Нужен совет по комфорту

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Нужен совет по комфорту

Сообщение Shurik_M »

Здравствуйте.
Что-то руки у меня чешутся постоянно. Хочу модернизировать систему отопления.
Есть 3 этажа. 1-ый и 2-ый ТП (теплые полы водяные) и алюминиевые радиаторы и 3-ий(мансарда) только ТП.
Радиаторы отключены уже лет 6 на первом этаже, теплых полов хватает за глаза (хотя щас за бортом -20).
Хочу сделать так: Купить 3 терморегулятора РТС89.716 (в инете есть, в Алматы - нету, если есть аналог, подскажите). Один будет регулировать ТП (мин 25, мах 27 если в комнате + 23.5, то откл ТП), второй на радиаторы 1-ого этажа (22.5 - вкл, 23 - выкл), третий на радиаторы 2-ого этажа (22.5 - вкл, 23 - выкл). ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ПОГОДОЗАВИСИМУЮ АВТОМАТИКУ? Посоветуйте по комфорту. Как бы Вы сделали для себя.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Для меня ручная установка температуры пола и термоголовок вполне достаточна. Мне не в лом пару раз в год покрутить температуру пола и включить/выключить насосы ;)

Между прочим, этот терморегулятор для электрических полов. Канал измерения стяжки ограничительный, то, как Вы написали, работать не будет.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

Code писал(а): Между прочим, этот терморегулятор для электрических полов. Канал измерения стяжки ограничительный, то, как Вы написали, работать не будет.
Почему? Какая разница что включать, электрический или водяной (насос).

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Shurik_M писал(а):Почему
Как говорит моя внучка, "памамушта".

Откройте http://elkatep.ru/rtc89716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"(датчик пола ограничительный)"
Он гистерезис не обеспечивает, а Вы написали:
Shurik_M писал(а):мин 25, мах 27 если в комнате + 23.5, то откл ТП
Он может сделать по комнате +23...+24 при ограничении стяжки +27.

Но это все ерунда. Чем у Вас температура подачи в пол устанавливается?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Работа ТП включением выключением - это дикость. Лучше или ручной трёхходовой и вручную изменять температуру подачу теплоносителя или погодозависимое регулирование контура.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re:

Сообщение Shurik_M »

Code писал(а):Он может сделать по комнате +23...+24 при ограничении стяжки +27.
Не совсем понятно, если можно сделать ограничение по максимуму, то можно сделать и по минимуму. Мне полы только для комфорта, а дотапливать радиаторами.
Code писал(а):Чем у Вас температура подачи в пол устанавливается?
Простой смеситель.
RUZALIN писал(а):Работа ТП включением выключением - это дикость. Лучше или ручной трёхходовой и вручную изменять температуру подачу теплоносителя или погодозависимое регулирование контура.
А вот это не понял почему? Нужна максимально стабильная температура ТП, и без перетопа, чтобы сам выключился при достаточной теплоте в доме.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

При правильном тёплом поле, с температурой поверхности 25-27 градусов перетопа быть не может. А выключать полы не стоит, они долго нагреваются и долго стынут, по 4-5 часов, о какой регулировке помещения выключением пола может идти речь, они относятся к высоко инерционным системам.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Shurik_M писал(а):Простой смеситель.
Что такое простой? - с регулированием по подаче?

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Да. С котла 65С в полы примерно 50С. Все через стрелку. Нужно ограничить минимальную температуру пола, потому-что в межсезонье полы то классные, то холодные (дома при этом +23С). Что можно придумать?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Shurik_M писал(а):Что можно придумать?
Все уже придумано до нас.

Во первых, нормальный смесительный узел с трехходовым клапаном.
Трехходовой клапан регулируется или термоголовкой по подаче вручную, или контроллером погодозависимо.
Сразу скажу, что совместить три типа отопления ( полы, радиаторы, полы+радиаторы) погодозависимо практически невозможно.

Во-вторых, нужно свои ожидания привести в соответствие с реальностью - в межсезонье при нормальной температуре воздуха полы будут казаться холодными , т.к. теплопотери низкие.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Хреново.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Shurik_M писал(а):Хреново.
С другой стороны, да не так все и драматично.
Знаю варианты - ставят термостат, котел включается приблизительно раз в час.

Т.е. установка термостата даст результат, по крайней мере хуже не будет, но чтобы пол работал без долгих циклов остывания-нагрева придется "погодозависимо" подкручивать настройки датчика в стяжке.

Попробуйте на одном этаже.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Да не хотел бы полы по этажам разнделять, хочу полы всегда +25 минимум +27 максимум, на лето отключать. Так что, датчик в пол - не нужен? Лучше по Т в комнате?

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Сообщение Shurik_M »

Просто эти терморегуляторы настраиваются по всякому (ТП, Т в комнате, ТП + Т в комнате) и стоят меньше 100 баксов.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Shurik_M писал(а):Так что, датчик в пол - не нужен?
Датчик в пол уменьшает длительность цикла, т.к. он раньше видит изменение температуры.
Shurik_M писал(а):хочу полы всегда +25 минимум +27 максимум
"Хотеть не вредно"
Осенью и весной будет перетоп, придется пользоваться форточками ;)

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»