Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alexei_a
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 20:20
Репутация: 0

Вопрос к специалистам по отоплению!

Сообщение alexei_a »

Здравствуйте, форумчане!

Почитал немного форум, думаю тут мне подскажут.
Хотим установить в котельной, расположенной на 1-м этаже дома коллекторы на радиаторы 2-го этажа, коллекторы на радиаторы 3-го этажа, коллекторы на теплый пол 2-го этажа. Разводка радиаторов лучевая.

Вопрос: не будет ли каких-нибудь проблем с завоздушиванием системы. Может нас ждут еще какие-нибудь сложности?

Спасибо за помощь.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

странный вопрос... на коллекторах воздушники явно будут, а в верхних точках можно сбросить через маевских. в чем собственно проблема?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

alexei_a
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 20:20
Репутация: 0

Сообщение alexei_a »

спасибо
)поэтому и обратился к спецам с форума, чтобы не было проблем

если с радиаторами более-менее понятно, то на теплых полах воздушников нет. Как убрать воздух в этой ситуации и будет ли он скапливаться в теплом поле вообще?

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

ну скапливаться будет точно, если вода из водопровода. а по поводу удаления, у вас на коллекторах ТП маевские не вкручены?
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

alexei_a
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 20:20
Репутация: 0

Сообщение alexei_a »

еще не ставили коллекторы, воздушника будет достаточно?

и попутный вопрос-нужны ли расходомеры на теплый пол?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

alexei_a писал(а):Как убрать воздух в этой ситуации и будет ли он скапливаться в теплом поле вообще?
Конечно будет.
Больше двух-трех метров от пола до коллектора вниз - очень рискованно.
А 6-7 метров - насос просто не вытолкнет воздух.

Да и вообще плохое решение. Столько труб, неконтролируемое тепловыделение.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Code писал(а):Да и вообще плохое решение.
Нормальное решение: делается все одним минимальным диаметром, минимум соединений (особенно скрытых и труднодоступных)...
Code писал(а): неконтролируемое тепловыделение.
Дык кто мешает учесть, если надо,- заизолировать?
alexei_a писал(а):коллекторы на теплый пол 2-го этажа
коллектор с воздушником должен быть выше ТП...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

на практике такое было. коллектора стояли под потолком - отапливали этаж сверху. не воздушились )))

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

calmar писал(а):коллектора стояли под потолком - отапливали этаж сверху
Да у меня у самого дома так сделано.
Но не на два этажа вверх!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

- с радиаторами проблем не будет- у них воздухоотводчики есть, только смысл коллектор этажем ниже делать? этож какой перерасход трубы будет? лучше сделайте тогда разводку по схеме техельмана.
- с теплыми полами будет геморой, долго прийдется воздух гнать, в несколько заходов. после как выгоните завоздушиваться не будет.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

alexei_a
столько денег потратите с таким подходом что выгоднее будет проектировщику их дать что бы нарисовал более правильную схему. помимо коллекторно-лучевых схем для таджиков есть много других, более выгодных по затратам на трубы.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Если коллектор на 1этаже а ветка проходит на 2й- то в разрыв ветки ТП 2го этажа лучше поставить отводчик автомат. Что мною применялось не раз итог - ни каких проблем с завоздушиванием и четкая работа контура. :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

представляю сколько надо автоматов поставить на 10 контуров 2го этажа! куда их прятать в полу?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

А- если столько, то нет наверное. Нужно шкаф ставить. Я имел ввиду единичный контур на этаже, например если сан узел на втором и всё. А прятать не нужно, выводится над полом петля в незаметном месте. Если акуратно сделать - то как элемент дизайна будет. :) Жаль фото у меня нет этого узла.

alexei_a
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 20:20
Репутация: 0

Re:

Сообщение alexei_a »

Dim@ писал(а):alexei_a
столько денег потратите с таким подходом что выгоднее будет проектировщику их дать что бы нарисовал более правильную схему. помимо коллекторно-лучевых схем для таджиков есть много других, более выгодных по затратам на трубы.
экономия 200-300м трубы это не так важна в контексте многотысячного бюджета инженерии, а тем более строительства всего дома.

а у "коллекторно-лучевой схемы для таджиков" плюсы значительно перекрывают сомнительные "затраты на трубы" это факт

alexei_a
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 20:20
Репутация: 0

Re: Вопрос к специалистам по отоплению!

Сообщение alexei_a »

контуров теплого пола у нас всего два на втором этаже и сделать 2 петли с воздухоотводчиком есть возможность в коробе в гардеробе. спасибо за дельный совет!!

мое мнение-очень удобно, когда все управление СО дома находится в одном месте-котельной, нормально смонтированы, все было хорошо видно, на удобной высоте.
а не разбросаны гребенки по этажам в разных шкафах и нишах у пола и в коробах. Потому что все хотят, чтобы эти шкафы, люки и ниши находились в самом незаметном месте.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

alexei_a писал(а):экономия 200-300м трубы это не так важна в контексте многотысячного бюджета инженерии, а тем более строительства всего дома.
может у вас на рублевке нет, а у нас, простого люда, еще как важна! люди на гвоздях экономят!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

alexei_a писал(а):мое мнение-очень удобно, когда все управление СО дома находится в одном месте-котельной,
сейчас у нас заказ есть - котельная в котедж 350 кв.м., строители вывели все трубы от радиаторов и теплых полов в помещение котельной. Всего пучек порядка 60 труб 16мм - вот и думай как их соединять :D

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Dim@
потом еще спросят а почему стяжка на 300мм. поднялась в котельной)))