Я бы искал так:
1) открутил вентилятор от камеры сгорания (провода остаются подключены к вентилятору),
включил котел (кран на газопроводе обязательно закрыт)
Если ошибка 07 осталась, то замена вентилятора или платы, если ошибка пропала переходим к пункту 2
2) прикручиваешь вентилятор на место.
Откручиваешь дымоход и снимаешь его с котла
Включаешь котел (кран газа закрыт)
Если ошибка 07 пропала, то ищешь ворону в дымоходе или проверяешь его длину
если ошибка осталась, то разбираешь камеру сгорания и чистишь теплообменник ( снаружи )
Р.S. Датчика скорости вентилятора нет. Скорость вентилятора вычисляется по току вентилятора
И это будь осторожен, обычно при повышенном напряжении в сети одновременно горят вентилятор, трансформатор, плата.

Скромность украшает человека, поэтому когда ответ помог НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать + !!!