Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Димс писал(а):У некоторых котлов, подпиточный кран- слабое звено. Почти не используется, а при необходимости- не работает. Рекомендую подпитку сделать отдельную.
Не совсем понял, про что, можно подробнее, пожалуйста.
nacTyx писал(а):не совсем понял, в котле куда его??
Да в котле никуда не подключаете, он там постоянно закрытый остается.
А штатная подпитка происходит сразу в систему.
Хорошо тем, что не нужно с гибким шлангом возиться - все всегда наготове.
Да, почти. Только лучше подключиться ниже крана в линии подачи - тогда водопроводом и опрессуете, если давления хватит. Иначе откроется предохранительный клапан в котле.
Димс писал(а):между котлом и грязевиком по отоплению- не хватает крана! Иначе при обслуживании грязевика, расширительный бак котла о себе напомнит!!! )
я не ставлю, ибо при обслуживании грязевика проверяю и РБ, а для этого его все равно надо сливать...........
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
и всетаки я посоветовал бы не с ХВС а с ГВС брать подпитку, через фильтр, пусть даже и косой. накипи поменьше будет. хотя это конечно больше для чугуна....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic писал(а):и всетаки я посоветовал бы
сделать анализ воды и в случае повышенной жесткости поставить станцию по ее умягчению - и котел и сантехника будет целее и прослужит значительно дольше
о воду питать лучше от ХВС