Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ROMEO14 писал(а):в полу будет в среднем от 90 (начало), до 50 (обратка). Для ванной вполне нормально.
ну и колхоз, если на поверхности теплого пола свыше 50гр.С то по нему босиком невозможно будет ходить. не верите? откройте кран с горячей водой и поднесите под нее руку - сколько вытерпите? пару секунд не более - а из крана вода идет температурой порядка 50-55грС. так что не советуйте людям ерунду.
Вы хоть понимаете разницу между непосредственным контактом и ощущением от труб т.п. ? От труб до ног имеется еще толстая плита стяжки. Но вы, по всей видимости, не знаете об этом.
Пошто такие слова пишите? Над трубой должно быть 10-15 мм. И сколько градусов на такой толщине будет потеряно?
Или считаете, что бетон или раствор лучшая теплоизоляция? На стяжке (если она не полметра толщиной) потеря температуры будет максимум 5 градусов.
Скачайте здесь программку: http://www.valtec.ru/document/calculate/index.shtml" onclick="window.open(this.href);return false; Программа сделана хорошо.
В ней посчитайте систему напольного отопления.
да хоть бы и 10 градусов пусть будет потеря, но вы сами сказали что подать можно напрямую с отопления, пусть там хоть 70 будет....
так что не надо обсуждать познания других, темболее более уважаемых на форуме людей. Пусть и не без своих тараканов
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic писал(а):да хоть бы и 10 градусов пусть будет потеря, но вы сами сказали что подать можно напрямую с отопления, пусть там хоть 70 будет....
так что не надо обсуждать познания других, темболее более уважаемых на форуме людей. Пусть и не без своих тараканов
Хорошо.
SerDiman ожидает увидеть здесь правильное решение. Повторю, что лучше по таким темам привлекать спецов на месте. Вся экономия на таких расходах является липовой. Больше потеряет на материалах, переделках и т.п.
Abil писал(а):Пошто такие слова пишите? Над трубой должно быть 10-15 мм
Над трубой должно быть от 30 до 120мм стяжки. Учите матчасть. Возможно вы перепутали с эл. т.п.
oleg.dmitrievic писал(а):так что не надо обсуждать познания других, темболее более уважаемых на форуме людей. Пусть и не без своих тараканов
Не надо обсуждать? Странно, а я думал, что форум - это как раз место для обсуждений. Особенно это важно в тех случаях, когда "особо уважаемые" люди начинают нести откровенный бред. Кто-ведь должен приводить их в чувство.
SerDiman писал(а): Дом площадью 70 кв.м., котел BAXI ECO Four,
Для прогрева такой площади котел максимум на 60С должен работать/в любой мороз/.Какие 90? Так что незачем ему ни насос ,ни ограничитель температуры на ТП.
касимов писал(а):
Для прогрева такой площади котел максимум на 60С должен работать
Температура на выходе должна соответствовать подбору радиаторов. Если они рассчитаны на необходимую теплоотдачу при
80 градусах, столько и должно быть.
А зависимость температуры подачи от площади, это, извините, полный бред.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
вово, что то я аж удивляюсь некоторым ответам в этой теме.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
ivanich писал(а):Почему-же в утиль,себе можеш и из пластилина что-то слепить и следить за этим ежедневно и ежечасно.1 раз делал полипропилен в 2002 году и это был американский полипропилен,с тех пор ничего близкого по качеству не видел.Моё твёрдое убеждение котельная это железо, медь, или нержавейка,подключение приборов может быть сшитый полиэтилен ,или металопластик на пресс фитингах и ВСЁ.Это моё твёрдое убеждение и я его заблуждением не считаю.
Согласен с Вами на 100% но иногда просто нету людей по месту что бы сделать такой вариант, потому лепят из того чем умеют!
Твердотопливное оборудование - энергосберигающие технологии :
http://opop-servis.com.ua/
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
VikT писал(а):Температура на выходе должна соответствовать подбору радиаторов. Если они рассчитаны на необходимую теплоотдачу при 80 градусах, столько и должно быть.А зависимость температуры подачи от площади, это, извините, полный бред.
Совершенно верно подмечено, площадь, то биш помещение и не нужно совсем при расчетах.Что греть будем.