Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3

Сообщение горгаз »

Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял:
1. Промыл вторичный теплообменник,
2. Заменил конденсатор на насосе,
3. Визуально убедился, что трехходовой работает
Расход воды - хороший. Повторюсь, при работе на отопление котел работает исправно. Подскажите, пожалуйста, причину.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

проверь датчик расхода воды

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Сообщение горгаз »

Котел переключается на ГВС - шток трехходового ходит.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

горгаз
Расход воды не показатель,вторичный теплообменник может и забит по контуру отопления.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

с чегобы так могло выйти?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):с чегобы так могло выйти?
так
АРТЁМ. писал(а):Расход воды не показатель,вторичный теплообменник может и забит по контуру отопления
и опять мы про теплоноситель,не так ли.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

просто я ниразу не встречал чтоб так забивался. обычно либо гвс либо если частые подпитки то отопление. но гвс по отоплению.. покрайней мере я еще не видел.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

А я каждый день такое вижу.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

АРТЁМ. в сервисе работаешь?)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а с чем это может быть связано?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg.dmitrievic писал(а):просто я ниразу не встречал чтоб так забивался. обычно либо гвс либо если частые подпитки то отопление.
у меня ТП 160метров и 2 панельника в квартире+ полотенчик итого:42 литра.Подпитываю раз в год,осенью,не более 150-200 грамм,а перед этим сливаю грамм 50 через деаэратор,уж 4 года в апреле будет,а прошлой осенью и систему и котел промывал,но я так думаю зря себя утруждал,хотя 2му теплообменнику промывка была не лишней.
Последний раз редактировалось ivanich 03 мар 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Да я в сервисе работаю,проблема со вторичными теплообменнками по контуру отопления в 80% случаях встречаютсяи, 20% по контуру гвс,сдесь вопрос к качеству теплоносителя и к самой системе отопления,т.е если стоят чугунные батареи,регистры то весь шлак оседает в теплообменнике.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

водолейЕкб
а в Заречном СО закрытая, или открытая как в В-тагиле,там вода и в СО и ГВС отличная и я её использую в качестве теплоносителя.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

я не знаю. но судя по тому что вода на 12 этаж поднимается, закрытая)))

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На предыдущих версиях(Турбо Макс) этого котла сплошь и рядом было забивание вторичного теплообменника по линий отопления. На новых стоит на входе пластмассовый фильтр и вроде проблемы быть не должно, но он очень грубый и брёвна легко могут попасть в вторичный теплообменник вызывая как раз такие неполадки с перегревом во время разбора ГВС.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re: Проблема с ГВС Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3

Сообщение ARGUS »

горгаз писал(а):Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться с неисправностью. 2,5 года котел работал без проблем. Теперь работает нормально только на отопление. При открывании ГВС - уходит в аварию по перегреву (F20). Что проверял:
1. Промыл вторичный теплообменник,
2. Заменил конденсатор на насосе,
3. Визуально убедился, что трехходовой работает
Расход воды - хороший. Повторюсь, при работе на отопление котел работает исправно. Подскажите, пожалуйста, причину.
если исключить засор вторичного теплообменника (т.е. подразумеваем, что он промыт качественно), скорее всего дело в первичном теплообменнике. попробуйте через сервиснывй уровень вывести горелку на максимальную мощность в режиме отопления, будет ли закипать котел? если да, то мойте первичный теплообменник.
дело в том, что в режиме ГВС котел выходит в максимальную мощность, а в режиме отопления горелка модулирует меньшее пламя, соответсвенно меньше необходимость в теплосъеме. можно не понять, что теплообменник забит.
Последний раз редактировалось ARGUS 03 мар 2013, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Во всем виноваты проектировщики

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

спасибо за информацию, тоже учту на будущее.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

горгаз
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 20:25
Репутация: 0

Сообщение горгаз »

После описанных мною манипуляций, котёл был включен на отопление, заданная темп-ра 75С фактическая на входе около 30С. Горелка работала на полную мощность.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

АРТЁМ. писал(а):вторичный теплообменник может и забит по контуру отопления
:mrgreen:

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

горгаз писал(а):После описанных мною манипуляций, котёл был включен на отопление, заданная темп-ра 75С фактическая на входе около 30С. Горелка работала на полную мощность.
т.е. температура обратки 30 а подачи 75?
Во всем виноваты проектировщики

Ответить