Привет всем..
Возникла такая непонятка, т.к. пока не сталкивался с этим:
Греющие кабеля..предназначены для обогрева бытовых водопроводов, канализац. труб, промышленных трубопроводов малого диаметра, жидкостных емкостей, кровель.. ну всего тго, что может замёрзнуть..
В характеристиках написано, ну например: 15 Вт/м (номинальное напряжение 230 В) и выше..
Или так: Комплект - Площадь обогрева до 1,5 кв.м, Длина кабеля в комплекте 8 м, Мощность 0,165 кВт... или так: Максим. длина одного контура 120 метров..
.......
А если я куплю один метр (ну два), он будет работать?
Мне надо будет просто подключить провода из него к проводам в розетке в доме и он будет греть?
А что значит - саморегулирующийся?
Возникла такая непонятка, т.к. пока не сталкивался с этим:
Греющие кабеля..предназначены для обогрева бытовых водопроводов, канализац. труб, промышленных трубопроводов малого диаметра, жидкостных емкостей, кровель.. ну всего тго, что может замёрзнуть..
В характеристиках написано, ну например: 15 Вт/м (номинальное напряжение 230 В) и выше..
Или так: Комплект - Площадь обогрева до 1,5 кв.м, Длина кабеля в комплекте 8 м, Мощность 0,165 кВт... или так: Максим. длина одного контура 120 метров..
.......
А если я куплю один метр (ну два), он будет работать?
Мне надо будет просто подключить провода из него к проводам в розетке в доме и он будет греть?
А что значит - саморегулирующийся?
Все гениальное - просто.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
1. Теплоотдача 15вт с одного погонного метра кабеля.
2. Если одножильный и двужильные кабеля. Одножильный продается на поганаж, сколько надо отрежут. К нему надо подводить электричество с 2х противоположенных концов. Двухжильный продается уже готовой длины, т.е. подключение электричества с одной стороны кабеля с другой подача-обратка спаяны и закрыты заглушкой, его обрезать не удасться (в теории можно если обрезанный конец запетлить-споять между собой и обсадить влагозащищенной муфтой, я правда такого не встречал).
3. Двухжильные провода бывают саморегулирующиеся - это значит стоит в нем резистор переменного сопротивления который при достижении проводом 60 гр С перестает проводить электричество и кабель как бы самоотлючается, исключая перегрев и оплавление. Если кабель подключать одножильный - то в нем накой защиты нету - он по сути только создает сопротивление вследствии этого греется, его как правило подключают через блок управления с защитой от перегрева (термостат с датчиком пола или подобную хрень)
2. Если одножильный и двужильные кабеля. Одножильный продается на поганаж, сколько надо отрежут. К нему надо подводить электричество с 2х противоположенных концов. Двухжильный продается уже готовой длины, т.е. подключение электричества с одной стороны кабеля с другой подача-обратка спаяны и закрыты заглушкой, его обрезать не удасться (в теории можно если обрезанный конец запетлить-споять между собой и обсадить влагозащищенной муфтой, я правда такого не встречал).
3. Двухжильные провода бывают саморегулирующиеся - это значит стоит в нем резистор переменного сопротивления который при достижении проводом 60 гр С перестает проводить электричество и кабель как бы самоотлючается, исключая перегрев и оплавление. Если кабель подключать одножильный - то в нем накой защиты нету - он по сути только создает сопротивление вследствии этого греется, его как правило подключают через блок управления с защитой от перегрева (термостат с датчиком пола или подобную хрень)
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Спс, Дим..
Или сопротивление медной жилы таково, что не шарахнет? Типа спирали у электроплитки..
но всё-таки 1 или 2 м - что то маловато кааца..
А в одножильный такой терморезистор - нельзя что ли подсоединить? Последовательно..
Интересно, где он в двухжильном стоит - вначале, посередине или в конце кабеля?
Кусочка одножильного в м 2 нет лишнего, на выброс?
погоди.. если внутри медный проводник (одна жила), то как это - с 2-х концов? К одному фазу, к другому ноль? а не шарахнет в розетке и далее на одном метре?Dim@ писал(а):Одножильный
продается на погонаж, сколько надо отрежут. К нему надо подводить электричество с 2х противоположенных концов.
Или сопротивление медной жилы таково, что не шарахнет? Типа спирали у электроплитки..
но всё-таки 1 или 2 м - что то маловато кааца..
понятно.. то бишь определённых длин.. комплекты то бишь.. Дороже наверное, чем одножильный..Dim@ писал(а):Двухжильный продается уже готовой длины, т.е. подключение электричества с одной стороны кабеля с другой подача-обратка спаяны
Понял.. терморезистор.. постоянный вероятно, без регулировки Т, рассчитанный только на 60С..Dim@ писал(а):то значит стоит в нем резистор переменного сопротивления который при достижении проводом 60 гр С
А в одножильный такой терморезистор - нельзя что ли подсоединить? Последовательно..
Интересно, где он в двухжильном стоит - вначале, посередине или в конце кабеля?
Кусочка одножильного в м 2 нет лишнего, на выброс?

Все гениальное - просто.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Re:
Если не нужен, то где нить на севере, северо-западе, на МКАДе выкинь в тайничок, место скажи ( по секрету тока!), я подберу..yao писал(а):У меня где-то завалялся метра 3 Упонор-СупраПятницa писал(а):Кусочка одножильного в м 2 нет лишнего, на выброс?

Хоть посмотреть, что ето такое..
Что то опять не понял:
Uponor Supra - это теплоизолированный водопровод, незамерзаемость которого обеспечивают теплоизоляция и прилегающий к трубе греющий кабель.
Так это водопроводная труба, а в ней замурован этот кабель?
Все гениальное - просто.
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Матрица имеет свойство увеличивать свое сопротивление при увеличении температуры, в следствие протекания через нее электрического тока. При определенной температуре наступает баланс между нагревом кабеля и потребляемой мощностью.аристошка писал(а):саморегулирующий двухжильный............
Чем ниже температура вокруг кабеля, тем больше выделяемая им мощность, и наоборот. Один и тот же кабель на разных участках может иметь разную температуру. В этом и заключается эффект саморегулирования.
Ух ты.. ну прям фантастика наяву..
аристошка, +1, спасибо..
То есть берём метр, припаиваем провода с вилкой и в розетку, и всё?аристошка писал(а):можно ставить хоть метр хоть больше
Все гениальное - просто.
Наверно, теоретически, можно и так
Но, к Супре "по отдельности" идут концевики, соединительные муфты и блок управления, который включается по сигналу термостата
В выходные буду на даче, посмотрю, где она там валяется, если не выкинул...

Замучаешься его выдиратьПятницa писал(а):А без трубы?выдрать его оттуда..

Re: Греющий кабель
raychem.kz/ttc/Spravochnik_po_komfortnym_teplym_polam.pdf
Вот тут почитайте по полам и про теплоспутники трубопроводов. У меня на улице в колодце ввод водопровода около 1 метра, счётчик всё обогревается греющим кабелем Raychem 30Вт/м и контролируется термостатом по температуре окружающей среды. Температура установлена на +1С. Поверх трубы изоляция обязательна.
Вот тут почитайте по полам и про теплоспутники трубопроводов. У меня на улице в колодце ввод водопровода около 1 метра, счётчик всё обогревается греющим кабелем Raychem 30Вт/м и контролируется термостатом по температуре окружающей среды. Температура установлена на +1С. Поверх трубы изоляция обязательна.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- Пятницa
- Гуру
- Сообщения: 2415
- Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
- Репутация: 8
- Откуда: Московский регион
- Контактная информация:
Да не.. разницы видимо нет, просто хочу попробовать вместо водяного поставить кабельный сушитель..
Значит метр-два кабеля, засунутого в трубку, к нему подсоединяю провод и в розетку 220, .. получаем полотенцесущитель..
Берет такой агрегат 30 вт*час получается... ток маленький - 0,136 А
А если не 220 переменного, а 12 в постоянного или тоже переменного - будет работать кабель?
Значит метр-два кабеля, засунутого в трубку, к нему подсоединяю провод и в розетку 220, .. получаем полотенцесущитель..
Берет такой агрегат 30 вт*час получается... ток маленький - 0,136 А
А если не 220 переменного, а 12 в постоянного или тоже переменного - будет работать кабель?
Все гениальное - просто.
Re: Греющий кабель
Есть в продаже электрические полотенце сушители на 60 Вт, греет около 60 градусов. Зачем огород городить? К кабелю нужны концевые заделки, вряд ли вы их в свободной продаже найдёте. А самопальщина может привести к оплавлению и короткому замыканию.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Земляк, ты хоть бы пояснил....водолейЕкб писал(а):
Сообщение водолейЕкб » 23 ноя 2011, 19:49
Dim@
Dim@ писал(а):Двухжильные провода бывают саморегулирующиеся - это значит стоит в нем резистор переменного сопротивления который при достижении проводом 60 гр С перестает проводить электричество и кабель как бы самоотлючается, исключая перегрев и оплавление.
спасибо, улыбнуло)))
У саморегулирующего греющего кабеля оболочка сделана из резистивного проводящего пластика с положительной температурной зависимостью. Падает температура - падает сопротивление оболочки, увеличивается ток (по пластику) и выделяемая мощность...

Конструкция: две параллельные жилы в массе пластика, изоляция, защитная заземленная оплетка, внешняя покровная оболочка.
Лучшее решение - стандартное решение....