Схема котельной для коттеджа 300кв.м.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

группа безопасности электрокотла получилась отсеченной от самого котла.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):Когда термостат ночью будет включать нагрев электрокотла, дизельная горелка включаться не будет т.е. будет использоваться дешевая электроэнергия.
Сам придумал?
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и не будет покупаться 444 плата за 20килорублей.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan писал(а):Сам придумал?
благодаря вашим пожеланиям

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

:mrgreen: Ну вот собственно и то, что хотел услышать :D
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а репку заплюсить?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

и мне :D

masterVova
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
Репутация: 0

Re: Схема котельной для коттеджа 300кв.м.

Сообщение masterVova »

При последовательном включении эл.котла через дизельный будут значительные теплопотери,надо его отсекать.А то экономия сомнительная.. По поводу фото котельной-это у Вас спаренные насосы типа: рабочий/резервный? Прикольно.. :) По поводу проекта: в контуре отопления насос действительно стоит на обратке,или ошибка?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

По потерям... это смотря какая мощность у котла, и цена, а то может и вполне обоснованно. К томуже дизель не газовый атмосферник.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Dim@ писал(а):и мне :D
а какже я тогда?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

masterVova
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
Репутация: 0

Re: Схема котельной для коттеджа 300кв.м.

Сообщение masterVova »

К томуже дизель не газовый атмосферник.
Если теплоноситель будет циркулировать через неработающий котел - хоть газовый,хоть ТТ, хоть дизель - в его теплообменнике он будет остывать,отдавая тепло через дымоход. Физика,панимаш.. :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Какой % потерь идет через дымоход?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@ писал(а):Какой % потерь идет через дымоход?
Страшное дело! 0,1 - 1,2 % :mrgreen: Точнее это общие теплопотери в режиме готовности. Суммируются потери вследствие лучистой теплопередачи и конвекции с поверхности котла в окружающий воздух и потери за счёт разрежения в дымовой трубе.
Для минимизации потерь через дымоход следует на наддувниках применять горелки подороже, с сервоприводом воздушной заслонки (тот же не к ночи будь помянутый Weishaupt :mrgreen: ),а на атмосферники можно устанавливать запорный клапан дымовых газов.
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить