Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Добрый день. Наконец то дали отполение. Но батареи ужасно горячие. Дети обжигаются. В квартире стоит вот такая штуковина как на картинке
Есть какой то регулятор со шкалой, наш сантехник не знает что это. А так же на батареях установлен такой вот регулирующий вентель FAR на котором стоят буквы A и С, т.е. крутим открываем в А закрываем С. Подскажите можно ли как то с помощью этого вентеля и кранов регулировать температуры батареи. Уменьшить ее. Дома жара открываем уже окна.
Спасибо.
1. Вентиль в шкафу (с красной рукояткой) похож на балансировочный. Служит для уменьшения ( что Вам и нужно) или увеличения, протока, теплоносителя. Крутите в сторону уменьшения цифр на шкале - по часовой стрелке.
2. Если у этих кранов( белых) вращение составляет пол оборота, то это обычный, шаровый,кран. Регулировать можно, но не нужно.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
Терморегулирующий вентиль, при превыщении заданной температуры, он немного уменьшает проходное сечение, тем самым автоматически уменьшая поток теплоносителя.
calmar писал(а):это не кран. это - вентиль. ТЕРМОвентиль
Не обязательно, может быть и шаровой в таком исполнении, как сказали ранее.
Попробуем этот красный вентель поставить на 1. На нем по кругу стоят цифры до 9 и в маленьком окошке еще. Цифры в окошке меняются только после полного оборота всех цифр сверху. Изначально стояло в положении в окошке 3, попробуем накрутить 1. Посмотрим
Спасибо за консультации. Отпишусь, если уменьшу температуру батарей.
вот отыскал картинку вентеля на входе
Называется он по инету если рыться Балансировочный вентиль Comap 750 ручной. Осталось понять что такое цифры на нем и как им пользоваться.
Последний раз редактировалось vegas76 10 дек 2012, 08:51, всего редактировалось 2 раза.
vegas76 писал(а):у белых оборотов можно сделать много.
Заверни до упора ,дай остыть и отворачивай по немногу.Сделай нужную температуру.Может быть отвернуть нужно самую малость.
белые вентили мы открывали перед отопительным сезоном, когда проходила проверка системы, первый раз подавали тепло. Сантехник открыл полностью, спустил воздух из радиатора и сказал ничего больше не трогайте, закрыл кран на входе и ушел. Вот теперь дали тепло и жесть Он руками разводит говорит лучше не лазить ну как обычно.
На фото - балансировочный клапан, тип 750 и 751(В).http://www.nemen.ru/index/our-product/c ... n-balance3" onclick="window.open(this.href);return false;
Похоже на балансировку Данфосс, Герц или TA. У них внутри штока есть упор, который регулируется мелким ключек 4 мм. Этот упор не дает полностью открыть клапан - если сделана предустановка. Т.е. сохраняет предустановку после закрытия-открытия.
Красный вентиль трогать не надо - его настраивают монтажники при пуско-наладке системы отопления дома, а радиаторные вентиля можно крутить. Я бы даже порекомендовал установить на них термостатическую головку.
так тот сантехник потупости его и накрутил. так что тепрь походу прийдется полюбому балансировать. но термостатическе головки конечно надобно
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
почти нет, он за проток отвечает, им можно конечно температуру понизить, но это несколько глупо. им вообще систему балансируют, не в вашей квартире а в доме. тоесть если вам жарко, просто поставьте термостатические головки, у вас простые краны. вентильные, у нас тож ткие продаются, есть такие под шестигранник внутренний, а есть такие вот, с крутилкой. вот его надо поменять на кран с термовентилем.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
он тогда будет закрывать сам батарею, если в комнате будет теплее чем вы установили на нем, и открывать если станет холоднее.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Dim@ писал(а):балансировочник отвечает за то, что бы во всем доме тепло распределялось равномерно.
чувствую будет весело, потому что я звонил у кого то жара как у меня у кого то холодно а если он на всех будет разный наверняка накрутили же многие, то это будет долгая песня.
Ясно спасибо большое
У клапана есть штуцера для подключения расходомера. Балансировку и настройку делают либо на основе расчетных настроек - должно быть в проекте. Либо с помощью прибора (но надо знать требуемые расходы из проекта).
И что за переполох среди "сантехников"?Да это балансировочный клапан комап и крутить его можно (если сделана предустановка и она зафиксирована)так как он настроен на нужный kvs для конкретно вашей квартиры .Чтобы понизить t закройте вентиль на батарее и после того как она остынет открвайте его (вентиль)понемногу.Можно поменять не сам вентиль,а его клапан под термоголовку.Сантехника из УК надо чуток подучить,в общем у Вас всё хорошо не партесь.