Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

vjkjljq писал(а):*Предварительное давление бар 0,5*
это 5 метров водяного столба

vjkjljq
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 15 апр 2012, 12:15
Репутация: 0

Сообщение vjkjljq »

поэтому и спрашиваю.
менегер утверждал, что это единственный котёл работающий в таких условиях

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Сомневаюсь что будет работать

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

kent_100 писал(а): с учётом потребления горячей воды, думаю будет маловато.
24 квт. Рузалина слушай

Smollo
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 янв 2013, 07:02
Репутация: 0

Сообщение Smollo »

24 кВт, раздельные теплообменники и с вожмосностью програмного ограничения мощности на отопление, или комнатным датчиком температуры- это исключит тактование котла.

VictorSPb
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 фев 2010, 10:16
Репутация: 6
Откуда: СПб
Контактная информация:

Сообщение VictorSPb »

Лучше не загонять старую систему под давление. Неизвестно как она себя поведет. Возможны течи казалось бы в герметичной системе.
Котел необходимо выбрать без датчика минимального давления теплоносителя.
Мне достоверно известно, что в Vitopend 100 его нет и работает он в подобной системе отопления без проблем.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Сообщение xpurp »

vjkjljq писал(а):Менегер говорил что для Buderus Logamax U042 хватает 1 метра столба воды над котлом (хотя в характеристиках написано *Предварительное давление бар 0,5*).От котла до верхней точки системы отопления обычно метра 1,5....2.
как вариант Junkers ZW 23 - 1 KE. пашет при давлении в системе 0 бэр) проверено экспериментально. мин давление в системе гвс 0,35 бэр. я думаю для гравитационной системы вполне подойдет.
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

tangomio
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 15:38
Репутация: 0

Сообщение tangomio »

Добрый день. У меня аналогичная проблема. Есть стрый напольный АОГВ. Планирую менять котел и СО. Но в один сезон не складывается. Мучаюсь тем же самым вопросом.

В наличие старая СО стальные трубы д 40. Чугунные батареи. прошлый хозяин пытался сделать ЕЦ но отчаявшись врезал насос. Площадь дома 70 м. Шлакозаливной. СО открытая. Слить СО проблема - доступная точка слива выше на 30 см нижней точки СО.

Два сезона работ обусловлены тем, что планируется замена полов Напольный котел мешает. Есть планы сначала заменить котел на настенный. подключить к старой СО. Затем поменять полы, Затем замена СО.

Вопросы:

1,Какой котел выбрать (марка). Критерии - надежность, наличие вменяемого сервиса (Тульская область, Богородицкий рн.) Бюджет. Способность первый сезон отработать со старой СО

2,Какие работы с этим сопряжены? Что надо поменять, на что обратить внимание. (Есть опыт переделывания за "мастерами" - чем меньше знаешь как должно быть, тем больше объем работ) Как я понял из обсуждения, переделывать в Закрытую струю СО не стоит. Объем моей СО большой - чугуниевые батареи 6 шт по 7 секций. Какой примерно бюджет работ? По ссылке подключение котла к существующей СО 10 м трубы + 3 шаровый крана 27 тыр. Это нормально?

И

Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Re: Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.
Pomor писал(а):
Дом на 70 м.кв. Теплопотери,навскидку максимум 7 КВт. Настенники обычно имеют ДИАПАЗОН в котором они правильно работают, где то от 35% до 100%, или к примеру котел на 24 КВт - диапазон 9-24 КВт. .
иду вот сюда



считаю теплопотери дома 12х6 = 72 квм. 50 см шлакобетон. Теплопотери 17 кв. Полы деревянные перекрытия утеплены 15 см минваты.

разница в два раза - считаете можно доверять этому калькулятору?

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Pomor писал(а):Почти все настенники в России имеют минимальн.мощность 24 КВт.
Это круто загнули насчет "почти все". :D
Есть несколько производителей, у которых в модельной линейке есть газовые настенные котлы номинальной мощностью ...надцать кВт.
Pomor писал(а): А что можете предложить на 7 КВт ??????
Один из возможных вариантов - http://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-kxa-14-tkxa" onclick="window.open(this.href);return false; , модулируемая горелка с рабочим диапазоном 5-14кВт, бойлер встроенный 40л (или 55л по спецзаказу).
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Pomor
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 янв 2013, 08:43
Репутация: 1

Re:

Сообщение Pomor »

Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Re: Хочу заменить газовый напольный котёл на настенный.
Pomor писал(а):
Дом на 70 м.кв. Теплопотери,навскидку максимум 7 КВт. Настенники обычно имеют ДИАПАЗОН в котором они правильно работают, где то от 35% до 100%, или к примеру котел на 24 КВт - диапазон 9-24 КВт. .
иду вот сюда



считаю теплопотери дома 12х6 = 72 квм. 50 см шлакобетон. Теплопотери 17 кв. Полы деревянные перекрытия утеплены 15 см минваты.
Можно посчитать по СНиПу. Но стандартно утепленный дом это примерно 30 Вт
м\куб, можно подстраховться взять 40 Вт\м.куб. 12х6х2,5х40=7200 Вт

разница в два раза - считаете можно доверять этому калькулятору?[/quote]

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

tangomio писал(а):Затем поменять полы, Затем замена СО.
Странно. Обычно наоборот делают. И СО в полу и прячут, раз не ЕЦ.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

По переделанной схеме (1-ый пост), кто-нибудь, выскажитесь. замечания, советы?

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

Порекомендуйте конкретную марку двухконтурного турбированного котла для моей СО по рисунку.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

kent_100, идите к местным сервисникам и пытайте их на тему, что за марку котла они быстрее починят. После вывешивайте здесь список их предпочтений. Тогда поможем выбрать.

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Сообщение kent_100 »

Окончательный вариант переделки СО. Пойдёт?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Inchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 10:11
Репутация: -22
Откуда: Пенза
Контактная информация:

Re: Примеры арматуры

Сообщение Inchin »

kent_100 писал(а):Окончательный вариант переделки СО. Пойдёт?
На вход радиаторов нужно поставить ручной термовентиль.


А на выход из радиатора поставить балансировочно-отсечной клапан (вентиль).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

kent_100 писал(а):Окончательный вариант переделки СО.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

xpurp
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 05 сен 2012, 19:10
Репутация: 7
Откуда: Магнитогорск

Re:

Сообщение xpurp »

касимов писал(а):
kent_100 писал(а):Окончательный вариант переделки СО.
видимо это указана гидрострелка :D
чиню, настраиваю, парю мозг... иногда последовательность меняется

kent_100
Претендент
Претендент
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 23:42
Репутация: 3

Re: Re:

Сообщение kent_100 »

xpurp писал(а):
касимов писал(а):
kent_100 писал(а):Окончательный вариант переделки СО.
видимо это указана гидрострелка :D
Советовали поставить воздухоотводчик, говорят в некоторых котлах нет встроенного. И дополнительную подпитку системы (не через котёл) тоже советовали. На сколько это необходимо - пока не знаю.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

kent_100 писал(а): говорят в некоторых котлах нет встроенного.
Такого не бывает.
kent_100 писал(а): На сколько это необходимо - пока не знаю.
Чесно говоря тоже незнаю. :wink: