Электрический котел. Проблема.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Электрический котел. Проблема.
Здравствуйте. Имеется электрический котёл AEG. Имеется проблема: у него сгорели тены. Вопрос: каким образом это могло произойти?
Самый очевидный ответ - воздух. Но на котле установлен автоматический воздухоотводчик + есть защита от низкого давления ( при срабатывании котел отключается). Каким образом в систему мог попасть воздух, ведь если в системе есть давление то воздух туда попасть не может, а если давления нет, то должна сработать система защиты от низкого давления и отключить тэн.
Самый очевидный ответ - воздух. Но на котле установлен автоматический воздухоотводчик + есть защита от низкого давления ( при срабатывании котел отключается). Каким образом в систему мог попасть воздух, ведь если в системе есть давление то воздух туда попасть не может, а если давления нет, то должна сработать система защиты от низкого давления и отключить тэн.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Почему вы зациклились на воздухе
Есть ли обратный клапан перед водонагревателем? Если его нет, то при отсутствии воды в магистрали, может вода уйти из бака, тогда тен и перегорит и насколько я знаю, нет там узла, следящего за наличием давления воды.

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: Электрический котел. Проблема.
Там нет водонагревателя. Система проста как божий день: Котел - коллектор теплого пола. Вода (антифриз) никуда уйти не мог. Но тем не менее - тен сгорел.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Тэн расходник - периодически горят даже у дорогих производителей.
При использовании с антифризом тэн быстро обрастает налетом, который восприпятствует нормальному режиму теплоотдачи. От этого и сгорел. Почти все импортные производители котлов снимают котел с гарантии если вы используете в качестве теплоносителя антифриз.
При использовании с антифризом тэн быстро обрастает налетом, который восприпятствует нормальному режиму теплоотдачи. От этого и сгорел. Почти все импортные производители котлов снимают котел с гарантии если вы используете в качестве теплоносителя антифриз.
Разводка нижняя - котел - теплый пол, дом в один этаж. Никаких неплотностей быть не может. Т.к. Я внимательнейшим образом осматриваю все соединения. Система простейшая: Котел - труба - коллектор теплого пола.
Теперь я еще раз повторю очень важный вопрос. Даже попытаюсь смоделировать ситуацию. Итак: Есть (теоретически) разгерметизация системы. Давление падает. Было 2 - стало -1.9 - 1.7 -1.4 - 1.2... и все меньше и меньше. При каком давлении воздух попадет в систему в достаточных колличествах для того, что бы вышли из строя тены? И может ли он туда попасть через автоматический воздухоотводчик установленный в котле?
Это перепост с другого сайта, на котором я уже спрашивал совета. На самом деле никто причины не знает, но совершенно очевидно, что сервисмены пойдут в отказ. Мы не при чем! Поэтому я и запаниковал малость раньше времени.
Теперь я еще раз повторю очень важный вопрос. Даже попытаюсь смоделировать ситуацию. Итак: Есть (теоретически) разгерметизация системы. Давление падает. Было 2 - стало -1.9 - 1.7 -1.4 - 1.2... и все меньше и меньше. При каком давлении воздух попадет в систему в достаточных колличествах для того, что бы вышли из строя тены? И может ли он туда попасть через автоматический воздухоотводчик установленный в котле?
Это перепост с другого сайта, на котором я уже спрашивал совета. На самом деле никто причины не знает, но совершенно очевидно, что сервисмены пойдут в отказ. Мы не при чем! Поэтому я и запаниковал малость раньше времени.
Грязнуле респект. Колпачек откручен, почти полностью. Пузырь прилетел в котел через 8 месяцев? Сильно сомневаюсь, да и воздушник не просто так.
Повторю: Было 2 - стало -1.9 - 1.7 -1.4 - 1.2... и все меньше и меньше. При каком давлении воздух попадет в систему в достаточных колличествах для того, что бы вышли из строя тены? И может ли он туда попасть через автоматический воздухоотводчик установленный в котле?
Повторю: Было 2 - стало -1.9 - 1.7 -1.4 - 1.2... и все меньше и меньше. При каком давлении воздух попадет в систему в достаточных колличествах для того, что бы вышли из строя тены? И может ли он туда попасть через автоматический воздухоотводчик установленный в котле?
Re:
т.е. при нуле. Я попрошу не шутить, этот вопрос действительно важен.Mij-gan писал(а):при отрицательномROMEO14 писал(а):При каком давлении воздух попадет в систему
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
а кто шутит?ROMEO14 писал(а):Я попрошу не шутить
"при нуле" воздух попадать в систему не будет. Система (в общем смысле этого слова) будет находиться в равновесии.ROMEO14 писал(а):т.е. при нуле
Но всё-таки - дождитесь вскрытия. Тем более Вы сами упомянули про "антифриз". Боюсь, - будете неприятно удивлены.
"Без измерений нет испытаний!"
Re:
Примерно тоже самое я ему (Сервисмену) и сказал. Но он ответил: Кто вам такую ересь сказал? При падении давления система начиняется газами, газы попадают в теплообменник и разрушают тэны.Mij-gan писал(а):а кто шутит?ROMEO14 писал(а):Я попрошу не шутить"при нуле" воздух попадать в систему не будет. Система (в общем смысле этого слова) будет находиться в равновесии.ROMEO14 писал(а):т.е. при нуле
Но всё-таки - дождитесь вскрытия. Тем более Вы сами упомянули про "антифриз". Боюсь, - будете неприятно удивлены.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Извиняюсь, я что то подумал с самого начала о электрическом накопительном водонагревателе, о нём и рассуждал, оказывается тема о котле 

One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Воздух самое последнее что могло привести к поломке тэнов.
Все это ус ловность, открученый колпачек ничего не гарантирует, 8 месяцев тож не показатель. Только осмотр тэна. Самое вероятное виноват теплоноситель. Да и как сгорали? Тихо поочереди или с феерверком и сразу? А как определил что сгорели?
Все это ус ловность, открученый колпачек ничего не гарантирует, 8 месяцев тож не показатель. Только осмотр тэна. Самое вероятное виноват теплоноситель. Да и как сгорали? Тихо поочереди или с феерверком и сразу? А как определил что сгорели?
Встретил дизайнера - убей сразу!
Еще ничего не определили. Сервисмен сказал лишь: "Кто вам такую ересь сказал? При падении давления система начиняется газами, газы попадают в теплообменник и разрушают тэны." На вопрос о том, что как вообще газы проходят в систему если давление положительное и система функционирует отлично уже более полугода.
Re:
Вот и я об этом. Все что там могло выделиться - это микропузыри, которые никак не могли повлиять на целостность тэнов.гpязнуля писал(а):При уменьшении давления действительно из жидкости начинают активнее выделяться растворенные газы (вспомните бутылку газировки), но моло вероятно что это стало причиной выхода из строя тенов.
Пинка ему под зад дайте: в детстве камеру велосипедную ремонтировали? В тазик с водой место с дыркой опускали? Шла вода в дырку в накачанную камеру? То-тоROMEO14 писал(а):Примерно тоже самое я ему (Сервисмену) и сказал. Но он ответил: Кто вам такую ересь сказал? При падении давления система начиняется газами, газы попадают в теплообменник и разрушают тэны.

Отсюда, какой можно сделать вывод? Ищите другого сервисмена...