
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:12
- Репутация: 0
- Откуда: МО
- Контактная информация:
на 25т.р./мес. делать внутреннюю отделку и инженерку ох как непросто... а еще очень хочется кушать и т.п.водолейЕкб писал(а):Что же вы за год не закончили систему?
Тут дело не в площади. Тут главное понять - что для этого котла будет лучше - стрелка или байпас с зависимостью по давлению.
Мы добиваемся не правды, а эфекта!!!
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
А на ГВС то зачем??? Чегоб Вам не использовать стандартную схему из инструкции.30hgsa писал(а): 2 с подмесом(.... и контур ГВС)
По поводу гидрострелки. Не надо усложнять, без нее все работать будет. Три насоса: ГВС (загрузка бойлера, подключение к плате), насос на прямые контура (подключение к плате), насос ТП с подмесом...
Важнее корректность разводки, качество монтажа, качество теплоносителя...
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
1. Не 4 а три контура (1 высокотемпературный, 2 гвс, 3 ТП)
2. Не стоит ставить частотник.
3. Бакси позволяет ими всеми управлять. На низкотемпературном контуре насос ставится после узла смешения, соответственно циркуляция не прекратится.
4. На ТП нужен еще один насос. см. 3 пункт.
5. Смотреть пункт 3.
6. А какую вы хотите?
2. Не стоит ставить частотник.
3. Бакси позволяет ими всеми управлять. На низкотемпературном контуре насос ставится после узла смешения, соответственно циркуляция не прекратится.
4. На ТП нужен еще один насос. см. 3 пункт.
5. Смотреть пункт 3.
6. А какую вы хотите?
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:12
- Репутация: 0
- Откуда: МО
- Контактная информация:
по пункту один - дом и гараж - немного разные отопительные периоды, т.е. условно дом - 6мес, гараж 3-4мес. - потому и разделилводолейЕкб писал(а):1. Не 4 а три контура (1 высокотемпературный, 2 гвс, 3 ТП)
2. Не стоит ставить частотник.
3. Бакси позволяет ими всеми управлять. На низкотемпературном контуре насос ставится после узла смешения, соответственно циркуляция не прекратится.
4. На ТП нужен еще один насос. см. 3 пункт.
5. Смотреть пункт 3.
6. А какую вы хотите?
Т.Е. Если я правильно понял,(по пункту 3) то можно сделать выпуск из котла на коллектор на три контура, три насоса(1 - отопление дома и гаража+1 на циркуляцию бойлера ГВС+ 1 на циркуляцию ТП) немного не понял одно - с контуром ТП. - если поставить насос после узла смешения то циркуляция не прекратится внутри самого контура ТП, а как же тогда будет происходить циркуляция теплоносителя в котле?
по пункту 6 - автоматику хотелось бы попроще, т.е. во время отсутствия нас чтоб похолоднее, перед нашим приездом чтоб потеплее, + погодозависимость ессно.
возникает тогда еще один вопрос:
7. если ставить три насоса то какие для ТП и отопления? (ТП - 16металопласт по 20см, улитка, 52м2) Отопление же с разным объемом системы получится когда гараж действует и когда нет.
Мы добиваемся не правды, а эфекта!!!
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Раз денюжкав мало - пользоваться родной Слимовской автоматикой, выше уже написали. На отопление насос и перепускной клапан, когда закроются термоголовки, расход останется. И это можно использовать, чем не первичное кольцо? Тёплый пол зацепить в обратку, как вторичное кольцо. Ессно свой насос и узел подмеса. На бойлер насос тоже (уже третий))) , да ещё бы погодный годный датчик туда влепить. Мм??
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:12
- Репутация: 0
- Откуда: МО
- Контактная информация:
БукаВ МногА))))БАШКА писал(а):Раз денюжкав мало
по существу - т.е. насос на отоплении будет молотить круглый год?+насос циркуляции ТП - и где тут энергоэффективность? ТП если зацепить в обратку - не шибко большая дельта на котле получится? имелось ввиду какподключить насос ТП чтоб он прокручивал полностью систему котел+коллектор+ТП? или этого сделать не удастся и придется ставить уже 4 насоса? т.к. насос для СО дома и гаража будет СЛИШКОМ мощным чтоб поддерживать ТП.
Мы добиваемся не правды, а эфекта!!!
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:12
- Репутация: 0
- Откуда: МО
- Контактная информация:
водолейЕкб
ну насколько попроще или нет мне судить сложно - на работе в итп с ОВНом приходится работать - это просто, а вот че нить эдакое - ну не могу я с ходу сказать просто это или нет. Цель автоматики одна - сделать систему максимально энергоэффективной а не прибавить блажь моему телу.
Вопрос про три насоса остается открытым...
ну насколько попроще или нет мне судить сложно - на работе в итп с ОВНом приходится работать - это просто, а вот че нить эдакое - ну не могу я с ходу сказать просто это или нет. Цель автоматики одна - сделать систему максимально энергоэффективной а не прибавить блажь моему телу.
Вопрос про три насоса остается открытым...
Мы добиваемся не правды, а эфекта!!!
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 янв 2009, 12:12
- Репутация: 0
- Откуда: МО
- Контактная информация:
водолейЕкб
Да не надо рисовать - схема у меня в голове, я ее прекрасно понимаю. Я не понимаю другого - как реализовать теплый пол одним насосом вообще, а если придется ставить циркуляционник к котлу, то как тогда их подобрать с ОТОПИТЕЛЬНЫМ? т.е. ставить два одинаковых, и в момент отопительного сезона запускать оба, а вне сезона оставлять один? Но если так, то нельзя ли этот один использовать и для прокрутки котловой воды через бойлер, предположим соленоидным клапаном - на который команда пойдет от котла как на насос бойлера? т.е. датчик в бойлере сказал котлу, что вода остыла - он разжегся и подал напряжение на клемную колодку для насоса бойлера - а там вместо насоса соленоидный клапан - тот открылся - бойлер прогрелся - он закрылся. т.о. остается приоритетным бойлер. или ставить два соленоидника - один нормально открытый на СО(в сторону ТП) а один нормальнозакрытый на бойлер ГВС. Думаю ход мыслей понятен.
Да не надо рисовать - схема у меня в голове, я ее прекрасно понимаю. Я не понимаю другого - как реализовать теплый пол одним насосом вообще, а если придется ставить циркуляционник к котлу, то как тогда их подобрать с ОТОПИТЕЛЬНЫМ? т.е. ставить два одинаковых, и в момент отопительного сезона запускать оба, а вне сезона оставлять один? Но если так, то нельзя ли этот один использовать и для прокрутки котловой воды через бойлер, предположим соленоидным клапаном - на который команда пойдет от котла как на насос бойлера? т.е. датчик в бойлере сказал котлу, что вода остыла - он разжегся и подал напряжение на клемную колодку для насоса бойлера - а там вместо насоса соленоидный клапан - тот открылся - бойлер прогрелся - он закрылся. т.о. остается приоритетным бойлер. или ставить два соленоидника - один нормально открытый на СО(в сторону ТП) а один нормальнозакрытый на бойлер ГВС. Думаю ход мыслей понятен.
Мы добиваемся не правды, а эфекта!!!
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- БАШКА
- Любитель
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
- Репутация: 15
- Откуда: Серов
- Контактная информация:
Топигстартеру. Походу Вы хотите объять необъятное (или впихнуть невпихуемое?). И расход через котел Вам подавай, и тёплый пол мощностью около 4 кВт летом (да так, чтоб котел корректно работал на такую мизерную нагрузку), и энергоэффективность, да ещё чтоб насосов поменьше. )))
Клапаны приоритета бойлера существуют, погуглите. Трехходовые, простые, как три копейки.
Клапаны приоритета бойлера существуют, погуглите. Трехходовые, простые, как три копейки.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .