Опрессовка теплого пола?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
san4ez
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 21:39
Репутация: 0

Опрессовка теплого пола?

Сообщение san4ez »

Подскажите пожалуйста, для опрессовки ТП перед заливкой стяжки необходимо ли его заполнять водой, или достаточно создать необходимое давление воздухом? Просто дом не жилой, и соответственно зимой будет стоять без отопления.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Заполните воздухом до 4атм и оставьте так, наблюдая за давлением. :roll:

san4ez
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 21:39
Репутация: 0

Сообщение san4ez »

Спасибо :D

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Давление в системе может "гулять" из-за колебаний температуры воздуха.
вот здесь описаны гидравлические испытания (стр.19): http://www.academy-uponor.ru/netcat_fil ... Uponor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
При заливке пола важно надежно зафиксировать трубы, чтобы они не всплывали в бетонировании.

san4ez
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 21:39
Репутация: 0

Re:

Сообщение san4ez »

Abil писал(а):Давление в системе может "гулять" из-за колебаний температуры воздуха.
вот здесь описаны гидравлические испытания (стр.19):
При заливке пола важно надежно зафиксировать трубы, чтобы они не всплывали в бетонировании.
Спасибо и вам. Заливка будет происходить по прошествии нескольких дней наблюдений за системой. Просто больше волновала проблема, что после испытаний и заливки стяжки(если испытывалось с водой) зимой трубы порвет? Или нет? Это просто чтоб перестраховаться
Да и еще, спасибо за отличную ссылку!

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Опрессовка теплого пола?

Сообщение scuba72 »

Продуйте компрессором.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

san4ez
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 21:39
Репутация: 0

Сообщение san4ez »

Тоже думал на счет компрессора. Но одна проблема, у меня его нет и ни у кого из знакомых тоже. Хотя наверное стоит лучше поискать, всетаки проверка водой даст более объективный результат.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

san4ez писал(а):проверка водой даст более объективный результат
Какая проверка, у Вас что, трубы не цельные?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

сшитый полиэтилен врятли порвет. цельные не цельные, а можно чем нибудь ее и того... порезать например случайно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

san4ez
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 21:39
Репутация: 0

Сообщение san4ez »

Code писал(а):Какая проверка, у Вас что, трубы не цельные?
Цельные :lol: Ну а как насчет брака? При транспортировке кинули не так, придавили, укололи и др. конечно крайности но всякое бывает. Ну и вопрос был не об этом, а о последствиях заморозки с водой внутри труб. То-есть каковы последствия?
oleg.dmitrievic писал(а):сшитый полиэтилен врятли порвет.
Тоже так думаю, но блин хочется перестраховаться по полной, поэтому и задал вопрос.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»