Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

Здраствуйте!
Проблема заключается в том, что когда поставить регулятор температуры в системе отопления на полную(80-85 С) котел постоянно греет воду в системе отопления и не выключается.Когда закрываю две батареи,то котел роботает нормально(выключается и включается).Что это может быть?
Отопительная площадь 80 кв.м.

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

видать объём воды в системе такой, что до максимума не прогревается вода и пока дойдёт до котла успевает порядком остыть. возможно есть такие места где система находится в зоне пониженных температур и как следствие увеличеная теплопотеря. но это так, первое что приходит в гоову :D вобще конечно нужно видеть и щупать :mrgreen:

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

А собственно, почему он должен выключаться, если теплоотдача системы отопления совпадает с производительностью модулируемого котла? :mrgreen: Учите матчасть...обои.
Лучшее решение - стандартное решение....

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

Может конечно и такое быть, но не стоит быть таким критично-категоричным) Тем более я же сказал - первое что пришло в голову :P

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

vbisik писал(а):Что это может быть?
значит теплопотери помещения выше, чем минимальная мощность данного котла!
это счастье!))) главное тоб они не были выше максимальной)) :lol:
Если голова болит, значит она есть!!!

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Re: Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

Обратка очень горячая.Ребер в помещении 75шт,где то по 0,5л каждая. Получается приблизительно 40л. Котел рощитан на 140л. и как минимум на площадь 200кв.м.,а греет 80кв .м.
На минимальной мощности он выключается ,а на максимальной нет.

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

что значит "минимальная мощность" ? на одной батарее? Это при минимальной нагрузке

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

"минимальная мощность" это когда регулятор температури системы отопления стоит на минимум(30 С)

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Это ошибочное понимание минимальной мощности :P
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

И все таки ,почему он не выключается на максимальной температуре?

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

vbisik писал(а):.Когда закрываю две батареи,то котел роботает нормально(выключается и включается)
Первый пост был понятнее

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Значит он не выполняет заданной уставки по алгоритму. Вы задаёте 80 градусов на подаче. Котёл включается, и начинает греть отопительную воду, достигая заданной температуры, она начинает снижать мощность, то есть понижает давление газа на горелке и при этом выработка тепла снижается. Достигнув заданной температуры - это 80 градусов, она снижается до самого минимума, который настроен на газовом клапане. Но по алгоритму, котёл выключиться, только тогда, когда температура котловой воды превысит на 5 градусов от заданной величины, то есть в данном случае 80+5=85 градусов. То, что он легко дошёл на максимальной мощности хорошо, но потом он снизился до минимума и ему не надо теперь стремиться повышать температуру от заданной, но и вырубаться он не будет, так и будет работать на минимуме, пока температура не повыситься до 85 градусов. А она не будет повышаться, если теплопотери дома, примерно равны минимальной мощности на горелке. Надеюсь понятно. Если нет, то не забивайте себе мозг.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

Проблема заключается в том, что когда поставить регулятор температуры в системе отопления на полную(80-85 С) котел постоянно греет воду в системе отопления и не выключается.На всех других положениях регулятора(70,60,50,40,30 С) котел роботает нормально.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Так и не поняли, дальше жевать нет смысла :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

Извените,но как это можно пощитать? Мы недавно поселились.Может дом не прогрет? Но на полную котел работал целую сутку.За окном 0С.Что же делать7

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

vbisik писал(а):За окном 0С.Что же делать7
То что котел не выключается - это не проблема. А вот то что при "0" на улице Вам нужно 80 в батареи - это не гуд :( При -20, чтож будет?
Лучшее решение - стандартное решение....

may3ep
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 04 авг 2008, 15:29
Репутация: 4
Откуда: Ялта
Контактная информация:

Сообщение may3ep »

наводящий вопрос - когда закрываете две конкретные батареи или любые две батареи?)

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Проблема с котлом DEMRAD Kalisto HK D 130 FE.

Сообщение vbisik »

Две любые батареи

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Re:

Сообщение vbisik »

Мне не нужно.Просто хотел проверить котел.А тут на тебе...

vbisik
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 19:09
Репутация: 0

Re:

Сообщение vbisik »

[/quote]
А вот то что при "0" на улице Вам нужно 80 в батареи - это не гуд :( При -20, чтож будет?[/quote]

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»