Проблема с котлом Baxi.
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Re: Проблема с котлом Baxi.
А стоит ли промывать теплообменник (тоже советовали, но предупредили, что котел может "потечь), или менять теплообменник, а надолго ли его хватит? . или вообще купить новый котел? ????? (сказали, что этот котел долго не протянет....
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
У него ломаться то нечему, котёл как танк, по крайней мере эта старая версия. Чаще дело не в самом котле, а в отношений к нему. При таком подходе на котлах не напасётесь.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: Проблема с котлом Baxi.
воздух спускали из каждой батареи, а воду действительно свежую заливали. немного приоткрыла кран в ванной на горячую воду,переключатель на котле - в режиме отопления, при этом работает нормально, без закипания, греет уже до 70 градусов. а вода из крана - кипяток.
-
- Претендент
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 08 янв 2012, 05:41
- Репутация: 7
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Контактная информация:
И кто что посоветует?!ГаЛинА-12 писал(а):Как пояснил специалист газовой службы, обслуживающий такие котлы, промывка уже не поможет, нужно менять деталь - теплообменник, через которую проходит вода и стоимость ее 7-8 тыс.рублей. а лучше - заменить котел на новый.
Может, кто-нибудь посоветует, что делать в такой ситуации
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Соблюдать правила водоподготовки для систем отопления, принятые в Российской Федерации. А если о таких не слышали, - ну, меняйте теплообменники. Вот бы кто вчинил иск господам, берущим денежку за ПНР, но игнорирующим водный режим оборудования....bwt писал(а):И кто что посоветует?!
Лучшее решение - стандартное решение....
В большинстве случаев эти правила игнорируют сами заказчики,т.к. стоимость более-менее нормальной водоочистки(вот у нас рН везде-больше 8 или даже 9,поэтому всякие дозафосы или колбы с картриджами ионообменной смолы- как мёртвому припарка) превышает стоимость самого котла,тем более у ВАХИ,имеются ввиду настенники.Попробуй уговорить или объяснить целесообразность установки водоочистки за 30-35 тыров вот такой вот Галине,если за котёл отдала ну максимум 25.Другое дело.что самим пользователям не нужно доводить котёл до такого состояния,когда т/о забит по самые помидоры,и вспоминать о существовании СЦ тогда когда уже "поздно Сёма пить боржоми,почки на х... отвалились",инструкцию по эксплуатации хоть раз прочитать,и очень внимательно первую страницу,где чёрным по белому-"Заключите договор на обслуживание со специализированной организацией.Не реже одного раза в год оборудование должно проходить техническое обслуживание",а не последнюю-"Срок гарантийных обязательств-такой-то" .BAXI-Ural писал(а):Вот бы кто вчинил иск господам, берущим денежку за ПНР, но игнорирующим водный режим оборудования.
Юнкерс раньше в старых гарантийках указывал-"Срок службы-12лет" И вот такие Галины тыкали нам-вот же написано -12 лет,мы ж такие тыщи отвалили,а он ,зараза и двух лет не отработал.Одной помню говорю,года три назад,привозите,посмотрим,выезжать некогда.Привозят с мужем (на Крузаке!!!) ZWE 24-4 MFА,весь засоленый, со скелетом птички какой-то ,вот как она туда попала? .Сами,правда тоже ох..и ,муж молчал минут двадцать,потом тихо извинился и ушёл.Так что в первую очередь-соблюдение правил монтажа и эксплуатации!
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
ВСВ, все верно, но... для заполнения СО достаточно подвезти водички в канистрах, и пресовать систему, как положено по СНиПу, чтоб потом не подпитывать каждый день, и будет счастье ...
А заказчики, как правило, не в курсе про водный режим, хуже когда "профессионалы" не в курсе...
Ведь что пишут в инструкциях производители в случае падения давления? Открыть подпиточный кран? "Вызвать обслуживающюю организацию..." для устранения причины
А заказчики, как правило, не в курсе про водный режим, хуже когда "профессионалы" не в курсе...
Ведь что пишут в инструкциях производители в случае падения давления? Открыть подпиточный кран? "Вызвать обслуживающюю организацию..." для устранения причины
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Если зак вменяем, и если ему все внятно объяснить, - заплатит. Нам то главное - прокукарекать...VikT писал(а):И сколько тогда ПНР стоить будут, и кто их оплачивать захочет.BAXI-Ural писал(а):для заполнения СО достаточно подвезти водички в канистрах,
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
михаил66, в порядке очередности:
1) "фаза" - "ноль" - "зануление" (по ПУЭ), диэлектрическая вставка на газопровод
2) состояние контрольного электрода (контакты, окисление-загрязнение)
3) состояние поджигающего электрода (загрязнение, расположение)
4) чистота горелки
.....
1) "фаза" - "ноль" - "зануление" (по ПУЭ), диэлектрическая вставка на газопровод
2) состояние контрольного электрода (контакты, окисление-загрязнение)
3) состояние поджигающего электрода (загрязнение, расположение)
4) чистота горелки
.....
Лучшее решение - стандартное решение....
Спасибо за советы, в заблуждение ввело то что гвс работает
Спасибо за советы, в заблуждение ввело то что гвс работает, была просто засорена грелка.
Re: Проблема с котлом Baxi.
скажите пожалуйста почему котел baxi main 24 отключается полностью и сам включается