Нужна критика и советы спецов по схеме отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Белов
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 09:23
Репутация: 0

Нужна критика и советы спецов по схеме отопления

Сообщение Белов »

Собираюсь делать обвязку котла по следующей схеме
Drawing1.jpg
Есть сомнения по поводу наличия косяков и советы по следующим вопросам:
- нужен ли обратный клапан в главной магистрале перед насосом?
- на какое рабочее давление настроить систему? достаточно ли будет 1,5 бар (дом одноэтажный разводка нижняя двухтрубная, расстояние от котла до последней батареи 25 метров). на какой порог срабатывания
установить защитный клапан?
- какое начальное давление установить в расширительном баке?
Буду признателен за критику и советы.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

-нет
-1.5атм
-обычно ставят 3бара, больше ваш Дымок не осилит
-1.7 атм достаточно, в идеале хорошо сделать так что бы на холодную р\бак был заполнен на 10-15%, есть даже формула по зависимости давления в баке от давления в системе, поищите инструкцию на баки для отопления Reflex, кажется там видел.
- радиаторов я бы прибавил, то что вы не написали свой регион предпологаю что Москва, без теплотехнических расчетов я бы радиаторы подобрал бы из расчета 120вт на кв.м.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Тээкс....!
1. Обр.клап. не обязателен.
2.На холодную накачайте 1,5. Что значит на какой порог? Аварийник или на 2.5 или на 3.
3.1.5 Расширитель берите на размер больше,чем надо.И никаких кранов перед ним,кроме специального.
Самое главное - нужен байпас между подачей и обраткой. Для подмеса в обратку.
Металопласт я бы не стал на ТТ ставить. Уж лучше ППР.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

опс, что котел ТТ я не увидел :cool: тогда лучше реализовать схему с 3х ходовиком, что бы не потел котел

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

V-3 не нужен. Сделайте этот узел на крестовине. Уберите оттуда расширитель, врежте перед самым котлом.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

25 метров в тупике будет сложно сбалансировать
Металлопласт ... сразу представилась жуткая порнуха на базарных фитингах
Нет защита котла от холодной обратки.

Обратный клапан не нужен
1,5 бар более чем достаточно для одноэтажного дома

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Dim@ писал(а):опс, что котел ТТ я не увидел :cool: тогда лучше реализовать схему с 3х ходовиком, что бы не потел котел
....или Regumat для ТТ котлов от Овентроп :)

Белов
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 09:23
Репутация: 0

Re:

Сообщение Белов »

Dim@ писал(а):опс, что котел ТТ я не увидел :cool: тогда лучше реализовать схему с 3х ходовиком, что бы не потел котел
Спасибо за советы! Трехходовик с байпасом можно пояснить как это ?
Последний раз редактировалось Белов 27 сен 2011, 10:38, всего редактировалось 1 раз.

Белов
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 09:23
Репутация: 0

Сообщение Белов »

Другой человек писал(а):....или Regumat для ТТ котлов от Овентроп
спасибо посмотрел цены ! а попроше есть варианты? :(

Белов
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 09:23
Репутация: 0

Re:

Сообщение Белов »

Другой человек писал(а):V-3 не нужен. Сделайте этот узел на крестовине. Уберите оттуда расширитель, врежте перед самым котлом.
да так проще, а если что с баком случится то воду из системы спускать?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ну это я показал, что Вам нужно.Производитель может быть любой,или самому можно собрать из деталей.На самом деле - это не дорого, учитывая комплектность и качество.Тем более для меня данный производитель обходится на уровне италии или турции. :!:

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Re:

Сообщение Другой человек »

Белов писал(а):
Другой человек писал(а):V-3 не нужен. Сделайте этот узел на крестовине. Уберите оттуда расширитель, врежте перед самым котлом.
да так проще, а если что с баком случится то воду из системы спускать?
А для этого существует штука из проспекта на картинке №3(прочая котельная арматура)

Белов
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 09:23
Репутация: 0

Сообщение Белов »

Другой человек писал(а):А для этого существует штука из проспекта на картинке №3(прочая котельная арматура)
Понял, спасибо!