Это не балансировка, а как бы "наоборот"...ersh323 писал(а):при постройке как-то балансировали (трубы постепенно сужаются к концу крыльев)
Кольцевая схема
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: кольцевая схема
касимов писал(а):Диаметры что то прыгают.Чесно.нишиша не понятно.
Вроде я запятые правильно поставил
Если по полкам - то
1е здание:
1 этаж, длинное, потолки ~3.20м, 2 крыла отопления идут вдоль здания, вся система - металл, радиаторы - чугун.
ввод с угла - трубы 2" подача, 2" обратка.
Подача - по чердаку. Каждое крыло начинается от ввода 2"трубой, к концу сужается до 1". На радиаторы - 1/2"
Обратка - по полу. Каждое крыло начинается от ввода 2"трубой, к концу сужается до 1". На радиаторы - 1/2"
От 1го здания до 2-го - 6-10м. Подача и обратка - пп ф32 - отведены от конца одного крыла 1го здания.
Времянка была подача 1", обратка 3/4". Отведены от ввода в 1е здание.
2е здание:
2 этажа, суммарной площадью примерно половина от 1го здания. Потолки 2.50. Вся система - ПП, радиаторы - сталь.
ввод с угла - трубы ф32 подача, ф32 обратка.
Подача и обратка - по полу, противотоком. 2 этажа соединены параллельно, на каждом этаже - 2 крыла, все на пп ф32. На радиаторы - ф20 через вентиля(любой радиатор полностью отключается).
Последний раз редактировалось ersh323 22 окт 2012, 06:38, всего редактировалось 2 раза.
Re: кольцевая схема
Планы зданий
1е здание 2е здание 1й этаж 2е здание 2й этаж Напомню, что в 1м здании подача идет по чердаку, т.е. чуть выше подачи 2го этажа 2го здания.
1е здание 2е здание 1й этаж 2е здание 2й этаж Напомню, что в 1м здании подача идет по чердаку, т.е. чуть выше подачи 2го этажа 2го здания.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ersh323 22 окт 2012, 11:14, всего редактировалось 2 раза.
Насос это хорошо. Но на времянке он тоже стоял, а особого толку не было.касимов писал(а):Насос однозначно.ПП разводка,врезать без проблем.
Мне на данный момент видится так:
Трубы между зданиями - Ф50
В первом здании крылья замкнуть, на замыкании тройник 2хФ32->Ф50. На общую подающую трубу во второе здание - труба ф50, на ней насос.
На втором здании - опять разомкнуть ф50 на 2 ф32 - на этажи.
А если все-таки с концов крыльев с насосом? Просто надо сделать как можно быстрее и желательно не отключать хотя бы 1е здание надолго. Чтоб поставить коллектор - придется полсиситемы менять. Железо...
Когда была времянка (подача 1, обратка 3/4) с насосом - то ее хватало, но только на 2й этаж 2го здания.
Когда была времянка (подача 1, обратка 3/4) с насосом - то ее хватало, но только на 2й этаж 2го здания.
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Может быть, так:ersh323 писал(а):Мне на данный момент видится так:
Трубы между зданиями - Ф50
В первом здании крылья замкнуть, на замыкании тройник 2хФ32->Ф50.
в первом здании замкнуть обратки крыльев,
соединить их с подачей второго здания,
обратку второго здания протянуть до ввода обратки в первом здании,
где-нибудь в линии обратки второго здания поставить насос.
Конечно же врезать на вводе и подачу, и обратку - предпочтительнее...

- Teplonix
- Претендент

- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 окт 2012, 08:20
- Репутация: 0
- Откуда: Якутск-Москва
- Контактная информация:
Раньше видимо эта система работала т.к. на подаче было 115С и 6 очей? И такое кольцо действительно выполняло роль гидрострелки. В данной ситуации надо убрать лишнюю "спичку", и вывести оба крыла на бОООльшой коллектор. А от коллектора подобрать циркуляционные насосы(например 32/80 х 2 шт.). Уложитесь в бюджет рублей 30-35 с работой. А все остальные попытки врезать насосы в систему результата не принесут, они элементарно будут друг друга давить, и даже если сейчас вы получите какой-то эффект, то с приходом реальных холодов потока будет не хватать, хоть забалансируйся 
Любая сомнительная гипотеза полезна, так как она может натолкнуть на истину!www.teplonix.net
Re: кольцевая схема
Итак.
Я так понял, что мне следует на вводе ставить коллектора на подачу и обратку. От коллекторов - по 3 трубы: 2 на крылья 1го здания и 1 на 2е здание. Трубы, я так понимаю, 2" или 1 1/2" (63 или 50 ПП). Тогда, думается мне, надо переделать всю подачу на 1е здание и поставить регулировочные шайбы в американки на соединении старого железа и нового пп.
Коллектора такого размера придется варить из толстой трубы - какого размера хватит?
Я так понял, что мне следует на вводе ставить коллектора на подачу и обратку. От коллекторов - по 3 трубы: 2 на крылья 1го здания и 1 на 2е здание. Трубы, я так понимаю, 2" или 1 1/2" (63 или 50 ПП). Тогда, думается мне, надо переделать всю подачу на 1е здание и поставить регулировочные шайбы в американки на соединении старого железа и нового пп.
Коллектора такого размера придется варить из толстой трубы - какого размера хватит?
-
ivanich
- Гуру

- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Итак Вы ничего не поняли.Надо:изготовить 2 коллектора из трубы D133-159 из 108 пожалуй маловат.Из него врезки на 1 и 2здание,при этом ,в 1здании Вам ничего переделывать в системе отопления не надо.Никаких регулировочных шайб тоже.По 1 балансировочному на обратки 1 и 2 здания и ВСЁ. НИКАКОЙ 3-ей ТРУБЫ ДЛЯ 1 ЗДАНИЯ .СО в 1 здании оставьте без изменений
не закольцовывайте её.
не закольцовывайте её.
Я подумал всерьез заняться переделкой, поэтому хочу задать вопросы. Главный вопрос - целесообразность переделки.
Сейчас замкнул подачу 1го здания и увел на 2е (д32), обратку со 2го здания кинул на ввод в 1е, на нее насос.
В планах - перевести систему на попутное направление подачи/обратки в 1м здании (концы крыльев значительно холоднее начал). Коллектор обратки - на вводе, коллектор подачи - по диагонали на конце 1го здания (ближе ко 2му), от них - отдельные магистрали на крылья 1го здания и на 2е. На каждую батарею/пару батарей в 1м здании- регулировочный вентиль типа http://www.egoplast.ru/s2597.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Переделку планирую уже летом, эту зиму как-нибудь переживем, да и денег лишних нет даже на врезку коллекторов.
Сейчас замкнул подачу 1го здания и увел на 2е (д32), обратку со 2го здания кинул на ввод в 1е, на нее насос.
В планах - перевести систему на попутное направление подачи/обратки в 1м здании (концы крыльев значительно холоднее начал). Коллектор обратки - на вводе, коллектор подачи - по диагонали на конце 1го здания (ближе ко 2му), от них - отдельные магистрали на крылья 1го здания и на 2е. На каждую батарею/пару батарей в 1м здании- регулировочный вентиль типа http://www.egoplast.ru/s2597.htm" onclick="window.open(this.href);return false;.
Переделку планирую уже летом, эту зиму как-нибудь переживем, да и денег лишних нет даже на врезку коллекторов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
ivanich
- Гуру

- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Вам по русски написали: в
Куда уж ясней,а если имеете желание городить заведомо нерабочую схему,вперёд к новым переделкам.ivanich писал(а):Надо:изготовить 2 коллектора из трубы D133-159 из 108 пожалуй маловат.Из него врезки на 1 и 2здание,при этом ,в 1здании Вам ничего переделывать в системе отопления не надо.Никаких регулировочных шайб тоже.По 1 балансировочному на обратки 1 и 2 здания и ВСЁ. НИКАКОЙ 3-ей ТРУБЫ ДЛЯ 1 ЗДАНИЯ .СО в 1 здании оставьте без изменений
не закольцовывайте её.
Приятно, когда тебя понимают. В первом здании 2 крыла отопления. Соответственно на вводе стоит "тройник" - входная труба с котельной раздваивается на две (на каждое крыло 1го здания). Коллектор подачи - ставить на место этого "тройника", то есть из него будет выходить 3! трубы - две на два крыла первого здания и одна на 2е здание. Что насчет попутки?
ЗЫ Сейчас все хорошо (с насосом). Если включить на 2 (из 3 возможных) - что в 1м здании, что во 2м - парилка, только надо нормально отрегулировать кранами подачи с крыльев (последняя батарея одного крыла 1го здания остывает при включении насоса на 3. на 2 - ничего не остывает). Притом, что котельная греет(4,7/4 по манометру против 5,7/4,2 несколько дней назад) слабо в связи с потеплением.
ЗЫ Сейчас все хорошо (с насосом). Если включить на 2 (из 3 возможных) - что в 1м здании, что во 2м - парилка, только надо нормально отрегулировать кранами подачи с крыльев (последняя батарея одного крыла 1го здания остывает при включении насоса на 3. на 2 - ничего не остывает). Притом, что котельная греет(4,7/4 по манометру против 5,7/4,2 несколько дней назад) слабо в связи с потеплением.
-
ivanich
- Гуру

- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Смею Вас заверить ,что радость Ваша преждевременна!Параметры по давлению вижу,а температуры нет.Я так понимаю это ЦО и температура там 80-85С будет и вашей радости и ПП придёт кирдык(пиз..ец по другому).Совет:сделайте подмес в СО 2 здания.ersh323 писал(а):ЗЫ Сейчас все хорошо (с насосом). Если включить на 2 (из 3 возможных) - что в 1м здании, что во 2м - парилка