проблема с котлом Baxi Slim

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

проблема с котлом Baxi Slim

Сообщение vvnddn »

Приветствую всех. Столкнулся со странным поведением котла Baxi Slim 1.300, который работает в связке с цифровым комнатным регулятором QAA 73: какую номинальную температуру не поставь - хоть 23, хоть 25 градусов, выше 21.5 температура не поднимается. Упорно держится на 21-21.5. При этом температура "room reduced" - стоит на 22, рабочая кривая - 30 (40 тоже пробовал), автоматическую подстройку рабочей кривой включал и выключал, смещение кривой на два градуса тоже применял: безрезультатно. В чем может быть проблема?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

может проблема в термоголовках на радиаторах? :shock:

vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

Re: проблема с котлом Baxi Slim

Сообщение vvnddn »

Термоголовки выкручены до упора. Потом, разве котел не должен непрерывно греть и греть, пытаясь достичь требуемой температуры, даже если термоголовки не дают прогреться батареям до максимума?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Должен. Только он выключится, когда температура в нем достигнет установленной.
Да и не в котле, похоже проблема.
Какая температура в котле выставлена, какая на входе и выходе радиаторов?
Видать, или мощности радиаторов недостаточно, или дом имеет большие, чем расчетные(если считали конечно)и установленные мощности отопительных приборов.
Или расход в системе мал.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

vvnddn
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 14:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение vvnddn »

В связи с этим:
VikT писал(а):Должен. Только он выключится, когда температура в нем достигнет...
- и прочим общим гуманизмом обращу внимание: в вопросе не зря упоминается устройство под названием QAA 73.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

vvnddn писал(а):В чем может быть проблема?
Измененное значение сохраняете?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Посмотрите под термоголовками балансировочная шайба на какой цифре стоит? Выставить на максимум все.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

мужики, у него небылабы одинаковая температура изза косяков с радиаторами и термоголовками. тут чтото поближе к котлу
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ну почему же? Если термовентели прижаты - то будет недогрев(потеря мощи) и комн.термостат будет одну темп. видеть ни больше. Нужно это проверить вначале, в котле смотреть по инструкции что переключается при подсоединении комн.термостата.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

это в идеальных условиях, но ведь температура то в квартире меняется, а значит и температура даже при работе радиаторов в полный накал должна как то изменятся. а тут как он написал ни на пол градуса не меняется.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Тогда нужно контрольный термометр повесить и смотреть.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

А может просто давления газа не хватает. А?
Лучшее решение - стандартное решение....

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

хм... а такой вариант, что у помещения огромные теплопотери, и котел физически не может его нагреть не проверялись? был у нас домик, доставшийся после другой бригады, где зимой температура держалась порядка 12-13 градусов, при этом котел (100 кВт и это на 700 квадратов :shock: лопатил непрерывно). Глянули тепловизором, за синим фоном дома почти не видно(((
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

дом должен быть красный в тепловизоре, если что :D

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

кто его знает, в том тепловизоре, в котором смотрел дом виделся в синем свечении(согласно инструкции уход тепла). данный агрегат нам не пренадлежит, поэтому модель сейчас назвать не могу, но теплопотери в ней синим цветом
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

вы изнутри снимали или снаружи здания?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

vvnddn писал(а):и прочим общим гуманизмом обращу внимание: в вопросе не зря упоминается устройство под названием QAA 73.
И что? Это ничего не меняет. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»