Схема отопления двух радиаторов

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
sergantik
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 11:02
Репутация: 0

Сообщение sergantik »

Как их искать то?Все подряд резать?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Может и не надо резать.Постарайтесь разобрать,надеюсь это возможно.Тотальный осмотр всех стыков.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sergantik писал(а):сделал как посоветовали, теперь на обеих батареях верх горячий а середина и низ холодные
Вы спрашивали, как правильно соединить два радиатора, и Вам сказали, как это правильно сделать, не задавая больше никаких вопросов, но сразу отметив, что
Code писал(а):проблемы с циркуляцией будут
Дай Бог, чтобы была ошибка монтажа, она наиболее вероятна в обратке.

sergantik
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 11:02
Репутация: 0

Сообщение sergantik »

Фото, как получилось
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

походу первый раз паял, надо смотреть на заужения, в принципе иваныч правильно сказал про раздельный подвод от стояка к радиаторам, но это не намного должно ситуацию улучшить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

sergantik
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 11:02
Репутация: 0

Сообщение sergantik »

Не первый раз паял

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а чего муфт столько?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

sergantik
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 11:02
Репутация: 0

Сообщение sergantik »

Это со старой разводки, не хотел тратиться на новые разъемки и краны, а вот теперь судя по всему придется.Хочу заново перепаять чтобы меньше заужений было

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Нет коментариев.Ребята смотрите как не надо делать.

sergantik
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 11:02
Репутация: 0

Сообщение sergantik »

http://www.7image.ru/pics/1012/316767578.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вы думаете так всем лучше станет?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Можно и так,но я там предлагал более лутший вариант,О.Д. ты понял чиркни схемку человеку.Я чиркнуть могу,а вот вставить нет.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да че чертить то. от стояка труба к верху первого радиатора, рядом с ним тройник и она идет ко второму радиатору, тоже к его верху. потом с низу первого радиатора идет труба к низу второго и оттуда через тройник уводится к стояку. начертить то я могу но сам с планшета, пока перекур :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg.dmitrievic писал(а):рядом с ним тройник и она идет ко второму
Да фигня, у него нет циркуляции вообще, даже при перекрытом байпасе - ну посмотрите сообщения автора.

Я специально проверял два длинных панельника (а это хуже, чем алю), последовательно включенные по верху и низу - было все хорошо.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

но хоть чем то лучше должно стать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Code-посмотри сообщение №90.теперь он так хочет сделать,то есть переделать всю чуш,что у него имеется.Да из его сообщений ясно что стояк работает нормально.Теперь надо всё тщательно и без спешки спаять.Ну а лучше станет без сомнений,но я бы сделал по другому и из других матерьялов.
Последний раз редактировалось ivanich 01 ноя 2012, 15:50, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
kupal_61
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:26
Репутация: 0

Сообщение kupal_61 »

Здравствуйте, уважаемые.
Я, конечно, не такой великий специалист как вы все, но, тем не менее, в качестве причины проблемы могу предположитьь отрицательный уклон обратки от крайней левой батареи. Кто-то из вас правильно заметил, что вода в гору не течёт.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

kupal_61 писал(а):вода в гору не течёт.
При ЕЦ,а здесь квартира,ЦО.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

[quote="ivanich"]Правая батарея может быть выше левой это раз/quote]
контр уклон это называется и нежелателен он, и в ЕЦ,и в ЦО .В данной схеме по этой причине может быть неравномерный нагрев только левого радиатора.

sergantik
Претендент
Претендент
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 11:02
Репутация: 0

Сообщение sergantik »

Спасибо за помощь.Переделал,Батареи горячие, проблема была в некачественной пайке.В одном месте возле крана было почти полностью заплавлена труба... я вообще поражаюсь как они хоть чуть теплые были.