Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
loginza15836
Претендент
Сообщения: 16 Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 09:57
Репутация: 0
Контактная информация:
Сообщение
loginza15836 » 06 мар 2013, 10:49
ivanich
Всё правильно. Мой промах.
ivanich писал(а):
Сообщение den1146 » 41 минуту назад
И какой нужен насос, какие параметры его должны быть?
Примерно G = Q * 3,6 / 4,2 * (t1 - t2) кг/ч
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
ivanich
Всё верно. Мой прмах.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Q- мощность СО t1- температура подачи t2- температура обратки
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
По напору Вам хватит H-2
касимов
Профи
Сообщения: 699 Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.
Сообщение
касимов » 06 мар 2013, 11:22
den1146 писал(а): Три радиатора по 10 секций, это с запасом и два по шесть или по восемь?
И в котле 50 литров. Самый слабый 25/40 будет работать влегкую.
МИХа
Претендент
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1
Сообщение
МИХа » 06 мар 2013, 11:38
Это только мне кажеться что кольцо второго этажа при одинаковых диаметрах работать просто не будет???
касимов
Профи
Сообщения: 699 Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.
Сообщение
касимов » 06 мар 2013, 11:50
МИХа писал(а): кольцо второго этажа
Горячая пойдет туда в первую очередь,поэтому краны и нужно ставить для регулировки.
МИХа
Претендент
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1
Сообщение
МИХа » 06 мар 2013, 12:56
пойти то пойдет, но кольцо 1этажа 3 прибора, кольцо 2 тоже три прибора + те же протяженности горизонтов + подьем опуск..... слишком сильная разница....
Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
Re: Подскажите по системе отопления
нда, что какой то я невнимательный, попутал
den1146
Претендент
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0
Сообщение
den1146 » 06 мар 2013, 20:27
меня интересует первый вариант схемы! Она будет работать? Или надо на обратку тоже ставить "ресивер" или как его называют ))) Ну как на подачи!))
ivanich
Гуру
Сообщения: 2222 Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.
Сообщение
ivanich » 06 мар 2013, 20:54
den1146 писал(а): меня интересует первый вариант схемы! Она будет работать? Или надо на обратку тоже ставить "ресивер" или как его называют ))) Ну как на подачи!))
den1146
понять тебя довольно сложно.
den1146
Претендент
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0
Сообщение
den1146 » 07 мар 2013, 03:09
Обрадку второго итожа можно врезать можно врезать в подачу первого????Как это нарисовано на первой схеме!?
МИХа
Претендент
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1
Сообщение
МИХа » 07 мар 2013, 03:19
нет нельзя, сказано же, "лажа"
den1146
Претендент
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0
Сообщение
den1146 » 07 мар 2013, 03:41
подскажите что это и для чего ано нужно!??? Мне просто интересно !
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Re: Подскажите по системе отопления
А почему? Можно по подробней!???
quote="МИХа"]нет нельзя, сказано же, "лажа"[/quote]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
МИХа
Претендент
Сообщения: 70 Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1
Сообщение
МИХа » 07 мар 2013, 04:12
это гидрострелка, только какая-то неправильная....
а нельзя потому что что-то работать не будет по любому, вам же предложили два варианта на выбор....
ivanich
Гуру
Сообщения: 2222 Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.
Сообщение
ivanich » 07 мар 2013, 08:04
den1146
если не догоняеш,что тебе советуют делай как знаеш,увидиш,что ты набедокурил и надеюсь тогда к тебе придет понимание того ,что ты делаеш,или хочеш сделать.
den1146
Претендент
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0
Сообщение
den1146 » 07 мар 2013, 13:54
это будет работать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
brazilets
Претендент
Сообщения: 43 Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
Репутация: 7
Откуда: Украина, Запорожье.
Сообщение
brazilets » 07 мар 2013, 14:11
Помните, что сказали маленькому воробью большие и сильные птицы!?
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
den1146
Претендент
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0
Сообщение
den1146 » 07 мар 2013, 14:52
сколько людей только и мнений!!!!!
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Я так понял что без коллектора на обрадке делать нельзя
касимов
Профи
Сообщения: 699 Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.
Сообщение
касимов » 07 мар 2013, 21:57
den1146 писал(а): Я так понял что без коллектора на обрадке делать нельзя
Не забудь про котел,без него тоже плоховато греются батареи.
den1146
Претендент
Сообщения: 22 Зарегистрирован: 12 янв 2013, 14:03
Репутация: 0
Сообщение
den1146 » 07 мар 2013, 22:32
касимов
Не надо умничать!!!! Я сюда за советом обратился А не за ПО...м!!!!!
касимов
Профи
Сообщения: 699 Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.
Сообщение
касимов » 08 мар 2013, 18:02
den1146 писал(а): Я сюда за советом обратился А не за ПО...м!!!!!
Согласен,только большие сильные птицы
пытаются объяснить очевидное и уже давно изобретенное,а ты любуешься закатом.
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
[album][/album]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
abcstd
Претендент
Сообщения: 1 Зарегистрирован: 09 мар 2013, 10:26
Репутация: 0
Сообщение
abcstd » 09 мар 2013, 10:43
Добрый день.
Простите, если не в тему.
Строители сдают квартиры в 10-этажном доме вот с такими стояками в квартирах.
1) Для чего это сделано?
2) Можно ли переделывать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ivanich
Гуру
Сообщения: 2222 Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.
Сообщение
ivanich » 09 мар 2013, 11:08
abcstd писал(а): Для чего это сделано
Чтобы занавески сразу повесили