Котельная на дом 250кв.м. если нету газа?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Котельная на дом 250кв.м. если нету газа?

Сообщение Dim@ »

Для застройщиков у которых есть дом 150...250кв.м. и не планируется магистральный газ и мало электричества выкладываю на обсуждение данную схему котельной.
- Котел пиролизного горения Атмос (Чехия) позволюящий работать и с пелетной(дизельной) горелкой и с дровами , без необходимости снятия горелки. Переключение на пелетную горелку происходит автоматически после прогарания дров в топке.
Жду от вас вопросы и пожелания.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

а смысл дров при пелетах? лучше уж электрокотел добавить дублирующий.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Забыли купить пеллеты и они внезапно закончились
2. Сломалась горелка
3. Вместо пелетной горелки можно установить например дизельную - см.п.1-2
4. Дрова дешевле пеллет (у некоторых лес рядом - дрова вообще бесплатно)
Электрокотел установить напруга не позволяет - в дачных кооперативах выделенная мощность составляет как правило 4-5кВт, и тех обычно нехватает всем - напряжение проседает 180...200вольт

brazilets
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
Репутация: 7
Откуда: Украина, Запорожье.

Re: Чем отапливать дом 250кв.м. если нету газа?

Сообщение brazilets »

Схема, будто бы, рабочая. Только случай, если что-либо происходит с самим котлом, а не только с одним из видов топлива, предусмотрен? Замечание про дублирующий котел имеет резон, но, при таком лимите мощности, хотя бы ТЭН в тепловом аккумуляторе надо предусмотреть.... Место врезки трубы подпитки довольно произвольное.....Традиционно, вход подпитки делается не во вторичные контура, а в обратке первичного контура, в районе мембранного бака. Но, не догма.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

лучше подпитку в подачу делать. если котел чугунный, может крякнуть от перепада температур.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

лучше
только подпитка здесь в ТА идет
во вложенном файле приблезительный расчет затрат на отопление при разных видах топлива, дом 300кв.м.
смотрим, обсуждаем, вносим корректировки если не правильно
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

+

Valeriu
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 13:23
Репутация: 8

Сообщение Valeriu »

Сжиженый газ 15000 руб/1000литров
Дизельное топливо 30000 руб/1000литров
Вроде цены чуток завышены, не?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

подправил схему + добавил еще одну
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Дмитрий, Вы же уже выкладывали эту таблицу, и говорил, что теплотворную способность пропана берете в килограммах, а считаете по цене литра. С дизелем - тоже самое.
А кг солярки - 1,18 л.
1кг пропана - 1,96 л.
И еще бы расчет на пропане с конденсатником.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Внесите корректировку в таблицу и выложите пожалуйста

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re: Котельная на дом 250кв.м. если нету газа?

Сообщение Другой человек »

Dim@ писал(а):Для застройщиков у которых есть дом 150...250кв.м. и не планируется магистральный газ и мало электричества выкладываю на обсуждение данную схему котельной.
- Котел пиролизного горения Атмос (Чехия) позволюящий работать и с пелетной(дизельной) горелкой и с дровами , без необходимости снятия горелки. Переключение на пелетную горелку происходит автоматически после прогарания дров в топке.
Жду от вас вопросы и пожелания.
Ну так, делаем по этой схеме и с Димы потом спрашиваем. В чем проблема?

Сергей2115
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 20:47
Репутация: 0

Сообщение Сергей2115 »

А система с естественной (гравитационной) циркуляцией - не выход из положения?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сергей2115 писал(а):А система с естественной (гравитационной) циркуляцией - не выход из положения?
За свою практику нормально работающую гравитационную систему отопления на твердотопливном котле видел только в домах площадью до 50-60кв.м., если площадь больше - от 150кв.м. сделать что бы отопление работало хорошо очень сложно. Я не видел, а что видел (где хозяева говорили что работает отлично) выглядело следующим образом: в ближайших комнатах радиаторы жарят дотронуться нельзя, в дальних греют более менее, трубы по всем стенам и потолкам, регулировка температуры осуществляется открытием форточек (не ну а чё - зато вентиляция) :D
Минусы таких систем:
- небольшой кпд = большой расход топлива
- низкая скорость прогрева системы = дома
- неравномерность прогрева радиаторов
- неэстетичность системы = наружная прокладка в совокупе с большими диаметрами труб мягко говоря не камильфо.
- изготовление системы только на стали = ржавчина (на полипропилене не рекомендуется т.к. рабочая температура полипропилена 80грС, на сшитом полиэтилене дорого)
- невозможность использования антифриза в открытых системах
...
Плюсы:
- Энергонезависимость
С развитием технологий в лучшем случае выгоднее поставить ИБП или генератор, в худшем ветряк на работу насоса отопления и на резервное освещение. ИМХО :D

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Чем отапливать дом 250кв.м. если нету газа?

Сообщение ARGUS »

brazilets писал(а):Традиционно, вход подпитки делается не во вторичные контура, а в обратке первичного контура, в районе мембранного бака. Но, не догма.
регулярно езжу менять секции на такие объекты. в последний раз сразу три задние секции треснули.
спасибо, монтажникам-традиционалистам )
Во всем виноваты проектировщики

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»