Нарастание сажи в котле без видимой причины
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 23:08
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Нарастание сажи в котле без видимой причины
Доброго времени суток.
Имеется газовый котел "коростень", горелка САБК 1.2.
2-3 раза в сезон котел приходится чистить от сажи, полностью зарастают каналы теплообменника, срабатывает датчик тяги и котел отключается. В результате чистки извлекается не меньше литровой банки сажи и парафина.
Дымоход в порядке, тяга отличная, сборник конденсата в порядке, конденсат в котел не попадает.
Грешил на неполное сгорание, недостаток кислорода, маялся регулировкой жиклеров - не помогает.
В тупик заводит то, что в этом же помещении стоит второй аппарат (водонагреватель Junkers на 17 кВт) который отлично работает вот уже 5 лет, дымоход и теплообменник чистые, сажи нет.
В чем может быть причина? Что можно сделать? Заменить горелку? Поставить фильтр?
Прошу помощи, надоело просыпаться когда котел выключается ночью и утром система остывает, да и КПД из-за сажи падает не слабо.
Имеется газовый котел "коростень", горелка САБК 1.2.
2-3 раза в сезон котел приходится чистить от сажи, полностью зарастают каналы теплообменника, срабатывает датчик тяги и котел отключается. В результате чистки извлекается не меньше литровой банки сажи и парафина.
Дымоход в порядке, тяга отличная, сборник конденсата в порядке, конденсат в котел не попадает.
Грешил на неполное сгорание, недостаток кислорода, маялся регулировкой жиклеров - не помогает.
В тупик заводит то, что в этом же помещении стоит второй аппарат (водонагреватель Junkers на 17 кВт) который отлично работает вот уже 5 лет, дымоход и теплообменник чистые, сажи нет.
В чем может быть причина? Что можно сделать? Заменить горелку? Поставить фильтр?
Прошу помощи, надоело просыпаться когда котел выключается ночью и утром система остывает, да и КПД из-за сажи падает не слабо.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну и как определили? Дело в том, что важна не собственно тяга, а расход воздуха через котел...Nikolay.Afftamat писал(а):тяга отличная
Это о чем? О газовых форсунках (они не регулируются) или о шайбах регулировки первичного воздуха (их по возможности открывают как можно больше, лишь бы зажигалось...Nikolay.Afftamat писал(а):маялся регулировкой жиклеров
Хорошо способствует сажеобразованию запыленность воздуха, может по полу тянет.
Продуйте, прочистите горелку...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Mij-gan
я просто не сталкивался с данным типом устройства.
сажа образуется или из-за не правильного смесеобразования горючей смеси, что происходит изза недостатка воздуха (обогащенная смесь) или не полного сгорания изза неудачной формы камеры сгорания где смесь не может по каким то причинам полностью сгорать ... (эт правда из автомобилестроения, но здесь тоже приминимо)
я просто не сталкивался с данным типом устройства.
сажа образуется или из-за не правильного смесеобразования горючей смеси, что происходит изза недостатка воздуха (обогащенная смесь) или не полного сгорания изза неудачной формы камеры сгорания где смесь не может по каким то причинам полностью сгорать ... (эт правда из автомобилестроения, но здесь тоже приминимо)
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Т.е. дело судя по всему не правильно спроектированный теплообменник и камера сгорания. Котел то судя по названию - гамно, разработки середины прошлого века так сказать...BAXI-Ural писал(а):Если недостаток первичного воздуха, то пламя желтое, длинное. Т.е. частицы углерода еще горят, и достигнув теплообменных поверхностей, так и не сгорев, начинают на них откладываться. А воздуха в общем достаточно...
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
скорее горелка изготовлена плохо, либо настроена, либо засрана (либо все вместе). А при коммунистах разные заводики далали типовые конструкции, сами ничего не разрабатывали...Dim@ писал(а):Котел то судя по названию - гамно, разработки середины прошлого века так сказать...


Лучшее решение - стандартное решение....
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Сажа может образововатся из-за неправильной геометрии камеры сгорания, в результате непрореагирующие елементы (углерод) оседают на холодной поверхности (теплообменнике).
Как вариант надо посмотреть рекомендуемую температуру на входе в котел, возможно просто ее нужно поднять введением противоконденсатного контура.
Как вариант надо посмотреть рекомендуемую температуру на входе в котел, возможно просто ее нужно поднять введением противоконденсатного контура.
Вы что серьезно считаете что температурный уровень влияет на сажеобразование?Aleksander писал(а):в результате непрореагирующие елементы (углерод) оседают на холодной поверхности (теплообменнике).
Скорее как говорили коллеги либо форсунки не совсем те, либо приток вторичного воздуха в топку слабоват. Было один раз на напольнике высокой мощности сажеобразование в некоторых секциях, вылечилось если правильно запомнил поднятием котла на ножки и прорезанием дополнительного приточного канала
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
sander писал(а):Вы что серьезно считаете что температурный уровень влияет на сажеобразование?
Ну у меня стоит не совсем газовый котел, а именно дровяной пиролизного типа (biasi pirowood 35). Так вот работает он на 2м3 бак теплонакопитель, и стоит там противоконденсатный контур. Если выставить температуру обратки < 50С, то вторичная камера очень быстро зарастает сажей, при повышении температуры поверхность не загрязняется совершенно.
Может вы и правы, но форма камеры сгорания очень вожна для качественного сгорания, ведь греть конвективные поверхности теплообмена должны продукты сгорания, а не пламя.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re: Нарастание сажи в котле без видимой причины
Чертеж котла и описание горелки в студию!!!
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re: Нарастание сажи в котле без видимой причины
А заодно, темпертурный режим и схему.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Re: Нарастание сажи в котле без видимой причины
А впрочем я все сам уже нашел. (если комуто это и интересно). Котел конечно же твердотопливный типа "буржуйка с конвективным пучком" горелка атмосферная, основная проблма скорее всего в ней, т.к. даже при холодном котле сажи там быть не должно. Все должно сгорать в топке. Наверное там сильно завышена подача газа - лучше в таком режиме не эксплуатировать - взроветесь [*ЦЕНЗУРА*]. На каком газе работаете? Пропан-бутан?
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 23:08
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Нет, котел не твердотопливный.



Схема:

(на схеме котел+водонагреватель, на этом отсутствует контур водонагревателя (18), в остальном устройство идентично.
Горелка: _http://www.tskl.ru/product/1377.html
Фото:Kokoshino писал(а):Чертеж котла и описание горелки в студию!!!



Схема:

(на схеме котел+водонагреватель, на этом отсутствует контур водонагревателя (18), в остальном устройство идентично.
Если полностью открыть шайбы, то получается вот что: _http://www.youtube.com/watch?v=Ev-BcW0hJ2gBAXI-Ural писал(а):Это о чем? О газовых форсунках (они не регулируются) или о шайбах регулировки первичного воздуха (их по возможности открывают как можно больше, лишь бы зажигалось...
Горелка: _http://www.tskl.ru/product/1377.html