Помогите разобраться с электр. котлом Dakon Dailine

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Помогите разобраться с электр. котлом Dakon Dailine

Сообщение Valitov »

Уважаемые коллеги, братья-соратники теплотехники.

Не могу понять какая автоматика заложена в эл. котел Dakon Dailune PTE-18.

Вообщем, котел будет работать на 2 потребителя - отопление и бойлер.

В котле, я так понял, что есть встроенный насос. Обвязку хочу сделать простую без гидрострелок и коллекторов - через тройники.

Вопрос. Автоматика в котле поддерживает только лишь постоянную температуру или может работать в погодозависимом режиме + нагрев котловой воды для нагрева бойлера в случае остывания воды в бойлере?
В идеале хотелось бы видеть следующую картину
Поставить на выходе из котла тройник в одну сторону отопление в другую к бойлеру с клапаном, который будет открываться закрываться по сигналу от датчика бойлера. В нормальном режиме в системе будет поддерживаться температура теплоносителя согласно погодозависимому режиму. Если температура горячей воды в бойлере снижается ниже 45, то котел начинает кочегарить до температуры теплоносителя 70 и клапан бойлера открывается. Когда температура в бойлере достигает 60. то клапан закрывается и котел переходит опять в погодозависимый режим.

Возможна ли реализация такой системы с данным котлом?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Valitov писал(а):Возможна ли реализация такой системы с данным котлом?
реализация возможна, вопрос только в количестве денег, которые Вы готовы на это потратить
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

В котле есть группа автоматов которые включают тэны, 3 степени мощности - первая стоит по умолчанию, вторая и третья ступень включаются вручную по мере надобности.
Автоматики управления и тем более погодозависимости в нем нету.
Покупаете бойлер Baxi Primier plus в нем есть встроенный термостатический переключатель, и подключаете к котлу через 3-х ходовой смеситель радиаторы и бойлер. 3-х ходовик управляется с бойлера - надо нагреть воду поток идет на бойлер, бойлер нагрелася поток переключился на радиаторы.
Вот здесь можно почерпнуть схемы:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=19293" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=18716" onclick="window.open(this.href);return false;

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Dim@, при всём моём к тебе уважении, но при чём тут данные схемы? У ТС вроде как один котёл.
"Без измерений нет испытаний!"

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Valitov »

Dim@ писал(а): Вот здесь можно почерпнуть схемы:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=19293" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=69&t=18716" onclick="window.open(this.href);return false;
Я вот думаю, если после 3-х ходовика в сторону РО поставить еще один регулирующий 3-х ходовик с погодозависимым контроллером, а значит и насос циркуляционный добавиться после него. Нормально ли будут работать 2 насоса в одной сети без гидрострелки?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Valitov писал(а):Нормально ли будут работать 2 насоса в одной сети без гидрострелки?
ненормально.
Как поступил бы я в таком случае: котёл подключить к короткозамкнутому коллектору (та же "гребёнка", но с перемычкой с обратным клапаном), к нему контура отопления/тёплых полов/теплообменников бассейна/вентиляции/и т.п. со смесителями или без(в зависимости от задач ). Нагрев бойлера я бы тоже решал при помощи насоса (не нравятся мне эти схемы с трёхходовыми). Это что касаемо гидравлики.
Чем всё это будет управляться? Выбор автоматики на любой вкус и кошелёк. Это может быть хоть Кромшрёдер Е8-0324 (управление котлом, контуром отопления со смесителем, приготовление горячей воды), хоть Будерус Logamatic 4321 (управление котлом, приготовление ГВС, до 7-и контуров сос месителем). С минимальными изначальными затратами (но с перспективой разориться оплачивая счета за электричество) - насос контура отопления вкл/выкл при помощи комнатного термостата, загрузка бойлера - при помощи погружного термостата.
"Без измерений нет испытаний!"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Mij-gan писал(а):но с перспективой разориться оплачивая счета за электричество
Да ну, разница минимальна, процентов 10.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Code писал(а):Да ну, разница минимальна, процентов 10.
Даже спорить не буду :mrgreen:
Единственно, что спрошу - 10% это по-Вашему "минимальная разница"?
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Valitov
мы тут как всегда - велосипед изобретаем :mrgreen:
_http://www.buderus.ru/files/20120216135 ... x_E213.pdf
В принципе, там всё расписано, и, что самое удивительное, всё предусмотрено :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Mij-gan писал(а):Даже спорить не буду
Я тоже ;)
Mij-gan писал(а):Единственно, что спрошу - 10% это по-Вашему "минимальная разница"?
вот подставился :)

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Valitov »

Mij-gan писал(а):Valitov
мы тут как всегда - велосипед изобретаем :mrgreen:
_http://www.buderus.ru/files/20120216135 ... x_E213.pdf
В принципе, там всё расписано, и, что самое удивительное, всё предусмотрено :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mij-gan, Благодарю за инструкцию.

там на 47 странице представлена 2-я схема, которая меня устроит. Поставим регулятор комнатной температуры в самую холодную комнату и нормально, думаю будет тоже самое что и погодозависимая автоматика.
Подскажите, пожалуйста, какой из комнатных регуляторов подойдет к этой схеме RC10 или RC25.

Есть ли у Будеруса другие комплектующие автоматики по этой схеме: Электрошкаф (что он из себя представляет), Регулятор температуры бойлера (это то же что и термостат бойлера?), Трехходовой клапан?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Valitov писал(а):какой из комнатных регуляторов подойдет к этой схеме RC10 или RC25.
ни тот ни другой, увы.
Штатно Будерус вот эту чучу предлагает:
_http://www.honeywell-ec.ru/catalog/01/c ... 7r0906.pdf
Valitov писал(а):Есть ли у Будеруса другие комплектующие автоматики по этой схеме: Электрошкаф (что он из себя представляет), Регулятор температуры бойлера (это то же что и термостат бойлера?), Трехходовой клапан?
по-моему - нету.
"Без измерений нет испытаний!"

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Valitov »

Теперь все понятно, остался вопрос с электрошкафом. На стр. 9 на рисунке под позицией 1 указан электрошкаф, это тот же самый электрошкаф, что и указан в схеме 2 на стр. 47 поз 12? То есть он идет с котлом и отдельно его приобретать не нужно?

А по поводу перерасхода электричества, то это временно, пока Заказчику не подведут газ, а иначе зачем вообщем городить электро котел, тогда бы уж электрическими конвекторами отапливали

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Valitov писал(а):на рисунке под позицией 1 указан электрошкаф, это тот же самый электрошкаф, что и указан в схеме 2 на стр. 47 поз 12
Блин, я в своё время с Термоны потешался, за их перевод инструкций на русский язык, а тут ещё и Будерус отличился :mrgreen:
ОК. Пусть они оба будут "электрошкафами":) Но на стр. 9 и стр.47 - разные электрошкафы (надо переводчику электрический стул подарить). стр. 9 - неотъемлемая часть котла, на стр. 47 - блок управления приготовлением ГВС. Собирается самостоятельно.
"Без измерений нет испытаний!"

Valitov
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 май 2011, 23:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Valitov »

Mij-gan писал(а):
Valitov писал(а):на рисунке под позицией 1 указан электрошкаф, это тот же самый электрошкаф, что и указан в схеме 2 на стр. 47 поз 12
Блин, я в своё время с Термоны потешался, за их перевод инструкций на русский язык, а тут ещё и Будерус отличился :mrgreen:
ОК. Пусть они оба будут "электрошкафами":) Но на стр. 9 и стр.47 - разные электрошкафы (надо переводчику электрический стул подарить). стр. 9 - неотъемлемая часть котла, на стр. 47 - блок управления приготовлением ГВС. Собирается самостоятельно.
а не подскажите, есть ли готовые решения блока управления приготовлением ГВС? я так думаю, что он состоит из пару реле и стоить должен в пределах 5 000 руб.

Ответить

Вернуться в «Buderus»