Доброго времени суток!!! Котел работает не постоянно.не выдавая ни каких ошибок . При включении ГВС или СО котел выходит на состояние S 33 и дальше так ( балуется) 5_7 раз .только потом разжигается. .Котел работает без отклонений около часа . Потом все повторяется .
Подскажите в чем может быть причина ??? .(Обслуживание провели ) а причину не нашли . Спасибо!!!
Неполадки в VAILLANT 242 ;3.3
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Неполадки в VAILLANT 242 ;3.3
Последний раз редактировалось Nord 07 июн 2012, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
ну сначала расшифруем то, как ведет себя котел:
S.11 это запуск вентилятора, когда котел работает в режиме приготовления горячей воды(котлы VUW)
S.33 означает, что активен режим защиты от замерзания теплообменника,так как не замкнулись контакты реле газо-воздушного тракта. котел заблокирован и находится в режиме 20-минутного ожидания.(только turboTec).
Судя по Вашим данным у Вас котел turboTec pro VUW INT 24/3-3.
Теперь вопрос: кто обслуживал?
Реле проверяли? Плату?
Если смотрели не оф. сервисники то этих кодов состояния они могут просто не знать(по моему в паспортах кодов состояния s11 и s33 нет). Как у них может и не быть соответствующего оборудования для диагностики. не видя котел сложно что-либо сказать.
S.11 это запуск вентилятора, когда котел работает в режиме приготовления горячей воды(котлы VUW)
S.33 означает, что активен режим защиты от замерзания теплообменника,так как не замкнулись контакты реле газо-воздушного тракта. котел заблокирован и находится в режиме 20-минутного ожидания.(только turboTec).
Судя по Вашим данным у Вас котел turboTec pro VUW INT 24/3-3.
Теперь вопрос: кто обслуживал?
Реле проверяли? Плату?
Если смотрели не оф. сервисники то этих кодов состояния они могут просто не знать(по моему в паспортах кодов состояния s11 и s33 нет). Как у них может и не быть соответствующего оборудования для диагностики. не видя котел сложно что-либо сказать.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
Re: Неполадки в VAILLANT 242 ;3.3
Cпецы .с которыми заключал договор .Просто .как я думаю визуальный осмотр и прочистка 2 контуров . А все остальное ( меня не было дома ) игнорировали или тупо не знают . а все данные факты по цифрам верны . А есть предложения по исправности !??
Re: Неполадки в VAILLANT 242 ;3.3
А так популярней подскажи . в чем суть S 33 и какие есть варианты !!!? Спасибо ! 