Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
polivoda83
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 13:32
Репутация: 0

Проблемы с биметаллом

Сообщение polivoda83 »

Ув., форумчане!!
Осенью, до начала отопительного сезона поменял старый чугунный радиатор (вздулись секции) на биметалл (15 шт - зал и 6шт - кухня). После того как включили ц/о начались проблемы в зале, где грелась только первая секция, ежедневно спускал ведра воды, но прогретые секции остывали спустя каких-то 30мин.
посоветовали диагональное подключение, перепаял, теперь другая проблема греется только верх (все 15 секций), а низ холодный, решил выкрутить внизу заглушки и вкрутил кран маевского, спустил воду снизу батареи прогрелись все секции , но потом опять через время остыли, а верх гарачий.

Скоро морозы а я никак не разберусь с отоплением, подскажите, что делать???????
биметал.JPG

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Радиатор на подаче. Пробуем низ-низ

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Проблемы с биметаллом

Сообщение stager »

polivoda83 писал(а):...
Схему подключения радиатора к стояку(стоякам) изобрази.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

слабая поточность через радиатор, фото выложи, и спроси у соседей спустили они воздух или как у них греет

polivoda83
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 13:32
Репутация: 0

Сообщение polivoda83 »

Я живу на 5 последнем этаже. Подача идет по однотрубной системе, у меня в зале заходит (через 15 секций диагонального соединения) и уходит по перемычке в кухню (6 секций), а уже из кухни п пол к соседям. Правда я до сих пор не могу понять где подача. Везде стоят краны и если один (любой) перекрыть то все равно маевским под давлением спускается много воды. Еще мне подсказали, что можно попробовать снять три секции, может стоит попробовать, подскажите, пожалуйста!!!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

polivoda83
Некорректно работает форум, положите картинку куда-нибудь в другое место и дайте ссылку.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Пройдитесь по соседям снизу. Частенько ставят новый радиатор без байпаса, но с вентилями регулирующими. Им жарко прикрывают вентиль и все соседи мерзнут, так как протока по стояку нет

polivoda83
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 13:32
Репутация: 0

Re: Проблемы с биметаллом

Сообщение polivoda83 »

For2na писал(а):слабая поточность через радиатор, фото выложи, и спроси у соседей спустили они воздух или как у них греет
Вот ссылка посмотрите пожалуйста
forum.stroymart.com.ua/viewtopic.php?f=21&t=13321&p=73824#p73824

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Да слабая проточность, как написал водолей , просто у соседей снизу либо зажаты радиаторы либо заужен диаметр трубы. Идите к соседям, смотрите у кого горячие батареи а у кого холодные, у кого они будут горячие у того возможно и заужено или зажато отопление. Ему хорошо , а на всех остальных ему пох.

polivoda83
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 13:32
Репутация: 0

Re:

Сообщение polivoda83 »

For2na писал(а):Да слабая проточность, как написал водолей , просто у соседей снизу либо зажаты радиаторы либо заужен диаметр трубы. Идите к соседям, смотрите у кого горячие батареи а у кого холодные, у кого они будут горячие у того возможно и заужено или зажато отопление. Ему хорошо , а на всех остальных ему пох.
Дааа, у меня от соседа снизу подходит металопластиковая труба, и когда я менял отопление они не захотели ставить пластик!
и чтоже теперь делать менять им стояки за свой счет получается так?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Идите в ДЭЗ пишите жалобу, на основании вашей жалобы должны провести осмотр. Если диаметр заужен у соседа то сделают ему предписание что бы переделывал как заложено в проекте.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Ну зачем сразу жалобу,можно сначала попробовать договориться.А сразу с конфронтации начинать черевато,сосед кран перекроет :lol:.До боли знакомая картина только в миниатюре :mrgreen:.