деформация стояков

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re:

Сообщение swen »

Пятницa писал(а):
swen писал(а):Произошла деформация труб отопительной системы в многоэтажном панельном доме серии И-155. Квартирная часть изогнулась при подаче теплоносителя
swen писал(а):материал труб - Металл, по составу, сказать точно не могу.
Это как же так можно что-то сделать, чтобы стальные трубы искривило?
фото бы глянуть...а так - СНИП Отопление..
Мож без гильз в перекрытиях сделано, зажато намертво, а дом "сел"... трещин по стенам нет ещё? Как бы он вообще не наклонился и не рухнул..

Фотки будут чуть позже... сам в шоке... дом в порядке... и там не от просаживания дома, а от подачи теплоносителя стояки перекосило.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

swen писал(а):и там не от просаживания дома, а от подачи теплоносителя стояки перекосило.
Угу.. стальные стояки испугались тёпленькой водички и скрючились, дрожа от страха..
Все гениальное - просто.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Дык может дом только на трубах и держится? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

угу.. вместо арматуры они..
........
ДОМА СЕРИИ И-155МК:
Недостатки: не всегда идеальное качество монтажа:
http://www.1dom.ru/seriadoma/i_155mk.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
.........
1. Недостатки панельных домов
Главный и неизлечимый недостаток "панели" - это, мягко говоря, отставание строительных технологий. Сплошь и рядом случаются истории, когда жильцы, поселившиеся в типовых новостройках всего несколько лет назад, отмечают, что фасад дома уже не тот - в отдельных местах осыпалась облицовочная плитка, оголились межпанельные швы и пр.

Причина преждевременной старости панельного дома заключается в том, что его усадка происходит неравномерно, что и влечет за собой появление таких вот изъянов.
:
http://expert-dom.ru/index.php?Itemid=8 ... &task=view" onclick="window.open(this.href);return false;
........
Так что в новом, не "севшем" таком панельном доме вполне такое возможно, что и сказали автору сами строители.
Все гениальное - просто.

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re: деформация стояков

Сообщение swen »

Не совсем так. Потом может такое и случится, со временем, но изгиб труб произошел за 2 дня запуска отопления (включали, текло, заваривали, пускали, опять текло, опять заваривали...). До этого момента трубы стояли в спокойном состоянии смонтированные около 4 месяцев (а часть стояков более полугода) и их не гнуло... а тут при подаче теплоносителя дом резко решил оседать???

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: деформация стояков

Сообщение stager »

swen писал(а):, но изгиб труб произошел за 2 дня запуска отопления (включали, текло, заваривали, пускали, опять текло, опять заваривали...).
Весело получается дом сдали в эксплуатацию не приняв системы ,без опрессовки,без актов приемки сдачи =-O .
swen писал(а):До этого момента трубы стояли в спокойном состоянии смонтированные около 4 месяцев (а часть стояков более полугода) и их не гнуло... а тут при подаче теплоносителя дом резко решил оседать???
С чего бы их гнуло то при Ттеплоносителя равной Токружающей :lol: Стояки без гильз замурованы,либо гильзы коротковаты и закатали их вместе с трубами. Как вариант компенсаторов нет но это маловероятно счас с этим строго.
Последний раз редактировалось stager 10 дек 2011, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re: деформация стояков

Сообщение alicBV »

swen писал(а):... так вот в моем гильзы есть, а в соседнем, где наблюдается искривление, скорей всего нет!
И туда тепло подано, скоро в мой будут подавать. Вот и думаю, не получится ли так же...
Почему тогда волнения,по какому поводу?

swen
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 дек 2011, 10:57
Репутация: 0

Re: деформация стояков

Сообщение swen »

Опрессовку не делали. Подали теплоноситель и где не стояла запорная арматура оттуда и потекло :mrgreen:
Вообщем почти все, кто делал ремонты попали! потому что, текло сразу на нескольких этажах.


По последней информации это не везде наблюдается, на сколько я понял, это рабочие при нарезке стаканов сделали их очень короткими, а на одной из фоток видно стакан посредине трубы, выпал тупо... Или просто забыли где-то вставить... вообщем Раша, а стороители джамшуты...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

А чо конвектор то - на потолке? :D
Все гениальное - просто.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»