Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Три радиатора и 2т.пола

Сообщение rawelin »

Здравствуйте.
Подскажите, будет ли работать данная схема.
Вид сверху.JPG
Магистраль 25 п/п, отводы на радиаторы 20 п/п.
Всего три радиатора, плюс два (небольших) теплых пола 2400х2200.
Наверное, магистраль лучше сделать 32 трубой, но в наличии есть 25 труба в большом кол-ве, а так же всевозможные тройники, переходники к 25 и 20 трубе.
Вот уже полторы недели мучаюсь вопросом, будет ли работать, точнее что- то работать будет точно, но все или нет, это вопрос.
Понимаю, что магистраль лучше вести по периметру, но между первым и вторым радиатором построена душевая кабина (выведена под чистовую отделку), так что магистраль могу провести только так, или магистраль могу подвести к первому радиатору, потом вернуться назад и подвести ко второму радиатору, после чего подняться на второй этаж.
Был бы очень признателен за помощь.
Первый этаж
1 этаж (1).JPG
Первый этаж вид 2
1 этаж (2).JPG
Подъем на 2 этаж
подъем на 2 этаж.JPG
Второй этаж
2 этаж.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Работать будет, если есть чем балансировать. Какие краны на радиаторах? Чем нарисованы схемы?

rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Сообщение rawelin »

Спасибо "Другой человек", обнадежили.
подводка вверх, только угловая
Подводка верх (только угловая).jpg
подводка низ
Подводка низ.jpg
А критично будет, если я магистраль выведу на чердак, может впоследствии сделаю приточную вентиляцию с подогревом.
Схема в ArchiCAD.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Если эти вентели с возможностью тонкой балансировки, или придется обраткой подстраивать. На вентиляцию боюсь не хватит уже.

rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Сообщение rawelin »

А что значит тонкая балансировка.
У меня обычные овентроповские вентили.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Снимите крутилку с подающего и открутите пробку с обратного - там должна быть шестигранная шайба с цифрами и метка на корпусе. Если этого нет , можно балансировать обраткой - закручивая или выкручивая шток.

rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Сообщение rawelin »

Большое спасибо Добрый человек.
Крутилка у меня такая http://www.oventrop.de/article.asp?art= ... sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
В выходные поеду паять трубы, обязательно посмотрю, что да как.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ок, в нем есть преднастройка. Только внутри штока под отвертку винтик маленький- от ограничевает выкручивание . Но тоже ни чего. Хотя.... :roll:

rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Сообщение rawelin »

А какой вентиль посоветуете, если с этим будет плохо балансироваться.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

http://www.oventrop.de/article.asp?art= ... sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false; на обратку такой можно. Все таки в подающих - в штоке регулирование, что не очень(на мой вкус).

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Либо термостатические там на шайбе реализованно.

rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Сообщение rawelin »

Спасибо.
Добавил в "избранное".
Если плохо будет работать, поставлю эти.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Думаю сразу заработает нормально, только нижний этаж придушить не много.

rawelin
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 июл 2008, 15:46
Репутация: 0

Сообщение rawelin »

Вы не представляете как я рад вашей обнадеживающей информации, трубы у меня все немецкие и покупать сейчас 32 трубу достаточно накладно (туго с финансами), да и предстоящие праздники, финансово облегчать мой кошелек. Еще раз спасибо, подняли настроение.

Ответить