Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Хочу спросить совета по модернизации существующей котельной.
Есть котельная бюджетной организации, введена в эксплуатацию пару лет назад монтажниками, которые сделали монтаж на свой «профессиональный» уровень. (Меня просто мой знакомый попросил посмотреть котел, который вышел из строя) На фотографии показано устройство самой чердачной котельной.
Я не специалист-теплотехник, но при первом осмотре видно, что понятие гидравлического расчёта для них очень далеко – ветки от коллекторов разной протяженности, диаметров и нагрузки разнесены по зданию, наверно из принципа как удобнее вести и паять.
Конечно, при таком раскладе, в одних помещениях жарко, а в других не хватает температуры.
Прочитав статьи по гидравлической стрелке, хочу спросить, не улучшиться ли работа котельной при монтаже простой перемычки (замыкающий участок) между двумя коллекторами как самый безболезненное и бюджетное решение или хотя-бы улучшение. И как его правильней организовать. На капитальный ремонт самой котельной денег уже сейчас не выделят, а хотелось бы помочь детишкам.
Из сведений, которые удалось найти: площадь отопления 720м2, теплопотери 58кВт, 28кВт-вентиляция, итого 86кВт.
Есть котельная бюджетной организации, введена в эксплуатацию пару лет назад монтажниками, которые сделали монтаж на свой «профессиональный» уровень. (Меня просто мой знакомый попросил посмотреть котел, который вышел из строя) На фотографии показано устройство самой чердачной котельной.
Я не специалист-теплотехник, но при первом осмотре видно, что понятие гидравлического расчёта для них очень далеко – ветки от коллекторов разной протяженности, диаметров и нагрузки разнесены по зданию, наверно из принципа как удобнее вести и паять.
Конечно, при таком раскладе, в одних помещениях жарко, а в других не хватает температуры.
Прочитав статьи по гидравлической стрелке, хочу спросить, не улучшиться ли работа котельной при монтаже простой перемычки (замыкающий участок) между двумя коллекторами как самый безболезненное и бюджетное решение или хотя-бы улучшение. И как его правильней организовать. На капитальный ремонт самой котельной денег уже сейчас не выделят, а хотелось бы помочь детишкам.
Из сведений, которые удалось найти: площадь отопления 720м2, теплопотери 58кВт, 28кВт-вентиляция, итого 86кВт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Отбалансировать наверное будет непросто из-за ограниченного финансирования. Но в данной ситуации, на мой взгляд, идеально подошла бы гидравлическая стрелка. Но перемонтаж тоже обойдется в копеечку на добровольных началах.
Re: Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Отбалансировать наверное будет непросто из-за ограниченного финансирования. Но в данной ситуации, на мой взгляд, идеально подошла бы гидравлическая стрелка. Но перемонтаж тоже обойдется в копеечку на добровольных началах.
Re: Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Спасибо за совет
На следующей недели после работы пойду пробовать
На следующей недели после работы пойду пробовать
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Не в коем случае, если не установите насос на циркуляцию воды в котлах.bobv писал(а):не улучшиться ли работа котельной при монтаже простой перемычки (замыкающий участок) между двумя коллекторами
У вас я так понимаю насосы на обратке стоят? Ответ конечно кому-то покажется спорным, но при большом гидравлическом сопротивлении линии эффективность насоса значительно снижается при таком подключении, а если в качестве нагрузки стоят радиаторы с термоголовками, то такое подключение приведет к поломке насоса из-за кавитации. Совет: при такой схеме давлении в системе не должно быть меньше 2 кгс\см2. И второй: на линиях помещений с повышенной температурой установите байпасс в конце линии.
- igor1307
- Любитель
- Сообщения: 481
- Зарегистрирован: 12 фев 2012, 20:41
- Репутация: 20
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Могу порекомендовать проверить каждую линию в отдельности для начала. то есть другие выключить и посмотреть будет ли линия работать в таком случае. Если будет то надо балансировать, если совсем не получается отбалансировать, то возможно диаметра коллектора или труб от котла коллектору не хватает. надо увеличивать.
Мужик сказал - мужик сделал!
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Только тогда оставте в работе только 1 котел, а тподвод к остальным закройте. На этой схеме котлы и так циркуляцией обделены, а так вообще ее до минимума снизите. Кстати по этому самый дальний котел от коллектора-распределителя и сгорел.igor1307 писал(а):проверить каждую линию в отдельности для начала
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Прошу совета по добавлению перемычки между колекторами
Для начала, увеличьте диаметр труб ( от каскада до гребенки).
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
Спасибо, ребята, за обсуждение и советы. Не смог быстрее дорваться к компютеру и отвечать на вопросы.
Приятно иметь дело с настояшими инженерами - как и на работе, чтоб решить какую-то проблему лучше всего устроить дискуссию (но, правда нужны дельные люди). А уже в ходе дискуссии решение должно родиться.
Котловой контур планирую переобвязывать Ду50 металлической (что есть в закромах Родины). Но это позже, если будут ресурсы на други комплектующие.
Я не сказал еще за коллектора - они из 108 стали, но входы в них из котлового коллектора металлической бобышкой 32мм. Это в перспективе еще и входы в коллектора надо переваривать.
О пермычке я прочитал как раз у Вас на сайте.
И еще хочу задать вопрос - а если временно врезать в котловой контур сразу за последним котлом по ходу носителя цирк. насос (остался мощный от предыдущей версии отопления). Понимаю, что чуть неправильно, но все же хоть какое-то решение.
Приятно иметь дело с настояшими инженерами - как и на работе, чтоб решить какую-то проблему лучше всего устроить дискуссию (но, правда нужны дельные люди). А уже в ходе дискуссии решение должно родиться.
Извините, а что даст подъем давления (возможность есть)? И второй, байпас с клапаном, наверное?Aleksander писал(а):Совет: при такой схеме давлении в системе не должно быть меньше 2 кгс\см2. И второй: на линиях помещений с повышенной температурой установите байпасс в конце линии.
Да в этом вся и загвоздка. Но как раз и вопрос и был о бюджетном решении раз, и что можно сделать сейчас с наименьшими затратами. Из-за этого я и спросил о перемычке. Хотя этот вопрос я бы хотел обратить как раз к таким авторитетам как tiptop.igor1307 писал(а):возможно диаметра коллектора или труб от котла коллектору не хватает. надо увеличивать.
Котловой контур планирую переобвязывать Ду50 металлической (что есть в закромах Родины). Но это позже, если будут ресурсы на други комплектующие.
Я не сказал еще за коллектора - они из 108 стали, но входы в них из котлового коллектора металлической бобышкой 32мм. Это в перспективе еще и входы в коллектора надо переваривать.
Насосы есть, конечно.tiptop писал(а):В этих котлах нет насосов
О пермычке я прочитал как раз у Вас на сайте.
И еще хочу задать вопрос - а если временно врезать в котловой контур сразу за последним котлом по ходу носителя цирк. насос (остался мощный от предыдущей версии отопления). Понимаю, что чуть неправильно, но все же хоть какое-то решение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Тогда уж так:bobv писал(а):а если временно врезать в котловой контур сразу за последним котлом по ходу носителя цирк. насос
(в перемычку поставьте кран на всякий случай)
Но обязательно балансируйте ветви системы отопления - "зажимайте" те, у которых обратка горячее!
И это я не про краны на коллекторах, а про краны в тех разветвлениях, которые здесь не видны.
...Если там есть такие краны, конечно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я думал так, но хотел увеличить напор именно на входе в коллектор подачи. По памяти разница температур подачи и обратки градусов 20. С этим еще ИМХО можно мириться. Разница в температурах котлов и подачи уж очень большая не только на мой взглядtiptop писал(а):Тогда уж так:
Да есть, не были же эти монтажники совсем с улицыtiptop писал(а):Если там есть такие краны
tiptop на Ваш взгляд, улучшиться ли общая картина еще и при добавлении перемычки между коллекторами?
Последний раз редактировалось bobv 29 янв 2013, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Извиняюсь! В газовых котлах не силен! Регион не тот, пока) Что увидел, о том и написал)tiptop писал(а):В этих котлах нет насосов
А я бы сделал! Котлам жизнь облегчите!tiptop писал(а):улучшиться ли общая картина еще и при добавлении перемычки?Вряд ли...
И еще вопрос: А в чем это вы такие рисунки красивые рисуете, если не секрет? А то иногда заки наглядности хотят а у меня руки только под чертежи наточены=))