Отопление и ГВС деревянного дома - выбор котла.

Проточные и накопительные электрические и газовые водонагреватели

Модератор: шидол

Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Отопление и ГВС деревянного дома - выбор котла.

Сообщение kalnin.alexey »

Уважаемые! Есть деревянный утепленный дом на 110 м.кв. Расположен в небольшом городе Новгородской обл. Вода из скважины, холодная (10-13 град.). Установлена система отопления на пиролезном котле мощности 10 квт. Горячая вода на 80 литровом бойлере Бош ewh 80. Точек разбора воды 3. Ванны нет, но есть душевая. Живет 3 человека и горячей воды хватает всегда.
С эксплуатацией пиролезного котла мароки оказалось много. Но его мощности на тепло хватало с лихвой и в самые холодные дни. Ну а водогрею много электричества надо.

Проводится газ и мы будем ставить газовый котел, чтобы перевести воду и тепло на газ.
Местная газовая служба работает с котлами Бакси, Аристон, Виессманн и Виалант. Устанавливает их, умеет ремонтировать, может взять на обслуживание. Поэтому выбираем из этих марок.

Мне понравился ECO Four 24 F. Выбран настенный, так как напольный займет в котельной все оставшееся от приолизника место (его - котел - решено оставить для резерва).

Вопросы: 1. что скажете про выбранный газовый котел? Достаточно ли он надежен и удобен? Может что посоветуете?
2. Котел выбран на 24 квт, а нам достаточно было 10 на дровяном. Не будет ли каких проблем из-за этого?
3. Старый и новый котлы будут в одной системе отопления. Есть ли разница в их паралельном или последовательном подключении? Не будет ли это вредно для газового котла?
4. Конденсационные котлы - что можете сказать об опыте их применения? Стоит ли переплачивать?

Заранее спасибо!

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

kalnin.alexey писал(а):2. Котел выбран на 24 квт, а нам достаточно было 10 на дровяном. Не будет ли каких проблем из-за этого?
Резерв мощности нужен для нагрева ГВС в протоке: по законам физики 24 кВт - это за 1 минуту нагрев на 30С 11,6 литров воды... Советую для избежания колебаний температуры ГВС (а при проточном нагреве это неизбежно!) после котла в качестве "бустера" использовать Ваш "старый" бойлер.
kalnin.alexey писал(а):3. Старый и новый котлы будут в одной системе отопления. Есть ли разница в их паралельном или последовательном подключении?
Правильное использование пиролизного котла предполагает, что он будет всегда выдавать максимальную температуру, а это диктует параллельное подключение.
kalnin.alexey писал(а):Не будет ли это вредно для газового котла?
газовому котлу пофиг...
kalnin.alexey писал(а):4. Конденсационные котлы - что можете сказать об опыте их применения? Стоит ли переплачивать?
Основные достоинства конденсатников - экономичность (при российских ценах на природный газ это пока нерентабельно) и экологичность ( :mrgreen: я вас умоляю... ) В то же время он более строг в монтаже и обслуживании, и угробить его будет жальче :crying: ... Вот и решайте :D
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

BAXI-Ural писал(а):Правильное использование пиролизного котла предполагает, что он будет всегда выдавать максимальную температуру, а это диктует параллельное подключение.
Хм... Значит прийдется оставить уже установленный циркуляционник отопления на прежнем месте... Надеялся на то, что котлы можно будет включить последовательно, тогда все отопление гонял бы насос газового котла. А так получается, что в одной системе прийдется использовать 2 насоса. :(

А можете ли сказать что-нибудь про ECO Four 24F? Интересует, в первую очередь, его надежность. Может есть какие особенности эксплуатации? Спрашиваю, так как никакого опыта с газовыми котлами не имею.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Нормальный средненький котёл. Есть котлы получше, есть и много котлов похуже :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

kalnin.alexey писал(а):системе прийдется использовать 2 насоса.
В настеннике уже есть встроенный насос. А судя по вашему последнему посту пиролизник у Вас установлен косячно :| .
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

kalnin.alexey писал(а):А можете ли сказать что-нибудь про ECO Four 24F? Интересует, в первую очередь, его надежность. Может есть какие особенности эксплуатации?
Да ничего особенного! :D Следуйте нормам ГОСТам, СНиПам, ПУЭиПЭБ у все будет o'k... :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

BAXI-Ural писал(а):
kalnin.alexey писал(а):системе прийдется использовать 2 насоса.
В настеннике уже есть встроенный насос.
Да. Один в настеннике, второй (прежний) сейчас стоит на обратке системы отопления (вне котельной :( ). Если я уберу прежний (тот, что второй) насос, то вода через пиролезник циркулировать будет, при условии, что оба котла запаралелены?
Как быть, если захочется\потребуется его запустить?
BAXI-Ural писал(а): А судя по вашему последнему посту пиролизник у Вас установлен косячно :|
Поясните, плизз.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

kalnin.alexey писал(а):Поясните, плизз.
А Вы начертите схему отопления, водоснабжения обвязки котельной, - вот тогда и поясню, и покажу что куда и как... :cool:
Хотите грамотный и корректный ответ - грамотно задайте вопрос (при помощи чертежа), а то у Вас каша в голове... :roll:
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

Нарисовал схему. Но без запорной арматуры. Надеюсь сгодится.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Ну можно и так, но это не параллельное подключение, при этом часть циркуляции (при работе ГК) будет идти и ТТК (пиролизник), а это теплопотери...

Классически обратка ГК должна врезаться ДО старого насоса.

И эта... квадратик с надписью "пиролизный котел" это что? Поподробнее плиз...
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

Спасибо за пояснения!
Почитаю побольше о подключении нескольких котлов и нарисую поправленную и более детальную схему.

И все же:
kalnin.alexey писал(а):BAXI-Ural писал(а): А судя по вашему последнему посту пиролизник у Вас установлен косячно Поясните, плизз.
В чем же косяк, никак не пойму :eek:
BAXI-Ural писал(а):Классически обратка ГК должна врезаться ДО старого насоса.
Понял. Значит надо переставить старый насос на обратку ТТК.
BAXI-Ural писал(а):"пиролизный котел"
это я так обозвал ТТК :D

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

kalnin.alexey писал(а):В чем же косяк, никак не пойму
Если котел создан нашими кулибиными по секретным разработкам ВПК, с использованием нанотехнологий, на мухосранском заборостроительном заводе, то тогда ему может и пофиг низкая температура обратки. Чудес много на Руси :mrgreen:

Если пиролизный котел из отсталой Европы (Германии там :roll: ), то он требует постоянного подержания высокой температуры теплоносителя с помощью устройств типа "ладомат", а для отдачи нужной температуры в систему отопления, стало быть, нужно устройство подмеса. Чего я у Вас так и не увидел...
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

Не из Европы котел. БУРЖУЙ-К на 10 кВт.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

kalnin.alexey писал(а):БУРЖУЙ-К
Но-но... Пиролизный... А я Чак Норис... :mrgreen:
Кстати, в инструкции написано, что температура обратки должна быть не менее 57С. И как вы это обеспечиваете?
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

Пиролезный или нет, возможно, вам виднее....
Но если вдруг я общаюсь с Непревзойденным Чаком, то .... ....... жизнь уже прожита не зря! :lol:
BAXI-Ural писал(а):Кстати, в инструкции написано, что температура обратки должна быть не менее 57С. И как вы это обеспечиваете?
Перечитал паспорт к Буржую. Я, конечно, не идеально внимательный, и снова перечитал паспорт. Где вы нашли что-то про температуру обратки?? Уж ткните туда носом, буду только благодарен за это! :oops:
Последний раз редактировалось kalnin.alexey 16 авг 2012, 17:34, всего редактировалось 1 раз.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tech_passport_fbrg.doc
красненьким выделил
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучшее решение - стандартное решение....

kalnin.alexey
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение kalnin.alexey »

Ясно. Пасспорт другой. Я взял с сайта производителя "Теплогарант". Там рекомендуют использовать котел с температурой более 60 градусов, за чем мы и следили на термометре котла.
Об обратке ни слова.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

kalnin.alexey писал(а):Об обратке ни слова.
А то чтоб не заморачивались ерундой всякой, а новый котел покупали :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить