Дополнительный насос???

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Pomor
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 08:43
Репутация: 1

Сообщение Pomor »

При радиаторном отоплении сработка тепла 15 градусов. В теплых полах - 5 градусов. Иначе говоря:

При мощности 24 КВт:
Радиаторное отопление - 24 КВт х 860 ККал : 15 град = 1376 л\час (такой мин.насос)
Теплые полы - 24 КВт х 860 ККал : 5 град = 4128 л\час.
Т.е. расходные параметры насоса при теплых полах, должны быть втрое выше чем в радиаторном отоплении.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Jino писал(а):проихожу через какое то время несколько контуров холодные
А расходомер показывает расход или он останавливается совсем?

Вообще-то это система приводится к стандартной двумя трехходовыми и двумя насосами, по одному на каждый этаж.
Jino писал(а):Я правильно понял вы хотите трехходовой только на второй этаж? зачем?
Это как раз то понятно. Потому что на втором этаже труба 16.
Другое непонятно, как тогда увязать первый и второй этажи, один с прямым подключением, другой черех трехходовой.

Аватара пользователя
Jino
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 01 июл 2009, 16:41
Репутация: 0

Сообщение Jino »

Code писал(а):А расходомер показывает расход или он останавливается совсем?
расходомер тоже останавливается.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Дополнительный насос на выходе из котла. Логика работы - при включении ГВС этот насос выключается. И наоборот. Но, нужно ли выключать в режиме отопления встроенный в котел? Возможно, если дополнительный будет значительно мощнее. Нужно экспериментировать . Реализовать можно на реле или контакторе. Насос 25-60 думаю прокачает. В общем в этом направлении двигайтесь. И соответственно, развоздушить систему путем пролива в дренаж .

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Развоздушьте второй этаж! Возможно протолкнуть вначале не может воздух.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re:

Сообщение cineman »

RUZALIN писал(а):Вообще о каком котле Бакси тут говориться, какая модель? Если о настеннике , то по ходу не правильно подключен бойлер. Предполагаю, что это Луна, у него внутри есть трёхходовой, ставите сервомотор и подключаете бойлер на выходы ГВС и котёл сам будет работать по приоритету, чего мудрить.
На этот текст можно не обращать внимания.
Jino писал(а):Я пока вижу два варианта:
1) поставить еще один циркуляционник на обратку ТП. вопрос как его подключить чтобы он выключался когда котел работает на ГВС?

2) более дорогой вариант поставить гидрострелку после котла, и насос на ТП который может работать постоянно.
Используйте первый вариант. На трёхходовом можно снять напряжение переключения. Им и управлять внешним реле.
Мне самому светит такая же работа. Нужно только дождаться, когда заказчик ощутит эту необходимость

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Другой человек писал(а):Дополнительный насос на выходе из котла.
Хороший способ быстро угробить теплообменник котла. :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

Ayrat писал(а):
Другой человек писал(а):Дополнительный насос на выходе из котла.
Хороший способ быстро угробить теплообменник котла. :mrgreen:
:) Это почему же?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Другой человек писал(а):Это почему же?
Таковы законы природы. :roll:
В теплообменник теплоноситель надо нагнетать, а не высасывать из него.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Ну так он и нагнетает с обратки. И высасывает с подачи. Думаю в данной системе этими таинственными законами можно принебречь.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Re:

Сообщение Ayrat »

Другой человек писал(а):Ну так он и нагнетает с обратки. И высасывает с подачи. Думаю в данной системе этими таинственными законами можно принебречь.
И теплообменником настенника тоже можно пренебречь, да? :mrgreen:
Такая "схема" уже многократно на практике показывала свои "способности". Не верите мне - проверьте на практике, только сперва обмозгуйте за чей счет замена теплообменника будет.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Тогда только гидрострелу ставить. По месту специалист должен решать. Как еще?

Ответить