ситуация такова:
1. запускаем котел без стабилизатора: все отлично работает.
2. запускаем котел с стабилизатором teplocom st 400: котел работает,но при розжиге на гвс перезапускается, то есть дисплей тухнет, котел заново включается, и начинает готовить udc/ по отоплению все в порядке. проблема возникает в режиме лето и зима,при отборе горячей воды.
зак поехал менятьстабилизатор, ведь без него все работает. по логике,вроде бы не хватает номинальной мощности стабилизатора,но я сомневаюсь. развейте мои сомнения или подтвердите их.
зы: main four f
с белойпанелью
проблема с розжигом
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Re:
если бы проблема была с фазозависимостью ,то e01, я думаю.BAXI-Ural писал(а):Даже исправный стабилизатор нужно включать в сеть правильно, - у него тоже "ноль" и "фаза" (кроме GF-серий).
проблема решена , заменой стабилизатора на st600