Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Доброго вам время суток!!! У меня вот какой вопрос!? Будет ли работать такая система? Я просто в этом деле ещё салага и много во не знаю, но как это водится охота и ПРАКТИЧНО и ЭКОНОМИЧНО!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
один насос и балансировка. хотя конечно смотря сколько приборов
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
den1146, такое включение радиаторов почему то на бескрайних просторах Родины зовётся "ленинградкой". Этот плохое включение, как и всё ленинградское. Наберите в поисковике "попутная двухтрубная Тихельмана"
Котёл какой предполагается? А трубы из какого материала?
и практично и экономично, при таких "огромных" протяженностях и нагрузках система будет разогреваться за 10-15 мин. даже при насосе аналогичном UPS 25/40
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
den1146
Вамloginza15836
всё правильно "нарисовал",только запорную арматуру не указал.На подачу кран или вентиль с термоголовкой,на обратку клапан регулирующий и всё у Вас будет работать,не сумлевайтесь.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ну тогда температуру 2 зтажа будете регулировать с помощью открытия и закрытия окна.