Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Настенный котёл Ferroli DOMIcompact F24 после разморозки
Здравствуйте.
Ferroli DOMIcompact F24, разморозили, в результате разорвало трубку на выходе теплообменника. Трубку запаяли, котёл запустили.
После этого наблюдаются следующие проблемы:
1. В положении регулятора 50 градусов батареи отопления тёплые, а раньше были горячими.
2. В полотенцесушителе в ванной постоянно слышно булькание и журчание, похожее на звук ручейка. Оно слышно постоянно, независимо от того, горит газ в котле или пауза.
3. Иногда в котле слышны посторонние звуки.
Есть подозрение, что в систему попал воздух. Но в этом котле должна быть предусмотрена такая ситуация и воздух должен перейти в расширительный бачок, имеющийся в котле. На батареях отобления открывали краники - там воздуха нет, сразу начинает течь вода.
В связи с этим прошу совета, что можно проверить, сделать и т.п.
Ferroli DOMIcompact F24, разморозили, в результате разорвало трубку на выходе теплообменника. Трубку запаяли, котёл запустили.
После этого наблюдаются следующие проблемы:
1. В положении регулятора 50 градусов батареи отопления тёплые, а раньше были горячими.
2. В полотенцесушителе в ванной постоянно слышно булькание и журчание, похожее на звук ручейка. Оно слышно постоянно, независимо от того, горит газ в котле или пауза.
3. Иногда в котле слышны посторонние звуки.
Есть подозрение, что в систему попал воздух. Но в этом котле должна быть предусмотрена такая ситуация и воздух должен перейти в расширительный бачок, имеющийся в котле. На батареях отобления открывали краники - там воздуха нет, сразу начинает течь вода.
В связи с этим прошу совета, что можно проверить, сделать и т.п.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
с чего это воздух в расширительный бак пойти ДОЛЖЕН?
воздухоотводчики откройте. и на некоторых полотенцесушителях тоже воздухоотводчики есть.
воздухоотводчики откройте. и на некоторых полотенцесушителях тоже воздухоотводчики есть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
воздухоотводчик - это маленькая серая крышечка в виде усечённого конуса на насосе? она вращается свободно. про расширительный бак я ошибся, прошу прощения. на полотенцесушителе нет возможности выпустить воздух. вся эта система как-то заполнялась при первоначальном запуске, значит должна быть возможность повторного её заполнения с учётом того, что может попасть воздух и он должен как-то выходить?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Настенный котёл Ferroli DOMIcompact F24 после разморозки
1. скорее всего предавило часть теплообменника, в результате разморозки, теперь котел работает не на всю мощность, так как теплосъем идет не со всей площади теплообменника. так же возможна какая то деформация внутри насоса, по той же причинеsergius писал(а):Здравствуйте.
Ferroli DOMIcompact F24, разморозили, в результате разорвало трубку на выходе теплообменника. Трубку запаяли, котёл запустили.
После этого наблюдаются следующие проблемы:
1. В положении регулятора 50 градусов батареи отопления тёплые, а раньше были горячими.
2. В полотенцесушителе в ванной постоянно слышно булькание и журчание, похожее на звук ручейка. Оно слышно постоянно, независимо от того, горит газ в котле или пауза.
3. Иногда в котле слышны посторонние звуки.
Есть подозрение, что в систему попал воздух. Но в этом котле должна быть предусмотрена такая ситуация и воздух должен перейти в расширительный бачок, имеющийся в котле. На батареях отобления открывали краники - там воздуха нет, сразу начинает течь вода.
В связи с этим прошу совета, что можно проверить, сделать и т.п.
2. должны быть воздухоотводчики на полотенцесушках, выложите фотографии, посмотрим.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Цикруляция есть, батареи отопления нагреваются. Но сейчас они нагреваются немного слабее. В частности, так, как раньше нагревалисли при регуляторе, установленном на 50 градусов, сейчас нужно ставить на 60 градусов. Ну и постоянное журчание в полотенцесушителе. Котёл на полную мощность (90 градусов) не включали, но если это может помочь выйти воздуху, то можно попробовать. Это не опасно?
В двух словах, как заполнить через обратку?
В двух словах, как заполнить через обратку?
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
подоткрутить переходник, который стоит на верхней части полотенцесушки. давление сгонит воздух. если нет возможности подлезть ключом, нужно попробовать подоткрутить сгон (ржавая штучка такая на фото:))
Во всем виноваты проектировщики