Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Вот что те же бывалые пишут:
Будет работать. Криво. Но будет. И смешивать будет. И теплоноситель из системы и тепло из теплоносителя вытягивать... тоже будет.
Соглашусь. Будет. Для мегадешевого варианта сойдет.
Три маленьких совета:
1. Если теплыми полами предполагается отапливать помещения, то вместо термостата поставьте обычный вентиль. В этом случае температура в полах будет следовать за температурой котла. Если же в полах нужна постоянная температура, то, как уже сказали, термоголовку возьмите с выносным датчиком.
2. 100 метров для петли "теплого пола" великовато.
3. Если хотИте, чтобы теплый пол корректно работал при отключенных радиаторах, поставьте дифференциальный перепускной клапан на отоплении (в некоторых моделях настенников, Vaillant напрмер, этот клапан уже есть).
Будет работать. Криво. Но будет. И смешивать будет. И теплоноситель из системы и тепло из теплоносителя вытягивать... тоже будет.
Соглашусь. Будет. Для мегадешевого варианта сойдет.
Три маленьких совета:
1. Если теплыми полами предполагается отапливать помещения, то вместо термостата поставьте обычный вентиль. В этом случае температура в полах будет следовать за температурой котла. Если же в полах нужна постоянная температура, то, как уже сказали, термоголовку возьмите с выносным датчиком.
2. 100 метров для петли "теплого пола" великовато.
3. Если хотИте, чтобы теплый пол корректно работал при отключенных радиаторах, поставьте дифференциальный перепускной клапан на отоплении (в некоторых моделях настенников, Vaillant напрмер, этот клапан уже есть).
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
На фото видно стоят расходометры, вот взгляни какой там расход???
для того чтобы работала эта система необходима ее регулировать ( то есть поджимать выход из контура тп теплоносителя, в твоем случае у тебя нет расходометров и увеличить скорость движения теплоносителя в контуре тп ты не сможешь, а следовательно у тя полы будут греться не равномерно, особенно если ты их змейкой раскатал)
для того чтобы работала эта система необходима ее регулировать ( то есть поджимать выход из контура тп теплоносителя, в твоем случае у тебя нет расходометров и увеличить скорость движения теплоносителя в контуре тп ты не сможешь, а следовательно у тя полы будут греться не равномерно, особенно если ты их змейкой раскатал)
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Открою секрет: этот байпасик есть почти во всех нормальных европейских настенникахraidan77 писал(а):дифференциальный перепускной клапан на отоплении (в некоторых моделях настенников, Vaillant напрмер, этот клапан уже есть).

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
То есть всё таки шансы ест? а на первых страницах говорили что вообще не заработает:)
Если петли одинаковые (+- 10%) не надо ничего регулировать.
Тема то о чём? Как там в русской граматике - определяющее слово здесь МЕГАДЕШЁВЫЙ, вот вы думаете сколько стоит моя конструкция ? вместе с ящиком в районе 7т.р. какие есть аналоги? Всё аналогичное и кстати такое же простое - от 20-25 т.р. и ещё поискать придётся
Согласен что оперативного и тонкого регулирования добиться не удастся, но всегда есть вариант с термоголовкой с накладным датчиком на обратку + 1,8 т.р.
Я честно признаюсь не монтажник, и тем более не проектировщик. Я скажем так, комерс "свободный художник", данный заказчик готов подтягивать мою фирму к своим стройкам. А чтобы в такой сфере да и ещё в нашем ЮФО работать на грани ценовой политики (и к сожалению здравого смысла).
Вот себе домой я бы сделал как надо - с погодозависимой, с сервоприводами + вентиляцию с рекуперацией и всё в таком роде, а пока приходится заниматься такой лепкой.
Всем спасибо, смонтируем один комплект - отпишусь по результатам.
Если петли одинаковые (+- 10%) не надо ничего регулировать.
Тема то о чём? Как там в русской граматике - определяющее слово здесь МЕГАДЕШЁВЫЙ, вот вы думаете сколько стоит моя конструкция ? вместе с ящиком в районе 7т.р. какие есть аналоги? Всё аналогичное и кстати такое же простое - от 20-25 т.р. и ещё поискать придётся
Согласен что оперативного и тонкого регулирования добиться не удастся, но всегда есть вариант с термоголовкой с накладным датчиком на обратку + 1,8 т.р.
Я честно признаюсь не монтажник, и тем более не проектировщик. Я скажем так, комерс "свободный художник", данный заказчик готов подтягивать мою фирму к своим стройкам. А чтобы в такой сфере да и ещё в нашем ЮФО работать на грани ценовой политики (и к сожалению здравого смысла).
Вот себе домой я бы сделал как надо - с погодозависимой, с сервоприводами + вентиляцию с рекуперацией и всё в таком роде, а пока приходится заниматься такой лепкой.
Всем спасибо, смонтируем один комплект - отпишусь по результатам.
Всем привет.
Собрали пробный ящик, поставили.
Радиаторы маслают.
Термоголовка никуда не годится - если отпустить - душит циркуляцию, откроешь - херачит теплоноситель напрямую в ТП...
С форума другого ребята проектировщики мне (заметте вместо критики) скинули вот это - Watt`совский узел FWR


Ничего не напоминает?
Таким образом, остаётся 2 вопроса:
1)Какую не сильно дорогую термоголовку с выносным датчиком порекомменуете.
2)Какой лучше использовать ограничитель температуры, чтобы насос вовремя вырубался пр превышении температуры.
Всем спасибо.
Собрали пробный ящик, поставили.
Радиаторы маслают.
Термоголовка никуда не годится - если отпустить - душит циркуляцию, откроешь - херачит теплоноситель напрямую в ТП...
С форума другого ребята проектировщики мне (заметте вместо критики) скинули вот это - Watt`совский узел FWR


Ничего не напоминает?
Таким образом, остаётся 2 вопроса:
1)Какую не сильно дорогую термоголовку с выносным датчиком порекомменуете.
2)Какой лучше использовать ограничитель температуры, чтобы насос вовремя вырубался пр превышении температуры.
Всем спасибо.
Критика гораздо полезнее красивых и бесполезных картинок. Вы сейчас ищете волшебную термоголовку, которая решит все ваши проблемы. В мегадешевый узел регулирования поставите данфоссовскую голову, ага.raidan77 писал(а):С форума другого ребята проектировщики мне (заметте вместо критики) скинули вот это


Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Да, это регулировочный вентиль. И там забыли еще написать, что эта схема обычно работает очень хорошо только при наличии гидрострелки и еще там мозги нужны чтоб отрегулировать. Я так ждал, что автор все же согласится что он не прав и что это не мегадешовый вариант(т.к. он не работает - это деньги на ветер).