Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 04:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Течь котла Навьен АСЕ 16К
Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
под котел смотрели? попробуйте перекрыть все и понаблюдать за давлением, особо стоит последить за сбросником, не вылетает ли оттуда при запуске котла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 04:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Под котлом однажды закапало. Я открыл крышку и за насосом нащупал влагу. Это на входном соединении фильтра (у основания) сочилась вода. Подмотал фильтр. Это помогло. Через несколько дней во время подпитки ПОБЕЖАЛА вода примерно в том же месте. Оказывается на насосе есть пластмассовый сбросник. Я его уплотнил резиновым колпачком. Эта течь перестала, а давление все равно падает.oleg.dmitrievic писал(а):под котел смотрели? попробуйте перекрыть все и понаблюдать за давлением, особо стоит последить за сбросником, не вылетает ли оттуда при запуске котла.

-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 04:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Вызывал по рекомендации местных газовиков из соседнего города специалиста. Он осмотрел, посмотрел давление в РБ. Через свой автомобильный компрессор подкачал. Установил необходимое давление. Почистил насос, а давление ВСЕ РАВНО ПАДАЕТ.ivanich писал(а):Все дело в РБ (расширителый бак) находится за котлом,проверте в нем давление( должно быть 0,8а)ну и вперед.

-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 04:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
".....Что Вы там чистили, как и зачем? [/quote]"
Насос чистил специалист. Он открутил в торце насоса бронзовую заглушку и сказал, что там была небольшая пробка. А давление падает и на ХОЛОДНУЮ. Летом для проверки подпитал, а к концу недели давление упало, примерно, на 1.0 Краны течи не дают, они все на виду и без подтеков.
Насос чистил специалист. Он открутил в торце насоса бронзовую заглушку и сказал, что там была небольшая пробка. А давление падает и на ХОЛОДНУЮ. Летом для проверки подпитал, а к концу недели давление упало, примерно, на 1.0 Краны течи не дают, они все на виду и без подтеков.
Я не про наружную течь кранов, я про то, что они не перекрывают полностью.САФАРГАЛИ писал(а):Краны течи не дают, они все на виду и без подтеков.
Например, у Вас дыра в трубе теплого пола. Ну бывает, мало ли что.
Закрывая кран, Вы думаете, что отключили теплый пол, а на самом деле нет, и протечка как происходила в стяжку, так и происходит. Вы ищете в котле, а она в другом месте. Особенно с подпиткой интересно получается.
Так что желательно иметь второй манометр, чтобы убедиться, что в отключенных контурах давление не падает.
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 04:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
[ Особенно с подпиткой интересно получается.
Так что желательно иметь второй манометр, чтобы убедиться, что в отключенных контурах давление не падает.[/quote]
Я тоже задумывался о протечке в какой-либо секции теплых полов. Но...... у меня "гребенка" вмонтирована в стеновую нишу под котлом специально для полной видимости, т.е. каждая секция блокируется на ВХОДЕ и ВЫХОДЕ двумя шаровыми кранами. Выключенная секция полностью обезвозживается. А давление обнижается за 3 дня на одинаковое значение bar, лишь только при максимуме включенных опций : max температуре нагрева и температур в комнатах, при 12 часовом цикле - давление снижается за УЖЕ 4 дня на 1.5 bar. Тогда и окна откинуты в 40 гр. мороз и полы раскалены и расход газа ОГО-ГО. Вот такие неприятности. А 2й манометр как будет работать, если секция полностью отключена? Или вмонтировать его на выходе?
Так что желательно иметь второй манометр, чтобы убедиться, что в отключенных контурах давление не падает.[/quote]
Я тоже задумывался о протечке в какой-либо секции теплых полов. Но...... у меня "гребенка" вмонтирована в стеновую нишу под котлом специально для полной видимости, т.е. каждая секция блокируется на ВХОДЕ и ВЫХОДЕ двумя шаровыми кранами. Выключенная секция полностью обезвозживается. А давление обнижается за 3 дня на одинаковое значение bar, лишь только при максимуме включенных опций : max температуре нагрева и температур в комнатах, при 12 часовом цикле - давление снижается за УЖЕ 4 дня на 1.5 bar. Тогда и окна откинуты в 40 гр. мороз и полы раскалены и расход газа ОГО-ГО. Вот такие неприятности. А 2й манометр как будет работать, если секция полностью отключена? Или вмонтировать его на выходе?
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 мар 2011, 12:14
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 04:59
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Тема корректная. Т.к. в одном сообщении нельзя описать все неполадки связанные с котлом (или же периодически необходимо возвращаться к "выдержкам" из сообщения). Так вот: 1) По истечении 3х месяцев после пуска котла начало подкапывать в месте соединения фильтра. До 1го литра в сутки. Оказывается: 2) К этим каплям добавлялась капель из сбросника насоса ( маленький пластмассовый колпачек без всяких резиновых уплотнителей-прокладок на штуцере наверху в задней части насоса). Устранил эти течи, а давление все одно ПАДАЕТ. Где еще может быть утечка скрыта? В котле? В системе контура отопления? Ревизия расширительного бачка была сделана.Бабай Бабаевич писал(а):Не совсем понятно, откуда такая уверенность. Вполне возможны совсем небольшие утечки, в объёме одного стакана воды, а следовательно, дело может быть совсем не в котле. Не совсем корректно называется тема на форуме, прямо скажем!Выключенная секция полностью обезвозживается
Вопрос первый. Что залито в систему отопления в качестве теплоносителя, вода или антифриз. Вопрос второй при заполнении системы, вы поднимали в ней давление чисто и конкретно только теплоносителем (водой или антифризом) или всё-таки делали по уму и в воздушную часть экспансомата (расширительного бака) накачали таки да воздух. И вообще непонятно вы хотели решить проблему или в вас умер графоман. Позвоните по тел. единой технической поддержки NAVIEN 8-800-555-00-68. Вы там за пять минут разговора больше выяснили бы, чем за неделю фарисейства на этом форуме. Конечно должен сознаться, что общении например с разрывателем теплообменников от соли вам не поможет, а действительно разорвёт, но не теплообменник, а мозг. Поэтому скажите что бы Вас соединили именно с тех. отделом.