Настенный котёл Ferroli DOMIcompact F24 после разморозки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Настенный котёл Ferroli DOMIcompact F24 после разморозки

Сообщение sergius »

Здравствуйте.
Ferroli DOMIcompact F24, разморозили, в результате разорвало трубку на выходе теплообменника. Трубку запаяли, котёл запустили.
После этого наблюдаются следующие проблемы:
1. В положении регулятора 50 градусов батареи отопления тёплые, а раньше были горячими.
2. В полотенцесушителе в ванной постоянно слышно булькание и журчание, похожее на звук ручейка. Оно слышно постоянно, независимо от того, горит газ в котле или пауза.
3. Иногда в котле слышны посторонние звуки.
Есть подозрение, что в систему попал воздух. Но в этом котле должна быть предусмотрена такая ситуация и воздух должен перейти в расширительный бачок, имеющийся в котле. На батареях отобления открывали краники - там воздуха нет, сразу начинает течь вода.
В связи с этим прошу совета, что можно проверить, сделать и т.п.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

с чего это воздух в расширительный бак пойти ДОЛЖЕН?
воздухоотводчики откройте. и на некоторых полотенцесушителях тоже воздухоотводчики есть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Сообщение sergius »

воздухоотводчик - это маленькая серая крышечка в виде усечённого конуса на насосе? она вращается свободно. про расширительный бак я ошибся, прошу прощения. на полотенцесушителе нет возможности выпустить воздух. вся эта система как-то заполнялась при первоначальном запуске, значит должна быть возможность повторного её заполнения с учётом того, что может попасть воздух и он должен как-то выходить?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Настенный котёл Ferroli DOMIcompact F24 после разморозки

Сообщение ARGUS »

sergius писал(а):Здравствуйте.
Ferroli DOMIcompact F24, разморозили, в результате разорвало трубку на выходе теплообменника. Трубку запаяли, котёл запустили.
После этого наблюдаются следующие проблемы:
1. В положении регулятора 50 градусов батареи отопления тёплые, а раньше были горячими.
2. В полотенцесушителе в ванной постоянно слышно булькание и журчание, похожее на звук ручейка. Оно слышно постоянно, независимо от того, горит газ в котле или пауза.
3. Иногда в котле слышны посторонние звуки.
Есть подозрение, что в систему попал воздух. Но в этом котле должна быть предусмотрена такая ситуация и воздух должен перейти в расширительный бачок, имеющийся в котле. На батареях отобления открывали краники - там воздуха нет, сразу начинает течь вода.
В связи с этим прошу совета, что можно проверить, сделать и т.п.
1. скорее всего предавило часть теплообменника, в результате разморозки, теперь котел работает не на всю мощность, так как теплосъем идет не со всей площади теплообменника. так же возможна какая то деформация внутри насоса, по той же причине
2. должны быть воздухоотводчики на полотенцесушках, выложите фотографии, посмотрим.
Во всем виноваты проектировщики

sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Сообщение sergius »

Спасибо за ответ.
Фото полотенцесушителя:

Изображение

Изображение

Вряд ли за стеновыми панелями есть воздухоотводчик, но если есть подозрения - можно оторвать одну, чтобы посмотреть.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да нет, в таких нету. :) но надо узнать как труба к нему подходит и что там за стенкой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

можно еще попробовать через обратку туда воду залить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

Руки поотрывал бы за такой монтаж полотенчика..... И у меня странное ощущение что он является частью магистральной трубы ( то есть весь теплоноситель проходит через него) отсюда получаем воздушную пробку и затруднённую циркуляцию по системе.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Сообщение sergius »

За стенкой - прихожая, а за стеновой панелью - просто угловой переходник на металлопласт с креплением:

Изображение

Во всём доме разведено так, значит должен быть какой-то способ заполнить систему без воздуха?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

sergius писал(а):должен быть какой-то способ заполнить систему без воздуха?
Ага.
Заполнить систему с воздухом и включить на полную мощность.
Воздух рано или поздно выйдет через автоматический воздухоотводчик в котле.
Но для этого должна быть хоть какая-то циркуляция.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

хорошая циркуляция. заполнять через обратку надо, каждый контур желательно отдельно прогнать.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

sergius
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 янв 2013, 12:37
Репутация: 0

Сообщение sergius »

Цикруляция есть, батареи отопления нагреваются. Но сейчас они нагреваются немного слабее. В частности, так, как раньше нагревалисли при регуляторе, установленном на 50 градусов, сейчас нужно ставить на 60 градусов. Ну и постоянное журчание в полотенцесушителе. Котёл на полную мощность (90 градусов) не включали, но если это может помочь выйти воздуху, то можно попробовать. Это не опасно?

В двух словах, как заполнить через обратку?

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

sergius писал(а):За стенкой - прихожая, а за стеновой панелью - просто угловой переходник на металлопласт с креплением:

Изображение

Во всём доме разведено так, значит должен быть какой-то способ заполнить систему без воздуха?
подоткрутить переходник, который стоит на верхней части полотенцесушки. давление сгонит воздух. если нет возможности подлезть ключом, нужно попробовать подоткрутить сгон (ржавая штучка такая на фото:))
Во всем виноваты проектировщики

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»