Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сравнение теплоизолированных труб для отопления.

Сообщение Dim@ »

Возникла необходимость подвести теплотрассу к бане, длина 60пог.м.
Хочется что бы поделились опытом - кто какую теплотрассу использует в работе?
Я работаю с Uponor, Rauthermex, Micriflex - может есть производитель побюджетнее?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

ПП,в рубашку и в канашку.30 метров.Паял в палатке.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Канализационная труба, раструбная. Делаете трассу до бани. Внутрь пропихиваете трубу PEX. В изоляции из вспененного полиэтилена.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ага, с канашкой плавали - знаем. Сэкономили одному батюшке денег - боком вышло, скандал был грандиозный. у заказчика на 2й год канашка потекла где то на стыке, заполнилась водой и на входе в магистраль даешь 80грС, на выходе получаешь 60грС.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Ну тепличку над теплотрассой разбить - огурчики круглый год будут :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Не труба канализационная, а гофротруба для кабельной канализации. Есть разных диаметров.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Труба Ст.ВГП ППУ ГОСТ 30732-2006.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

60 метров реально по морозу протянуть?

EugeneLV
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 00:08
Репутация: 11
Откуда: Рига

Сообщение EugeneLV »

4 года назад провели теплотрассу 34 метра: трубу многослойную 26х3 в заводской тонкостенной изоляции засунули в полиэтиленовую чёрную трубу 63, подача и обратка в разных трубах. Дельта на подаче между двумя зданиями 5-7 градусов.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

тоже вариант :OK:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я частенько такое делаю. но я вместо гильзы укладываю вакумную трубу, со спиралью внутри которая. или пнд. в нее рехау или теце в пенофлексе, если себе или хорошему человеку, то не в пенофлексе а в пенофоле.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Dim@ писал(а):60 метров реально по морозу протянуть?
да, но пока ниже 5и не ушло, иначе трубу для гильзы хрен победиш, да она ее и ломучая станет. на 60 метров бери пнд, потому как вакумники только по 30 метров, к томуже пнд если что и сростить муфтой можно в случае чего.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Это какого же диаметра ПНД должен быть, что бы трубы в изоляции(надеюсь это не Энергофлекс 9 мм и всё), да ещё 60 м протянуть :shock:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

ZW 23-1 KE
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 20:32
Репутация: 3

Сообщение ZW 23-1 KE »

oleg.dmitrievic писал(а):да, но пока ниже 5и не ушло, иначе трубу для гильзы хрен победиш, да она ее и ломучая станет. на 60 метров бери пнд, потому как вакумники только по 30 метров, к томуже пнд если что и сростить муфтой можно в случае чего.
Дмитрич,выпиваешь наверное ....тока честно...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

VikT писал(а):Это какого же диаметра ПНД должен быть, что бы трубы в изоляции(надеюсь это не Энергофлекс 9 мм и всё), да ещё 60 м протянуть :shock:
так она и очень больших размеров бывает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ZW 23-1 KE писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):да, но пока ниже 5и не ушло, иначе трубу для гильзы хрен победиш, да она ее и ломучая станет. на 60 метров бери пнд, потому как вакумники только по 30 метров, к томуже пнд если что и сростить муфтой можно в случае чего.
Дмитрич,выпиваешь наверное ....тока честно...
слуай, ты задрал с этим вопросом. нет, не выпиваю. к чему вопрос то?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Дмитрич ты бросил пить коньяк по утрам, да или нет? Шутка)))

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

Вариант но на морозе,в пнд пропихнуть
EugeneLV писал(а):трубу многослойную 26х3 в заводской тонкостенной изоляции засунули
цельный участок в 30-60 м без резки на куски футляра(пнд трубы) не реально чем стыки потом герметизировать? Сварными муфтами? Дороговато станет тем более трубу ПНД для футляра приличного диаметра применить придётся как раз по цене рехау выйдет. А пнд то его и в тёплые дни тяжеловато разогнуть спецом полдня на солнцепёке выдерживали и то трасса получилась как бык нассал, благо не были ограничены стенами траншеи (котлован) Мой вариант Ст.труба в предизоляции я думаю побюджетней будет, правда несколько проблемных моментов :| найдётся ли труба ниже 57 -й (сам искал не нашёл) длиномер понадобиться, комплекты изоляции сварного шва, ну и главное адекватный сварной.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

я потому вакумную и использовал, ее попроще выпрямлять. но их очень толстых небывает. думаю всетаки лучше тебе в канашкиных трубах провести, или в гофротрубах канализационных, если нормально соберете то не протечет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

и не забывайте у них стыки скотчем армированным оборачивать, иначе на отоплении вода туда точно попадать начнет. ну и коменсационный зазор в 10мм тоже нужен, посадка с применением соотвествующей смазки должна быть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить