Помогите с выбором электроотопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
йонный котёл
Могу сказать про своё решение проблемы электроотопления.
Дом. 100 м2 отапливаемой площади, двухэтажный. Район Латвия, Рига.
Установлено водяное отопление, радиаторы алюминиевые, котёл-йонный мощностью 7 кВт 3 фазный. В помещении стоит недельный программатор, сотдельными программами на рабочий и выходной день. Так как ни каких других источников энергии (кроме дров) вокруг нет, дом полностью обеспечивает жизнедеятельность электроэнергией. (Газ балонный).
Потребление электроенергии при проживании 2 человек 1000кВт/месяц
Дом. 100 м2 отапливаемой площади, двухэтажный. Район Латвия, Рига.
Установлено водяное отопление, радиаторы алюминиевые, котёл-йонный мощностью 7 кВт 3 фазный. В помещении стоит недельный программатор, сотдельными программами на рабочий и выходной день. Так как ни каких других источников энергии (кроме дров) вокруг нет, дом полностью обеспечивает жизнедеятельность электроэнергией. (Газ балонный).
Потребление электроенергии при проживании 2 человек 1000кВт/месяц
Тема ИК обогревателей поднималась уже не раз.pan-kin писал(а):Может не 2-2,5 раза, но все-таки инфракрасные обогреватели экономичнее конвекторов. И особенно потолочные ик-обогреватели.
Их сторонниками обычно являются “засланные казачки” от торгующих фирм, либо честно заблуждающиеся потребители.
Можно обмануть потребителя, но законы теплопередачи обмануть невозможно!
Тепло, отдаваемое любой нагретой поверхностью, как бы ее ни называли, состоит из двух составляющих: конвективной – нагревающей воздух, непосредственно соприкасающийся с нагревателем и ИК излучения, свободно проходящего через воздух и нагревающей встречающиеся на пути предметы.
При температуре поверхности в 100°С доля конвективного и радиационного нагрева одинакова - 50/50 , это относится и к ИК обогревателям.
В результате 50% энергии идет на бесполезный конвективный обогрев воздуха под потолком!
Даже обычный утюг мощностью в 1 КВт является таким же ИК обогревателем, с той только разницей, что стоимость его в десять раз меньше!
Основным же недостатком ИК обогревателей, о котором обычно умалчивают, это выгорание пыли, попадающей на греющие элементы, температура которых превышает 100°С, а в некоторых моделях достигает 700°С.
Я тоже любительttte писал(а):От Вы любитель подискуссировать

И я вас сейчас примирю с Мишганом.
И он прав, и Вы правы.
Жалко у меня "увели" книжку Богословского, я бы сейчас написал свой текст со ссылками на этого уважаемого автора. По электронной версии неохото лазить, так что поверьте мне на слово, с учетом избирательной способности моей памяти.
В общем есть такое понятие, как комфортная температура помещения. Она индивидуальна для каждого человека, но может быть принята по среднестатистическим показателям. Так вот, при обогреве помещения с помощью длинноволновых излучателей, комфортная температура (воздуха) снижается. Ввиду того, что тепло передается непосредственно коже человека, и окружающий воздух его не так холодит, как это происходит при классическом отоплении универсалами

Не совсем так.Так как панель расположена горизонтально, но нет такого "обдувания", т.е. циркуляции воздуха вокруг нее. Более того есть технические меры, которые препятствуют сдуву теплого воздуха с поверхности панели. Поэтому конвективный теплообмен излучателей минимален. 10-15% максимум от общей мощности.В результате 50% энергии идет на бесполезный конвективный обогрев воздуха под потолком!
P.S. Хотел подыскать сейчас подтверждение своим цифрам 10-15%, которые не помню откуда в памяти зацепились. К сожалению не нашел, зато нашел отличное руководство АВОКа от 2009 год, которое нужно наверное сюда запостить, чтобы разговор стал более предметным. Ну или как вариант, вообще закрыть тему на этом.

_http://norm-load.ru/SNiP/Data1/58/58496/index.htm
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Прохожий
ну 1-2 градуса уж никак не дадут 30% экономии
3-5% - соглашусь.
) так что конвективная составляющая присутствует
И вообще, я не оспариваю возможность использования ИК-нагревателей, просто меня не перестаёт забавлять упорство "Секты Свидетелей ИК-обогрева" в отстаивании постулата о принципиальной экономичности сего девайса
)) Круче только Саша Первый со своими тёплыми полами 
ну 1-2 градуса уж никак не дадут 30% экономии

У ttte обогревательные приборы расположены вертикально, дизайн понимаешь (хорошо грязнуля ещё не виделПрохожий писал(а):Так как панель расположена горизонтально

И вообще, я не оспариваю возможность использования ИК-нагревателей, просто меня не перестаёт забавлять упорство "Секты Свидетелей ИК-обогрева" в отстаивании постулата о принципиальной экономичности сего девайса


"Без измерений нет испытаний!"
Кто бы был против.Прохожий писал(а):Хотел подыскать сейчас подтверждение своим цифрам 10-15%, которые не помню откуда в памяти зацепились. К сожалению не нашел, зато нашел отличное руководство АВОКа от 2009 год, которое нужно наверное сюда запостить, чтобы разговор стал более предметным.
Все можно подсчитать и получить реальные, а не рекламные цифры.
Прошел по Вашей ссылки и посчитал согласно Приложению Ж.
Получил:
- доля конвективной составляющей - 42%;
- доля радиационной составляющей - 58%.
ну хоть что то. А более равномерный градиент температур по высоте помещения?Mij-gan писал(а):ну 1-2 градуса уж никак не дадут 30% экономии 3-5% - соглашусь.


Во - опять же польза. Уже не 50/50Sovetnik писал(а):Получил:
- доля конвективной составляющей - 42%;
- доля радиационной составляющей - 58%.

А коэффициент альфа каким задавались? И почему?

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
У ttte обогревательные приборы расположены вертикально, дизайн понимаешь (хорошо грязнуля ещё не видел ) так что конвективная составляющая присутствует
И вообще, я не оспариваю возможность использования ИК-нагревателей, просто меня не перестаёт забавлять упорство "Секты Свидетелей ИК-обогрева" в отстаивании постулата о принципиальной экономичности сего девайса )) Круче только Саша Первый со своими тёплыми полами
Mij-gan: зря Вы так. Зачем же обесценивать и навешивать ярлыки?
Вы не допускаете, что кто-то другой может быть прав? Для Вас чужда мысль пользоваться ик - но Вы,
наверняка, или вообще их не видели или попалась какая-то китайская ерунда. А для меня чужда, даже дикая мысль пользоваться конвекторами, калориферами - любыми. И что теперь?
Я ведь не топчусь по Вашей точке зрения?
Сколько людей, сколько и мнений
Благо, предложение превышает спрос и мы имеем возможность выбирать по своим вкусам. 
И вообще, я не оспариваю возможность использования ИК-нагревателей, просто меня не перестаёт забавлять упорство "Секты Свидетелей ИК-обогрева" в отстаивании постулата о принципиальной экономичности сего девайса )) Круче только Саша Первый со своими тёплыми полами
Mij-gan: зря Вы так. Зачем же обесценивать и навешивать ярлыки?

Вы не допускаете, что кто-то другой может быть прав? Для Вас чужда мысль пользоваться ик - но Вы,
наверняка, или вообще их не видели или попалась какая-то китайская ерунда. А для меня чужда, даже дикая мысль пользоваться конвекторами, калориферами - любыми. И что теперь?




Re:
Mij-gan писал(а):ttte писал(а):С чего Вы взяли, что у меня обогреватели расположены вертикально?ttte писал(а):У меня нет потолочного ик отполенияС Ваших же слов.ttte писал(а):у меня стоит настенное ик-отопление
А, в этом смысле. Простите.

Просто мои обогреватели могут устанавливать как вертикально (не на потолок), так и горизонтально на стене.
Я Вас просто неправильно поняла.
Re:
Разве компетентность и интеллект человека теперь трактуются корочками и должностями?Mij-gan писал(а):ttte писал(а):Это всё Ваше личное мнениеВы бы поаккуратней всё-такиttte писал(а):И некомпетентно трактуете данныеТут плюнуть некуда в учёного-теплотехника попадёшь
Ну в крайнем случае - генерального директора

Не хотела никого обидеть, но если написана глупость - то это глупость. Каждый может ошибаться. Главное, чтобы они был способен признавать ошибки.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Разве я где-то это утверждал? Вы даже меня же процитировали: "я не оспариваю возможность использования ИК-нагревателей". То есть я толерантен.ttte писал(а):Для Вас чужда мысль пользоваться ик
Вот-вот - это первый признак принадлежности к Сектеttte писал(а):А для меня чужда, даже дикая мысль пользоваться конвекторами, калориферами - любыми.

Всё равно он будет считаться вертикальным относительно потолка, то бишь конвекционная составляющая присутствует.ttte писал(а):так и горизонтально на стене.
"Без измерений нет испытаний!"