с этого места подробнее плиззззshuninm писал(а):Если бы фильтр был забит, насосу от этого только легче бы стало. Измеряйте потребляемый ток и закрывайте, открывайте проток. При закрытом протоке работы не совершается и минимальное потребление электричества. Т.е. и мощность рассеяния уменьшится. Она и так там, ну, 3-10Вт у 60Втного насоса. не может насос заметно греться выше температуры теплоносителя. Там скорее всего его запузырили меж двух фаз, раз оба насоса ведут себя одинаково криминально.
греется насос в системе отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re:
-
shuninm
- Любитель

- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Это трудновато объяснить, если нет познаний в электротехнике. Есть стандартное электропитание, когда приходит в дом либо три фазы, либо одна. И еще четвертый (или второй) провод- ноль.миледи писал(а):с этого места подробнее плизззз..... просто мысль, что проблема в электрике тоже была, вызывала и электрика, он криминала не нашел...может не там искал
![]()
Если подключить между любой фазой и нулем, то напряжение как раз и будет 220В, как в розетке любой пяти- девяти этажке. Но, если неграмотно включить между двумя фазами, то напряжение возрастает до недозволенных пределов для бытовой техники 380В. Разные устройства реагируют всяко. Одни могут сразу кончаться с вонючим дымом и пламенем, другие могут и работать, но греться, сов временем выходить из строя и т.п. В общем, нужно правильно подключать. Возможно, что у вас так и произошло. Поскольку с циркуляционными насосами доселе такого не происходило. Было разное, но чтоб грелись, такое никак невозможно. Если только продали оба с коротким замыканием витков внутри. Практически "Земля налетела на небесную ось".
у меня частный дом, проводку меняла по дому 2 года назад, идут 2 провода фаза и ноль, до сих пор ни один прибор не сгорел, дом стоит первым после трансформатора, напряжение в розетках замеряли, показания вольтметра 228, если мне не изменяет память из курса универа по госту допустима вилка 220-240.....и еще одно дополнение насос установлен не строго вертикально, а под наклоном, это может быть причиной? а может быть что насос слишком малой мощности? котельная находится в отдельном здании и батарея отопления проходит через улицу в дом...
-
shuninm
- Любитель

- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
- Репутация: 9
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Ничего с насосом происходить не может. Если установлен не горизонтально оси только. В этом случае просто уплотнение сработается. И то не быстро. Вы измерьте напряжение приходящее на насос. Кто знает, чего начудили электрики.
Чтоб определиться конкретно, если питание насоса в норме = 220В, нужно измерить ток потребления насоса. Он считается оч. просто. Мощность написанная на борту, деленная на 220В, получим ток, который потребляет насос.
Чтоб определиться конкретно, если питание насоса в норме = 220В, нужно измерить ток потребления насоса. Он считается оч. просто. Мощность написанная на борту, деленная на 220В, получим ток, который потребляет насос.
Re:
наклон небольшой менее 30 градусов относительно вертикали влевоtiptop писал(а):Вверх "торчит" ?миледи писал(а):насос установлен не строго вертикально, а под наклоном
Сфотографировали бы...
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
То есть в нём остаётся/собирается воздух...
Ещё бы он не сгорал!
Ось насоса должна быть горизонтальна.
Ещё бы он не сгорал!
Ось насоса должна быть горизонтальна.
Последний раз редактировалось tiptop 06 окт 2012, 22:32, всего редактировалось 2 раза.