Будет ли работать данная схема отопления?
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 17:31
- Репутация: 0
Будет ли работать данная схема отопления?
Неожиданно столкнулся с необходимостью замены системы отопления в загородном доме (если так можно назвать), доставшемся в наследство. Как и многие об отоплении имею весьма поверхностные понятия. Почитал различные материалы в Интернет.
Дом одноэтажный с холодным подпольем и холодным чердаком. В настоящее время отопление печное водяное с естественной циркуляцией. Собственно сам принцип решил не менять - ибо в доме постоянно проживают, а уже осень и довольно прохладно, чтобы менять схему кардинальным образом.
От информации и полученных многочисленных советов уже каша в голове. Пока что решил остановиться на том что конструкция печи не меняется и также остается двухтрубная система с естественной циркуляцией. Меняется только прокладка труб. Материал труб - армированный полипропилен для отопления d=50мм (основная) и d=32мм (обратка). Чугунные радиаторы. От принудительной циркуляции в чистом виде решил отказаться по причине возможных перебоев с электричеством. Работаю вахтовым методом - в случае отключения электричества (или поломки насоса) в мое отсутствие - последствия могут быть печальными. Однако если моя схема в принципе будет работать естественным образом - то наличие насоса желательно.
Сомнения в работоспособности данной схемы возникают по нескольким причинам:
1. Центры нагрева котла и радиаторов находятся на одном уровне. В настоящее время нет возможности сделать печь ниже.
2. "Обратка" находится ниже котла.
3. Для обеспечения верхней разводки расширительный котел конструктивно удается разместить только на холодном чердаке. В помещении нет возможности.
4. Конструктивно уклон труб получается создать минимальный - 1:100. Больше не получается.
Схема отопления прикреплена к сообщению (набросал в visio).
Дом одноэтажный с холодным подпольем и холодным чердаком. В настоящее время отопление печное водяное с естественной циркуляцией. Собственно сам принцип решил не менять - ибо в доме постоянно проживают, а уже осень и довольно прохладно, чтобы менять схему кардинальным образом.
От информации и полученных многочисленных советов уже каша в голове. Пока что решил остановиться на том что конструкция печи не меняется и также остается двухтрубная система с естественной циркуляцией. Меняется только прокладка труб. Материал труб - армированный полипропилен для отопления d=50мм (основная) и d=32мм (обратка). Чугунные радиаторы. От принудительной циркуляции в чистом виде решил отказаться по причине возможных перебоев с электричеством. Работаю вахтовым методом - в случае отключения электричества (или поломки насоса) в мое отсутствие - последствия могут быть печальными. Однако если моя схема в принципе будет работать естественным образом - то наличие насоса желательно.
Сомнения в работоспособности данной схемы возникают по нескольким причинам:
1. Центры нагрева котла и радиаторов находятся на одном уровне. В настоящее время нет возможности сделать печь ниже.
2. "Обратка" находится ниже котла.
3. Для обеспечения верхней разводки расширительный котел конструктивно удается разместить только на холодном чердаке. В помещении нет возможности.
4. Конструктивно уклон труб получается создать минимальный - 1:100. Больше не получается.
Схема отопления прикреплена к сообщению (набросал в visio).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 17:31
- Репутация: 0
Re:
А что вы имеете в виду? Каких подводных камней ожидать?Другой человек писал(а):Будет, но непредсказуемо.
По идее мне главное, чтобы в принципе была возможность естественной циркуляции в случае, если я поставлю насос, а он вдруг сломается или вдруг электричество отключат, чтобы не пришлось в спешке выгребать дрова и уголь из печки.
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
Да всё проще делается,и монет поменьше потратишь.От печки делаешь подъём на расширительный бак,немного не доходя до него делаешь врезку и опускаешь её к полу,тянешь по периметру дома соблюдая уклон и заводишь обратно в печь.Это будет магистраль,на неё цепляешь батареи.Батареи цепляешь по ходу движения воды,вход наверх а выход снизу радиатора.А раз тебя не бывает часто дома,то можно автоматизировать наполнение расширительного бака водой.Берешь шаровый кран от смывного бачка с боковой подводкой и врезаешь его в расширительный бак ниже верхней кромки на 8-10 см и запитываешь его водой из трубопровода.Перелив врезаешь ниже кромки на 5см.И выводишь в канализацию.У меня подобная схема работает уже 6лет.Называется Ленинградка.Можешь за неё пошарить в сети.Удачи
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
Re: Будет ли работать данная схема отопления?
И мне подскажите,2этажа 160кв стены из силикатных панелей+ кирпич. Имеется котел АОГВ 35 двух контурный стоит в котельной рядом с домом, СО с ЕЦ подъем 6м до расширительного бачка сварена лененградка из d50 железяка сгон под батареи пока нет, в -30 температура
в доме 17 - 18 с , первый этаж залит ТП не подключен. Вопрос как правильно переделать и заменить котел, не отключая пока лененградку подключив при етом ТП + контур отопления в гараж примыкает к дому.
в доме 17 - 18 с , первый этаж залит ТП не подключен. Вопрос как правильно переделать и заменить котел, не отключая пока лененградку подключив при етом ТП + контур отопления в гараж примыкает к дому.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 17:31
- Репутация: 0
Re:
Спасибо.mamont7176 писал(а):Да всё проще делается,и монет поменьше потратишь.От печки делаешь подъём на расширительный бак,немного не доходя до него делаешь врезку и опускаешь её к полу,тянешь по периметру дома соблюдая уклон и заводишь обратно в печь.Это будет магистраль,на неё цепляешь батареи.Батареи цепляешь по ходу движения воды,вход наверх а выход снизу радиатора.А раз тебя не бывает часто дома,то можно автоматизировать наполнение расширительного бака водой.Берешь шаровый кран от смывного бачка с боковой подводкой и врезаешь его в расширительный бак ниже верхней кромки на 8-10 см и запитываешь его водой из трубопровода.Перелив врезаешь ниже кромки на 5см.И выводишь в канализацию.У меня подобная схема работает уже 6лет.Называется Ленинградка.Можешь за неё пошарить в сети.Удачи
Про ленинградку слышал. Многие советуют. Просто сомневаюсь, будет ли работать естественная циркуляция работать при такой схеме.
Какая у вас площадь, какого диаметра у вас трубы и какого объема расширительный бак?
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
Площадь 64 квадрата,труба 40 железо,8 батарей,естественная циркуляция.Расширитель 20л,правда приходится доливать раз в месяц,поэтому буду ставить автоматику на подпитку расширителя.Радиаторы 4шт чугун по 6 секций,4шт шеколадки.В новом доме буду ложить ППшку по подвалу,что бы в доме были только радиаторы
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 17:31
- Репутация: 0
-
- Профи
- Сообщения: 699
- Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
- Репутация: 23
- Откуда: Касимов. Рязанская обл.
А с какой целью меняете? Внешний вид, или сгнили трубы?DarthVader писал(а):замены системы отопления
Схема Ваша правильная.Нужен уклон минимальный.Но при замене труб на ПП ,и при *ленинградке* станет холоднее.ПП не отдает тепло как сталь.Чердак,подпол холодные.Будут горячие батареи,ну и тепло в доме,но углы и пол будут ледяные.Поверте уже проверено.
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
Re:
У меня котел.Для естественной циркуляции допускается ввод обратки в котел (печь) на полметра ниже уровня котла-печи.Нужен хороший подъем и уклонDarthVader писал(а):А у вас котел или печь? И как котел (печь) расположена относительно центра батарей? Ниже, выше или на одном уровне?
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
Re:
Насчёт ПП врать не буду,не знаю.На данный момент у меня Ленинградка из железа.Зимой в -38 в трусах ходил по дому.И пол и углы нормальныекасимов писал(а):А с какой целью меняете? Внешний вид, или сгнили трубы?DarthVader писал(а):замены системы отопления
Схема Ваша правильная.Нужен уклон минимальный.Но при замене труб на ПП ,и при *ленинградке* станет холоднее.ПП не отдает тепло как сталь.Чердак,подпол холодные.Будут горячие батареи,ну и тепло в доме,но углы и пол будут ледяные.Поверте уже проверено.