ну так а зачем тогда в этот раздел пихаете когда еще черновой вариант только?
не настолько мелкие.
на вскидку... обвязка котла полипропиленом когда от котла до гидрострелки надо ставить металл (медь, нержу, сталь и т.д.) майбесовские модули предназначены для вертикальной установки. работать будет, но плохо, потому что из майбесовской гребенки воздух в таком положении полностью не выйдет. группа безопасности не на котле а на трубе подачи. и что то мне подсказывает что между нее и котлом есть кран, между бойлером и воздухоотводчиком какаято не ясная фигня, поидее должен стоять аварийник. на вертикальном участке теплотрассы теплоизоляция уложена не на клей и без скоб, в результате есть места откуда она сползла, к томуже не видать компенсационных петель.
намекну что прежде чем это написать я картинки не листал ваши повторно, только то что запомнилось.
не настолько мелкие.
на вскидку... обвязка котла полипропиленом когда от котла до гидрострелки надо ставить металл (медь, нержу, сталь и т.д.) майбесовские модули предназначены для вертикальной установки. работать будет, но плохо, потому что из майбесовской гребенки воздух в таком положении полностью не выйдет. группа безопасности не на котле а на трубе подачи. и что то мне подсказывает что между нее и котлом есть кран, между бойлером и воздухоотводчиком какаято не ясная фигня, поидее должен стоять аварийник. на вертикальном участке теплотрассы теплоизоляция уложена не на клей и без скоб, в результате есть места откуда она сползла, к томуже не видать компенсационных петель.
намекну что прежде чем это написать я картинки не листал ваши повторно, только то что запомнилось.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- ukabumaga
- Претендент
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 17:55
- Репутация: 1
- Откуда: р КАЗАХСТАН г Алматы
на бойлере снизу стоит аварийная группа на buderuse сверху стоит аварийная группа на фото не видно а на saturne стоит аварийный сбросник согласен что от котла до гидрострелки должно быть железо ну а модули немцы разрешили поставить так но там добавились сбросники воздуха
У хорошего мастера не должно быть объявлений люди сами его находят
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
у вас обычная гребенка и ее так немцы ставить не разрешают. есть насколько я помню у них гребенки снизу со шламоотводчиком сверху с возушником. вот их можно ставвть вертикально. так что у вас нельзя.
вобщем я не хочу обсуждать косяки в этой теме, хотя вообще я очень общителен на эту тему. но даже одного косяка достаточно чтоб можно было утверждать что ваши посты здесь ник месту. я даже свои обьекты сюда не выкладывал, и пока видел здесь только одного человека, чьи объекты здесь можно былобы разместить
вобщем я не хочу обсуждать косяки в этой теме, хотя вообще я очень общителен на эту тему. но даже одного косяка достаточно чтоб можно было утверждать что ваши посты здесь ник месту. я даже свои обьекты сюда не выкладывал, и пока видел здесь только одного человека, чьи объекты здесь можно былобы разместить
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Re:
Сурово. Как воздух с верхней части выгнать? Сгноите хороший коллектор. Стрелка то-же немецкая будет? Как ее вешать будете? То-же горизонтально? Или стрелки не будет? Мое мнение,что это ошибка,так вешать путнее оборудование.ukabumaga писал(а):насосные группы
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ух мля, до этой то фотографии я и не дошел, ее вообще в маразмы надо сунуть. как вы считаете? вот положили вы пенофлекс, а что с ним будет когда вы сверху бетону нальете? могу вам сказать, его сплющит, и теплоизоляции никакой небудет отнего, как и от фольги которая там присутствует, так как во первых в этом случае она отражать ничего не будет, а во вторых бетон ее еще и сожрет, фольгу эту в смысле, то есть просто выкинутые деньги заказчика. при этом никакой теплоизоляции стяжки небудет, и порвет ее еще, потому как правильно тут уже заметили, ни швов компенсационных, ни по периметру демфера не уложены.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- ukabumaga
- Претендент
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 17:55
- Репутация: 1
- Откуда: р КАЗАХСТАН г Алматы
Да уж мастера называется переделки никакой не будет коллектор фирма пеменяла и извенилась теперь со шламоотводом и сбросником а Тп обклеен периметр лентой на счет пенофола я объяснял в другой ветке а учить меня не надо ученый уже
а стрелку наверное гвоздями к потолку пребъем 


У хорошего мастера не должно быть объявлений люди сами его находят