как автоматизировать гвс

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alexxxx

как автоматизировать гвс

Сообщение alexxxx »

Господа дайте добрый советик.
Итак имеется котел, накопительный болер косвенного нагрева, котел включается от термостата siemens rde 10
на отопление котел практически не включается, а потребность в горячей воде есть подскажите как с помощью
этих чудо устройств автоматически включать котел хотябы раз в день

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Датчик бойлера включить параллельно термостату.

alexxxx

Re: как автоматизировать гвс

Сообщение alexxxx »

code не понял какой датчик котла? Термостат котла включен последовательно с комнатным программируемым
термостатом.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

В бойлер установить термостат (если нет родного), скоммутировать его так что бы при необходимости нагрева ГВС он включал загрузочный насос бойлера и замыкал контакт линии комнатного термостата (что бы котел включился). Делается это не сложно, через контактор (пускатель), задача для мало-мальского электрика элементарная.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Code писал(а):Датчик бойлера
alexxxx писал(а):code не понял какой датчик котла?

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: как автоматизировать гвс

Сообщение Lavrishin »

alexxxx писал(а):...Итак имеется котел...
Было бы не лишним озвучить модель котла. Иногда достаточно в настройках котла просто применить режим "COMFORT"...

alexxxx

Re: как автоматизировать гвс

Сообщение alexxxx »

котелок protherm TLO-40, накопительный бак drazice 200л. циркуляционные насосы grundfos, один на отопление один на ГВС и один на обратку ГВС, комнатный программируемый термостат вкпючен последовательно с термостатом котла, есть большое желание не греть окружающию среду, да я жаден, а по возможности привязать ГВС к комнатному термостату не усложняя конструкцию и пожалуста давайте перейдем от устного восприятия к письменному - за самый достойный ответ ПРЫЗ.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

схему нарисуйте котельной а то что то не понятно выражение
alexxxx писал(а):один на ГВС и один на обратку ГВС

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

извините за плохой французкий - я не электрик, схем рисовать не умею )))
но думаю и так понятно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

alexxxx
а насос отопления при разомкнутом комнатном термостате у Вас отключается?
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Mij-gan
все зависит от котла - у некоторых после выбега отключаются, у других работают впостоянку...
для уверенности можно поставить второй контактор в разрыв питания насоса отопления когда работает насос нагрева бойлера.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

для програмируемого термостата там кажись есть ккемы. Это никак не последовательно. И , как помниться, этот котел поддерживает полноценный приоритет гвса. Если в дражице есть термостат, берем схемы и собираем.
Уж как то жадно вопрос поставлен, не пойму в чем задача.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

гpязнуля
как мне помнится, ни фига он не поддерживает :)
Dim@ писал(а):все зависит от котла - у некоторых после выбега
я вообще-то прочитал что за котёл у ТС и освежил в памяти мануал на него.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Mij-gan, спасибо, заставил старого больного склеротика подорваться и посмотреть мануал. Каюсь буковку перепутал, "Т" и "Р" Р - пилот почему то мне вспомнилось. Фиг с ним.
Можно тогда просто подключить насосы к термостату бойлера, или отопление, или бойлер, а летом просто отопительный насос отключать. Как то так.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

:mrgreen: тогда от термостата бойлера должны переключаться насосы и включаться/отключаться ГВС. Что-то как-то много проводочков :) Кромшрёдер K10-Е хотя бы, вот оно, решение всех проблем. И недорого:) Как раз для экономных:)
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Один фиг с этим "Т" - колхоз будет.
Три проводка.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Колхоз-то колхоз.... но где инновации и нанотехнологии? Как-то без размаха всё - наверное действительно постарел? :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Даааа. (тихо, уставши)
Встретил дизайнера - убей сразу!

alexxxx

Re: как автоматизировать гвс

Сообщение alexxxx »

господа рад что наконец появляются мысли достойные ПРЫЗа, насосик отопления работает постоянно пока, а
вот ГВСный не работает, появлется свет в конце туунеля, то-биш задействовать термостат бочка -- есть на нашей почве светлые головы ну прям Черепановы....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

это не свет - это прожектор уже
резюмирую написанное - или ставить контроллер типа кромшредера который будет управлять приоритетом ГВС и остальными функциями котельной, схема подключения прилагается к девайсу.
или делать схему включения насосов на контактерах и погружном термостате, схему я нарисовал
а ПРЫЗ вы внуку своему лучше подарите, он этого достоин :D шоб вырос из него второй Черепанов

Ответить